在混凝土配合比设计(书中18页)的表4.1.2-4的最大单位用水量规定值是指在不掺外加剂与掺合料混凝土的单位用水量吗?
¢q2ä&9)#bbs.3c3t.comß¡ìë[Æ因为最大用水量的计算公式中,我选用30mm坍落度,砂率0.32 这些常用值,计算:
¢q2ä&9)#bbs.3c3t.comß¡ìë[ÆW0=104.97+0.309SL+11.27C/W+0.61SP=163kg 超过其规定的最大单位用水量153的规定,
¢q2ä&9)#bbs.3c3t.comß¡ìë[Æ那么我的疑问是通过计算大部分的配合比用水量都超过最大用水量规定的153,这样规范给出的计算公式也没有太大意义了,
¢q2ä&9)#bbs.3c3t.comß¡ìë[Æhttp://www.ticc.cn/bbsxp/ShowPost.asp?ThreadID=15中国交通监理协会试验检测工作委员会的专家答疑里说:
最大单位用水量指掺了减水剂或掺合料的。不掺减水剂时这个数据不可使用,另外全国各地骨料吸水率水同,不能用单一数控制,应原数后±5Kg/m3¢q2ä&9)#bbs.3c3t.comß¡ìë[Æ¢q2ä&9)#bbs.3c3t.comß¡ìë[Æ请各位试验专家给我参考的意见。
¢q2ä&9)#bbs.3c3t.comß¡ìë[Æ