监理检测网论坛

首页 » 站务管理|求助区 » 有问必答|悬赏 » 求柱子主筋偏位过多的处理方法
raphael85 - 2008/7/30 10:36:00
近日我在我们工地发现一种很严重的情况!
柱子主筋因偏位过多,被施工方在柱底板顶位置从根部切断!!!!!!!!!!严重影响了主体的结构安全.......
除了植筋以外求整改方法???!!!14587
my3036day1980 - 2008/8/27 7:24:00
增加主筋的数量
3c3t - 2008/8/27 9:19:00
应该是桩基钢筋笼偏位太多引起的,原则上桩基分项交工不合格。
建议发指令,或打报告给业主,委托设计单位进行验算,给出一个合理的柱子的施工方案。
植钢筋对柱子的水平剪应力、抗扭、抗弯能否起作用?
清风 - 2008/8/30 14:46:00
要施工单位拿出处理方案!
lcjgcg - 2008/10/14 21:18:00
图片不是非常清晰,而且范围过小,难以准确进行判断。建议楼主增加不同角度图片,并增加文字说明,便于对症下药。一般来说,随意切割主筋会造成结构受力体系破坏,是比较严重的
丛旭华 - 2008/10/25 12:19:00
可将原桩往下继续破桩头,重新从下部接桩上来