66812345 - 2008/6/16 9:26:00
土建回填土压实度检测频率是否按50-100平方不少于一点,基槽每10-20米不少于一点,每一独立基础下至少一点
niuniu6682000 - 2008/6/17 0:45:00
建筑地基回填土压实度规范无明确要求,检测频率可以参照《建筑地基基础工程施工质量验收规范》中4.1.5中对地基强度或承载力的检验数量要求(每单位工程不少于3点,1000平方米以上工程每100平方米至少应有一点,3000平方米以上工程每300平方米至少应有一点,,每一独立基础下至少一点, 基槽每20延米应有一点。)
ggmm - 2008/6/17 22:39:00
[wawa]20[/wawa]很正确。感谢