监理检测网论坛

首页 » 试验检测论坛 » 钢材及钢结构试验检测 » 钢筋焊接是不是都要做冷弯试验??
phoneye - 2008/7/31 11:31:00
钢筋焊接是不是都要做冷弯试验??(_ÿëxØ+ ˆbbs.3c3t.com0¢.³|­•~0
比如双面焊,单面焊,还有对焊,等等,是不是都要做???(_ÿëxØ+ ˆbbs.3c3t.com0¢.³|­•~0
niuniu6682000 - 2008/7/31 21:35:00
钢筋焊接都要做常温弯曲试验不是冷弯试验(_ÿëxØ+ ˆbbs.3c3t.com0¢.³|­•~0
比如双面焊,单面焊,还有对焊,等等,都要做(_ÿëxØ+ ˆbbs.3c3t.com0¢.³|­•~0
008698 - 2008/7/31 22:04:00
弯曲试验那是肯定要做的了.(_ÿëxØ+ ˆbbs.3c3t.com0¢.³|­•~0
(_ÿëxØ+ ˆbbs.3c3t.com0¢.³|­•~0
http://www.kiii.cn/bbs/plugin/spread/?uid=52090(_ÿëxØ+ ˆbbs.3c3t.com0¢.³|­•~0
(_ÿëxØ+ ˆbbs.3c3t.com0¢.³|­•~0
顶级(_ÿëxØ+ ˆbbs.3c3t.com0¢.³|­•~0
XSQ750314 - 2008/8/15 11:24:00
电弧双(单)面搭接焊,电弧双(单)面帮条焊,电渣压力焊不做冷弯试验;闪光对焊要做冷弯(_ÿëxØ+ ˆbbs.3c3t.com0¢.³|­•~0
tshrain199 - 2008/8/30 10:42:00
你应该仔细读读标准规范(_ÿëxØ+ ˆbbs.3c3t.com0¢.³|­•~0
shifuhao - 2008/8/30 23:05:00
:default7: 焊接试验现场不用做冷弯,啊!(_ÿëxØ+ ˆbbs.3c3t.com0¢.³|­•~0
8032542 - 2008/9/14 13:40:00
闪光对焊要做(_ÿëxØ+ ˆbbs.3c3t.com0¢.³|­•~0
478116793hhz - 2008/9/23 16:15:00
电弧双(单)面搭接焊,电弧双(单)面帮条焊,电渣压力焊不做冷弯试验;闪光对焊要做冷弯(_ÿëxØ+ ˆbbs.3c3t.com0¢.³|­•~0
月儿弯 - 2008/9/24 8:16:00
我想也只有闪光对焊要做(_ÿëxØ+ ˆbbs.3c3t.com0¢.³|­•~0
lg9421 - 2008/9/28 22:35:00
只有闪光对焊才作(_ÿëxØ+ ˆbbs.3c3t.com0¢.³|­•~0
XSQ750314 - 2008/10/17 16:19:00
其实气压焊和焊接网片也要做弯曲试验(_ÿëxØ+ ˆbbs.3c3t.com0¢.³|­•~0
虚心请教 - 2008/10/27 9:57:00
电弧双(单)面搭接焊,电弧双(单)面帮条焊,电渣压力焊不做冷弯试验;闪光对焊要做冷弯(_ÿëxØ+ ˆbbs.3c3t.com0¢.³|­•~0
狼狼恶狗 - 2008/11/5 17:11:00
电弧双(单)面搭接焊,电弧双(单)面帮条焊,电渣压力焊不做 弯曲试验;闪光对焊接头、气压焊接头要做弯曲试验(_ÿëxØ+ ˆbbs.3c3t.com0¢.³|­•~0
swm888 - 2008/12/4 21:39:00
非常感谢 :default5:(_ÿëxØ+ ˆbbs.3c3t.com0¢.³|­•~0
gengqs - 2009/1/1 14:05:00
你仔细阅读规范JGJ18-2003上面有明确要求。(_ÿëxØ+ ˆbbs.3c3t.com0¢.³|­•~0
PHZXJC - 2009/1/8 10:32:00
闪光对焊要做冷弯(_ÿëxØ+ ˆbbs.3c3t.com0¢.³|­•~0
空空 - 2009/1/13 8:38:00
为什么不多看看规程呢?你仔细阅读规范JGJ18-2003上面有明确要求的。(_ÿëxØ+ ˆbbs.3c3t.com0¢.³|­•~0
zhangli916 - 2009/1/13 10:01:00
桥规(JTJ041-2000)上规定钢筋闪光对焊接头必需做弯曲试验,钢筋电弧焊接头不需要做。(_ÿëxØ+ ˆbbs.3c3t.com0¢.³|­•~0
124239638 - 2009/1/14 3:49:00
电弧焊不用做冷弯,闪光对焊要做,而且焊接试验规范和铁路规范的对于焊接接头的代表数量规定并不一样(_ÿëxØ+ ˆbbs.3c3t.com0¢.³|­•~0
焊接验收标准好象是300个接头,铁路好象是200个。(_ÿëxØ+ ˆbbs.3c3t.com0¢.³|­•~0