色色蚊子 - 2008/7/1 16:13:00
小弟今日看《普通混凝土配合比设计规程》JTJ55中发现个问题 aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØ™ÂMú¾Ý
在6.1.4中提出应至少采用3中不同的配合比,其中一个应为本规程3.1.3中规定的基准配合比,另外两个配合比的水灰比,宜较基准配合比分别增加和减少0.05,用水量应与基准配合比相同,沙率可分别增加和减少1%。 aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØ™ÂMú¾Ý
而在6.2配合比调整与确定中,6.2.1要求的是格局试验得出混凝土强度与其相对应的灰水比关系,用作图法或者计算法求出与混凝土相对应的灰水比,从而按照设计规范得出与之对应的配合比 aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØ™ÂMú¾Ý
那么为什么在6.2当中需要使用的是灰水比而不是水灰比呢? aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØ™ÂMú¾Ý
求各位大侠给解答下 aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØ™ÂMú¾Ý
qiuyanfang - 2008/7/1 16:28:00
你问的问题不是很清楚,灰水比与水灰比相互转换下不就行了:default7: aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØ™ÂMú¾Ý
色色蚊子 - 2008/7/2 8:55:00
我也知道是转换,我想问的是为什么不能全部使用水灰比或者灰水比来计算,毕竟利用方程式计算的时候,会出现一些误差 aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØ™ÂMú¾Ý
chrisde - 2008/7/9 11:59:00
问题很好,灰水比上下浮动0.05和水灰比上下浮动0.05是不一样的,我采用水灰比,从来不用灰水比 aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØ™ÂMú¾Ý
lidexing - 2008/7/28 0:00:00
我也是采用水灰比,从来不用灰水比 aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØ™ÂMú¾Ý
天下一统 - 2008/10/23 9:30:00
:default7: aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØ™ÂMú¾Ý
zlc401720191 - 2009/9/29 22:10:00
:default6: :default6: :default6: :default6: aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØ™ÂMú¾Ý
zlc401720191 - 2009/9/29 22:26:00
:default5: :default5: aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØ™ÂMú¾Ý
zlc401720191 - 2009/9/29 22:27:00
:default5: :default5: aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØ™ÂMú¾Ý
zlc401720191 - 2009/9/29 22:28:00
:default7: :default10: aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØ™ÂMú¾Ý
xxtyh - 2010/4/15 13:42:00
因为灰水比是和强度有线性关系 aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØ™ÂMú¾Ý
海中一滴泪 - 2010/4/16 19:14:00
好样的 aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØ™ÂMú¾Ý