zgw666 - 2008/7/16 19:38:00
请教配制强度 30+1.645*5  水下砼是不是提高一个等级 按这个要求配制强度是多少?¹Ã¥Ú_|—bbs.3c3t.com*¶ùD.ñáàJ
水泥砂率水灰比外加剂粉煤灰假设容重
3707481033195420.53 742420
¹Ã¥Ú_|—bbs.3c3t.com*¶ùD.ñáàJ
坍落度为180-220mm ¹Ã¥Ú_|—bbs.3c3t.com*¶ùD.ñáàJ
P.O42.5水泥¹Ã¥Ú_|—bbs.3c3t.com*¶ùD.ñáàJ
谢谢回复!不知道有没有发错地方?¹Ã¥Ú_|—bbs.3c3t.com*¶ùD.ñáàJ
jutte - 2008/7/16 20:39:00
坍落度要达到180-220mm怎么只用到195Kg的水呢?有问题!¹Ã¥Ú_|—bbs.3c3t.com*¶ùD.ñáàJ
zgw666 - 2008/7/17 7:56:00
没有实际试拌  有没有朋友提供一个供参考¹Ã¥Ú_|—bbs.3c3t.com*¶ùD.ñáàJ
LLF2004 - 2008/7/17 10:33:00
配置强度还是38.2Mpa¹Ã¥Ú_|—bbs.3c3t.com*¶ùD.ñáàJ
最好增加减水剂¹Ã¥Ú_|—bbs.3c3t.com*¶ùD.ñáàJ
这样保证强度的情况下¹Ã¥Ú_|—bbs.3c3t.com*¶ùD.ñáàJ
增加坍落度:default6:¹Ã¥Ú_|—bbs.3c3t.com*¶ùD.ñáàJ
zgw666 - 2008/7/17 17:42:00
谢谢回复  外加剂肯定是要掺的¹Ã¥Ú_|—bbs.3c3t.com*¶ùD.ñáàJ
gb70088 - 2008/9/9 22:41:00
有没有详细的计算说明。¹Ã¥Ú_|—bbs.3c3t.com*¶ùD.ñáàJ
ljping1973 - 2010/4/20 16:14:00
水灰比偏大,应掺外加剂¹Ã¥Ú_|—bbs.3c3t.com*¶ùD.ñáàJ
ywc2228 - 2010/11/17 22:01:00
这个太浪费资源了,发一个:水:178 水泥:300 粉煤灰:98 减水剂:8 砂:756 石:1040 ¹Ã¥Ú_|—bbs.3c3t.com*¶ùD.ñáàJ
水泥采用PO42.5;二级灰;砂细模2.2;砂石表观密度2700  3d强度可达25MPa以上,28d强度可达45MPa¹Ã¥Ú_|—bbs.3c3t.com*¶ùD.ñáàJ
ywc2228 - 2010/11/17 22:03:00
这个太浪费资源了,发一个:水:178 水泥:300 粉煤灰:98 减水剂:8 砂:756 石:1040 ¹Ã¥Ú_|—bbs.3c3t.com*¶ùD.ñáàJ
水泥采用PO42.5;减水剂减水率为20%左右;二级灰;砂细模2.2;砂石表观密度2700  3d强度可达25MPa以上,28d强度可达45MPa¹Ã¥Ú_|—bbs.3c3t.com*¶ùD.ñáàJ
hujiang007 - 2010/11/18 6:59:00
应该适当在降低水交比,胶材用量应该差不多了,可以加外加剂,减少用水量!¹Ã¥Ú_|—bbs.3c3t.com*¶ùD.ñáàJ
辉洒自如 - 2011/2/18 8:58:00
学习了¹Ã¥Ú_|—bbs.3c3t.com*¶ùD.ñáàJ