《铁路混凝土工程施工技术指南》[2005]110号
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p铁路混凝土工程施工技术指南(报批稿)2005 发布 2005 实施
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p铁道部经济规划研究院 发布 铁路混凝土工程施工技术指南 主编单位:铁道科学研究院
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p批准部门:铁道部经济规划研究院
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p施行日期:2005年XX月XX日
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p前 言
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p 本指南是根据铁道部《关于印发2005年铁路工程建设标准编制计划的通知》(铁建设函[2005]84号)的要求进行编制的。
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p本指南在编制过程中,认真总结我国铁路建设的经验和教训,学习和借鉴国际先进标准,以施工质量验收标准为依据,重点对施工过程中的工艺、方法、措施和质量控制目标作出了规定,反映了工程施工的新技术、新材料、新工艺、新方法,突出了客运专线铁路的技术特点。本指南是客运专线铁路工程施工的指导性技术文件。
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p 根据铁道部《铁路工程建设标准管理办法》(铁建设[2004]143号)关于铁路工程建设标准体系调整的要求,为鼓励技术创新,促进技术进步,指导施工企业根据自身技术、装备、管理水平和市场定位需要制订技术要求更高、针对性更强、内容更为具体的企业标准,编制了本指南,今后铁道行业将不再发布新的施工规范。本指南严格按照标准编制程序组织编制,分别对编制大纲、征求意见稿、送审稿、报批稿组织路内外专家进行了审查。
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p本指南共分13章,主要内容包括:总则,术语,符号,施工前准备,试验室要求,模板工程,钢筋工程,混凝土工程,预应力混凝土工程,特殊混凝土工程,冬期施工,夏(热)期施工,附加防腐蚀措施施工等,另有14个附录。
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p 在执行本指南的过程中,希望各单位结合工程实践,认真总结经验,积累资料。如发现需要修改和补充之处,请及时将意见和有关资料寄交铁道科学研究院铁建所工程材料部(北京市海淀区大柳树路2号,邮政编码:100081),并抄送铁路工程技术标准所(北京市海淀区羊坊店路甲8号,邮政编码:100038),以供下次修订时参考。
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p 本指南由铁道部经济规划研究院负责解释。
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p 本指南主编单位:铁道科学研究院
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p 本指南参编单位:清华大学、中铁二局集团有限公司、中铁三局集团有限公司、中铁十二局集团有限公司。
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p 本指南主要起草人:谢永江、陈肇元、倪光斌、薛吉岗、覃维祖、廉慧珍、唐南生、黄直久、李启棣、贾耀东、仲新华、张勇、郑新国、朱长华、王树伟、杨富民。
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
pu)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p目 次
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p1 总则 1
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p2 术语 1
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p3 符号 2
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p4 施工前准备 2
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p5 试验室要求 4
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p5.1 一般规定 4
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p5.2 试验室建设 5
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p5.3 试验室日常工作 5
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p5.4 试验室管理 6
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p6 模板工程 7
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p6.1 一般规定 7
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p6.2 钢材和焊条 7
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p6.3 模板设计 8
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p6.4 模板制作和安装 9
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p6.5 支(拱)架制作和安装 9
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p6.6 模板、支(拱)架的拆除 10
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p6.7 质量检验 11
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p7 钢筋工程 12
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p7.1 一般规定 12
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p7.2 钢筋加工 12
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p7.3 钢筋接头 14
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p7.4 钢筋安装 18
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p7.5 质量检验 20
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p8 混凝土工程 20
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p8.1 一般规定 20
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p8.2 混凝土原材料的选用 21
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p8.3 混凝土原材料的储存与管理 26
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p8.4 混凝土配合比的选定 26
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p8.5 混凝土搅拌 30
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p8.6 混凝土运输 31
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p8.7 混凝土浇筑 33
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p8.8 混凝土振捣 37
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p8.9 混凝土养护 38
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p8.10 混凝土拆模 39
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p8.11 混凝土缺陷处理 40
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p8.12 质量检验 41
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p9 预应力混凝土工程 42
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p9.1 一般规定 42
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p9.2 预应力筋及配件 42
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p9.3 锚具、夹具和连接器 43
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p9.4 管道 43
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p9.5 预应力材料的保护 44
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p9.6 预应力筋制作 44
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p9.7 施加预应力 44
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p9.8 后张孔道压浆 49
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p9.9 封锚 50
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p9.10 质量检验 50
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p10 水下混凝土与喷射混凝土工程 53
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p10.1 一般规定 53
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p10.2 水下混凝土 53
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p10.3 喷射混凝土 55
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p11 冬期施工 56
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p11.1 一般规定 56
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p11.2 混凝土的配制、搅拌和运输 57
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p11.3 混凝土的浇筑 57
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p11.4 混凝土的养护与拆模 58
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p11.5 混凝土的质量检验 59
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p12 夏(热)期施工 60
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p12.1 一般规定 60
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p12.2 混凝土配制、搅拌和运输 60
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p12.3 混凝土的浇筑 60
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p12.4 混凝土的养护 61
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p12.5 质量检验 61
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p13 附加防腐蚀措施施工 61
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p13.1 一般规定 61
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p13.2 混凝土表面涂层 62
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p13.3 环氧涂层钢筋施工 63
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p13.4 钢筋阻锈剂的应用 64
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p附录A 铁路混凝土结构设计使用年限 66
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p附录B 环境类别及作用等级 67
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p附录C 混凝土的耐久性指标 69
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p附录D 模板荷载 70
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p附录E 钢筋接头类型 71
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p附录F 胶凝材料抗硫酸盐侵蚀性能快速试验方法 73
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p附录G 矿物掺和料及外加剂抑制碱—骨料反应有效性试验方法 75
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p附录H 混凝土抗裂性试验方法 77
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p附录J 混凝土的电通量快速测定方法 78
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p附录K 混凝土原材料及性能检验要求 80
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p附录L 混凝土拌和物性能检验要求 82
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p附录M 混凝土力学性能检验要求 83
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p附录N 混凝土施工试件耐久性试验指标检验要求 84
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p附录P 实体混凝土质量检验要求 85
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p附录Q 浆体稠度试验方法 86
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p附录R 浆体泌水率和膨胀率试验方法 87
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p本指南用词说明 ………88
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p《铁路混凝土工程施工技术指南》条文说明 …89
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
pu)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p1 总则
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p1.0.1为统一铁路混凝土工程施工技术要求,加强施工管理,保证工程质量,制定本指南。
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p1.0.2 本指南适用于客运专线铁路素混凝土、钢筋混凝土和预应力混凝土工程的施工。客货共线铁路有耐久性设计要求的混凝土工程也可参照执行。
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p1.0.3混凝土工程施工应根据设计对工程的设计使用年限、环境类别及作用等级以及混凝土的耐久性等方面的规定,依据相关技术标准、规范组织实施。混凝土工程的设计使用年限、环境类别及作用等级以及混凝土的耐久性指标可参见附录A、附录B和附录C。
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p1.0.4混凝土工程施工由施工前准备、施工过程、施工后处理以及施工质量检验等部分组成。混凝土施工过程中,应合理选用性能优良、质量稳定的原材料,认真选定混凝土配合比,精心组织施工,加强与混凝土耐久性有关的过程控制(尤其要重视混凝土的养护)和质量检验。施工组织设计中应包括如何实现上述耐久性要求的具体规定。
u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p附件:
《铁路混凝土工程施工技术指南》[2005]110号.doc