liuchang502 - 2008/7/3 9:22:00
请问,我们水稳基层用了100mm的钻头取芯,芯样强度怎么换算成150mm的?¾Æ¡ÞtËØbbs.3c3t.comâþNZâoÞàÜ)
niuniu6682000 - 2008/7/3 21:58:00
规范无规定,可大概参考《公路工程水泥及水泥混凝土试验方法》中T0554--水泥混凝土圆柱体轴心抗压强度试验方法中的有关规定。¾Æ¡ÞtËØbbs.3c3t.comâþNZâoÞàÜ)
¾Æ¡ÞtËØbbs.3c3t.comâþNZâoÞàÜ)
个人意见,仅供参考。¾Æ¡ÞtËØbbs.3c3t.comâþNZâoÞàÜ)
8811266 - 2008/9/14 1:35:00
不能换算,无机结合料取芯,强度的定性判断,不能直接得到强度结果,且取芯后芯样大都有表面破损,无法做抗压¾Æ¡ÞtËØbbs.3c3t.comâþNZâoÞàÜ)
478116793hhz - 2008/9/26 10:20:00
不能换算,无机结合料取芯,强度的定性判断,不能直接得到强度结果,且取芯后芯样大都有表面破损,必须修补后再做抗压 ,仅供参考¾Æ¡ÞtËØbbs.3c3t.comâþNZâoÞàÜ)
YL721026 - 2009/6/19 21:08:00
只要能取完整的芯样就判为合格¾Æ¡ÞtËØbbs.3c3t.comâþNZâoÞàÜ)
WJ61 - 2009/7/23 6:08:00
这个简单,但要保证芯样完整表面无损伤,如有损伤的要修复一下。算出芯样的承压面积后直接用抗压最大力除以承压面积就是抗压强度了~~~我想请问一下水稳层钻芯的数量如何确定?采用何种标准!很急~~¾Æ¡ÞtËØbbs.3c3t.comâþNZâoÞàÜ)