nikehuanyq - 2008/6/12 18:25:00
二灰层施工后经检测弯沉、灌砂合格,钻芯取样的时候取不出完整的二灰试块,几乎有一半都是松散的料子,边壁很坚硬的犹如花岗岩一样。能就此判断二灰的强度不好吗?:default27: :default27: :default27: u’͸]‹/v̇bbs.3c3t.comk/ ª•ÀoLÂ
u’͸]‹/v̇bbs.3c3t.comk/ ª•ÀoLÂ
u’͸]‹/v̇bbs.3c3t.comk/ ª•ÀoLÂ
钻芯适合检测二灰层吗?二灰可以做钻芯来检测吗?如果取样不能做出完整的试块,是说明二灰层的强度不好吗?:default27:  :default27:u’͸]‹/v̇bbs.3c3t.comk/ ª•ÀoLÂ
niuniu6682000 - 2008/6/13 16:46:00
二灰层施工后经检测弯沉、灌砂合格,钻芯取样的时候取不出完整的二灰试块,几乎有一半都是松散的料子,边壁很坚硬的犹如花岗岩一样。能就此判断二灰的强度不好吗?  u’͸]‹/v̇bbs.3c3t.comk/ ª•ÀoLÂ
  答:二灰的强度肯定有问题。弯沉跟二灰层下面的部分有很大关系(弯沉是测一定厚度范围内的回弹模量),测压实度跟强度没有必然的联系(比如砂砾层的强度就不如二灰的高)u’͸]‹/v̇bbs.3c3t.comk/ ª•ÀoLÂ
钻芯适合检测二灰层吗?u’͸]‹/v̇bbs.3c3t.comk/ ª•ÀoLÂ
  答:钻芯是检测二灰层的一个指标,但一般评定用无侧限抗压强度。u’͸]‹/v̇bbs.3c3t.comk/ ª•ÀoLÂ
二灰可以做钻芯来检测吗?u’͸]‹/v̇bbs.3c3t.comk/ ª•ÀoLÂ
  答:可以u’͸]‹/v̇bbs.3c3t.comk/ ª•ÀoLÂ
如果取不出完整的芯样,是说明二灰层的强度不好吗?u’͸]‹/v̇bbs.3c3t.comk/ ª•ÀoLÂ
  答:如果取不出完整的芯样,强度肯定有问题。u’͸]‹/v̇bbs.3c3t.comk/ ª•ÀoLÂ
nikehuanyq - 2008/6/13 21:47:00
楼上的谢谢哦,说得很详细~!!!看得出你的知识很丰富哦,专业的道桥人:default69: :default69: :default69: u’͸]‹/v̇bbs.3c3t.comk/ ª•ÀoLÂ
有关于这方面的资料吗?我想查阅,也好有个依据 !!!u’͸]‹/v̇bbs.3c3t.comk/ ª•ÀoLÂ
u’͸]‹/v̇bbs.3c3t.comk/ ª•ÀoLÂ
告诉我在哪里可以找到这些资料哦,我想好好学一下!!!u’͸]‹/v̇bbs.3c3t.comk/ ª•ÀoLÂ
u’͸]‹/v̇bbs.3c3t.comk/ ª•ÀoLÂ
在二灰灌砂检测的过程中出现了很多次的超百压实度,允许偏差》=98%,监理由此提出疑问,但是检测机构说是可以超百的,具体资料上也没有找到什么依据是不能超百的,请问下哦压实度检测值可以超百吗?u’͸]‹/v̇bbs.3c3t.comk/ ª•ÀoLÂ
niuniu6682000 - 2008/6/13 22:17:00
这些资料都是以前看书和工作中的积累,具体资料无法给你提供,抱歉。u’͸]‹/v̇bbs.3c3t.comk/ ª•ÀoLÂ
   1、在二灰灌砂检测的过程中出现了很多次的超百压实度,这种现象很正常。主要是工地材料不可能完全满足规范(一般都粒径偏大、含石量超过规范要求),而送检的材料是合格的。u’͸]‹/v̇bbs.3c3t.comk/ ª•ÀoLÂ
2、没有规范说压实度可以超百,只是允许有少量的不合格(检验评定标准上有具体要求)。u’͸]‹/v̇bbs.3c3t.comk/ ª•ÀoLÂ
nikehuanyq - 2008/6/14 18:17:00
呵呵 实践很重要,你说的都很有道理哦 ~!!!u’͸]‹/v̇bbs.3c3t.comk/ ª•ÀoLÂ
关于超百的一直是个疑问,因为我们这有个监理老是说不可以超百的,郁闷~!!!:default2:u’͸]‹/v̇bbs.3c3t.comk/ ª•ÀoLÂ
lidexing - 2008/6/17 19:04:00
很好,谢谢各位朋友!u’͸]‹/v̇bbs.3c3t.comk/ ª•ÀoLÂ
8811266 - 2008/9/14 1:58:00
也不一定,和取芯机也有一定的关系,大马力的,刀头好的,容易取,对一种混合料,这台机器能取,那台不能去,刀头一样,区别在发动机的马力,你说这基层是好还是不好,而切设计的强度还不一样,这种测试方法也是无奈之举,看个大概u’͸]‹/v̇bbs.3c3t.comk/ ª•ÀoLÂ
478116793hhz - 2008/9/26 10:16:00
压实度超百有可能是试验室打的标准出了问题,因为试验室取的料要有代表性,它不能代表现场的料u’͸]‹/v̇bbs.3c3t.comk/ ª•ÀoLÂ
478116793hhz - 2008/9/26 10:16:00
压实度超百有可能是试验室打的标准出了问题,因为试验室取的料要有代表性,它不能代表现场的料u’͸]‹/v̇bbs.3c3t.comk/ ª•ÀoLÂ
zhaoying - 2008/9/27 10:56:00
压实度超百可能是试验室打的标准有问题,还有就是现场材料已发生了变化,原标准不能代表现场材料标准,可以先做现场材料筛分,对比原配合比级配.如发生变化,应重新做标准试验.u’͸]‹/v̇bbs.3c3t.comk/ ª•ÀoLÂ
zhaoying - 2008/9/27 11:19:00
芯取样出,强度肯定有问题,原因主要有石子级配 、灰剂量、压实度;最主要是级配与压实度。还有现场养护也很重要!u’͸]‹/v̇bbs.3c3t.comk/ ª•ÀoLÂ
xxtyh - 2009/3/6 14:49:00
可以超百,另外就是压实机械做的功大,也易出现超百u’͸]‹/v̇bbs.3c3t.comk/ ª•ÀoLÂ
smxwang2003 - 2009/3/12 17:20:00
出现超百一般情况都是材料的级配有问题,那能说试验有问题呢。试验室是用称称量的材料,工地不会有这么准确吧,只能说用料和送实验室的有区别。压路机功能大到哪里去。压路机的压实面积大多了。u’͸]‹/v̇bbs.3c3t.comk/ ª•ÀoLÂ
芯样取不出来和你材料的级配也有关系,当然也不能说你的二灰层没有强度。向上面的朋友说的,取芯机械有影响。主要还是配比。粗集料过多就是不好取。u’͸]‹/v̇bbs.3c3t.comk/ ª•ÀoLÂ
zn770927 - 2010/5/29 9:49:00
应该是配合比有问题强度达不到吧u’͸]‹/v̇bbs.3c3t.comk/ ª•ÀoLÂ
zxjh - 2011/6/21 16:38:00
可以超百,因为现场取样的材料不一样u’͸]‹/v̇bbs.3c3t.comk/ ª•ÀoLÂ
游客 - 2011/8/25 11:15:00
钻芯样是为了看二灰层的板结程度,一般在温度20以上,保养20--28天取不出芯样,就说明二灰有问题,需要找原因u’͸]‹/v̇bbs.3c3t.comk/ ª•ÀoLÂ