phoneye - 2008/7/25 13:26:00
回弹法测混凝土强度,比如测C50的梁板,回弹平均值为51.2,标准差为1.04,强度推定值为49.5,这个的数据如何判定,还有就是保证率95%,指的是数值的95%,还是个数的95%。 aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØ™ÂMú¾Ý
fuzhengjun - 2008/7/25 16:03:00
保证率95%,就是单边置信度在95%时的保证率系数为1.645,平均值减去1.645与标准偏差的积,即为49.5,然后查测区强度换算值,根据平均深度深度找到相对应的数值就是其强度了。 aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØ™ÂMú¾Ý
huxianlei - 2008/7/30 13:35:00
最好还是钻芯进行抗压;才能证明合格与不合格。。。。 aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØ™ÂMú¾Ý
回弹不作为合格与否的依据。 aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØ™ÂMú¾Ý
whj0872 - 2008/8/4 9:35:00
回弹值只能作为施工参考数据,不能作为评定的依据.同意三楼的意见 aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØ™ÂMú¾Ý
4492539 - 2009/3/31 14:29:00
2楼的你讲反了  应该是各侧区先根据炭化查出强度值 然后再算出平均值 再用平均值-1.645*标准差  得出构件的强度 aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØ™ÂMú¾Ý
如果小于10个侧区就直接取最小值作为构件的推定强度  aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØ™ÂMú¾Ý
 aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØ™ÂMú¾Ý
如果回弹强度达不到要求 可以进行钻芯抗压 也就是3楼所说的 aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØ™ÂMú¾Ý
希望2688 - 2009/5/8 11:03:00
同意楼上:的意见:default7: aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØ™ÂMú¾Ý
xcllj2008 - 2010/5/29 16:53:00
:default1:谢谢 aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØ™ÂMú¾Ý
openyou - 2010/6/12 22:03:00
试样的代表值好象不是这样计算的! aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØ™ÂMú¾Ý
openyou - 2010/7/4 19:19:00
回弹试验是不合格的,50>49.5 aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØ™ÂMú¾Ý
雨Toni - 2010/8/16 22:44:00
我想请教下,如果25和30的试块抗压强度均只有18~22之间,是否直接可以钻芯取样?还是要回弹过后再确定? aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØ™ÂMú¾Ý