监理检测网论坛

首页 » 试验检测论坛 » 水泥砂浆|混凝土试验 » 路面配合比设计中计算用水量的疑问
chrisde - 2008/6/28 22:33:00
在混凝土配合比设计(书中18页)的表4.1.2-4的最大单位用水量规定值是指在不掺外加剂与掺合料混凝土的单位用水量吗?¢q2ä&9)„#bbs.3c3t.comß¡ìë[Æ
因为最大用水量的计算公式中,我选用30mm坍落度,砂率0.32 这些常用值,计算:¢q2ä&9)„#bbs.3c3t.comß¡ìë[Æ
W0=104.97+0.309SL+11.27C/W+0.61SP=163kg 超过其规定的最大单位用水量153的规定,¢q2ä&9)„#bbs.3c3t.comß¡ìë[Æ
那么我的疑问是通过计算大部分的配合比用水量都超过最大用水量规定的153,这样规范给出的计算公式也没有太大意义了,¢q2ä&9)„#bbs.3c3t.comß¡ìë[Æ
http://www.ticc.cn/bbsxp/ShowPost.asp?ThreadID=15中国交通监理协会试验检测工作委员会的专家答疑里说:最大单位用水量指掺了减水剂或掺合料的。不掺减水剂时这个数据不可使用,另外全国各地骨料吸水率水同,不能用单一数控制,应原数后±5Kg/m3¢q2ä&9)„#bbs.3c3t.comß¡ìë[Æ
¢q2ä&9)„#bbs.3c3t.comß¡ìë[Æ
请各位试验专家给我参考的意见。¢q2ä&9)„#bbs.3c3t.comß¡ìë[Æ
chrisde - 2008/6/29 22:09:00
怎么没人回应?¢q2ä&9)„#bbs.3c3t.comß¡ìë[Æ
niuniu6682000 - 2008/6/29 23:52:00
在混凝土配合比设计(书中18页)的表4.1.2-4的最大单位用水量规定值是指在不掺外加剂与掺合料混凝土的单位用水量吗?¢q2ä&9)„#bbs.3c3t.comß¡ìë[Æ
      答:不是最大单位用水量(是参考用水量),是指在不掺外加剂与掺合料混凝土的单位用水量。¢q2ä&9)„#bbs.3c3t.comß¡ìë[Æ
    最大用水量的计算公式中,我选用30mm坍落度,砂率0.32 这些常用值,W0=104.97+0.309SL+11.27C/W+0.61SP=163kg 超过其规定的最大单位用水量153的规定,那么我的疑问是通过计算大部分的配合比用水量都超过最大用水量规定的153,这样规范给出的计算公式也没有太大意义了?¢q2ä&9)„#bbs.3c3t.comß¡ìë[Æ
   答:各个地方的材料情况各不相同,规范只是说其用水量可按表4.0.1-1,4.0.1-2选取.{附录A  本规程用词说明(表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用"可"。)},并不是要求一定按规范选择,是没经验时参照使用,最终还是要看性能指标,只要其他性能达到用水量超过也行。¢q2ä&9)„#bbs.3c3t.comß¡ìë[Æ
chrisde - 2008/6/30 8:44:00
谢谢版主¢q2ä&9)„#bbs.3c3t.comß¡ìë[Æ
lidexing - 2008/7/2 20:38:00
谢谢了¢q2ä&9)„#bbs.3c3t.comß¡ìë[Æ
天下一统 - 2008/10/23 9:28:00
非常感谢!解我燃眉之急!¢q2ä&9)„#bbs.3c3t.comß¡ìë[Æ