监理检测网论坛
lxpmm06 - 2008/5/19 17:39:00
1、根据普通混凝土配合比设计规程JGJ55-2000,素混凝土最大水灰比不大于0.7,而且经计算低标号混凝土如C15\C20\C25的水灰比也大概在0.7左右,但是根据桥规JGJ041-2000最大水灰比不大于0.6,这样一来就造成水泥用量很大,且坍落度很小。实际施工中现在一般都用搅拌车运送混凝土,且运送时间都比较长,坍落度太小的话放都放不出来。应该有很多人也会遇到同样问题,是怎么解决的。aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØÂMú¾Ý
2、今年水泥新规范(国标)GB175-2007从2008年6月1日起实施新规范,根据新规范,6月1日后就没有P.032.5水泥,现在大部份施工单位都用P.042.5水泥做C15、C20、C25配合比,这样做行吗,会有什么问题?另外,现在工地基本上用散装水泥,因低标号混凝土用量少,都不愿意再为除P.042.5再立一个水泥罐。aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØÂMú¾Ý
xingzhi - 2008/5/19 19:54:00
我同意你提出的几点aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØÂMú¾Ý
tong3131 - 2008/5/19 21:45:00
是的,现在设计低标号砼的时候就会碰到这些问题,现在又取消PO32.5水泥,不知如何配置C10、C15、C20这些砼配比了。aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØÂMú¾Ý
望有关权威部门指点迷津。aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØÂMú¾Ý
gengqs - 2008/5/22 9:23:00
我也有同感,这样必须要掺入粉煤灰等外掺料aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØÂMú¾Ý
zhaozhuagang - 2008/5/23 9:53:00
掺粉煤灰、矿渣粉等外掺料,还有就是使用复合水泥等,有32.5的aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØÂMú¾Ý
沧桑男生 - 2008/5/23 11:37:00
还有就是使用复合水泥等,有32.5的"Å IGâ
www.kiii.cn· ¶ÚÎ&K
aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØÂMú¾Ý
niuniu6682000 - 2008/5/23 15:53:00
加高效减水剂aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØÂMú¾Ý
tshrain199 - 2008/5/24 10:56:00
确有同感!!只有多加点掺和料!!aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØÂMú¾Ý
fuzhengjun - 2008/5/24 15:39:00
只有等有关部门解决了,这确实是个矛盾,我最近还在设计配合比,就遇到这类问题,但监理,业主也没有答复这个问题了。aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØÂMú¾Ý
太阳部落 - 2008/5/25 16:04:00
是啊aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØÂMú¾Ý
微笑的钢丝 - 2008/5/25 23:20:00
我也在做设计 我在做C25 C30还有二衬的 很难啊 水灰比太大了aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØÂMú¾Ý
微笑的钢丝 - 2008/5/25 23:20:00
我也在做设计 我在做C25 C30还有二衬的 很难啊 水灰比太大了aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØÂMú¾Ý
我们C25以下的 可以用PC水泥aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØÂMú¾Ý
我来了 - 2008/5/30 14:08:00
做砼配合比程序很烦琐啊aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØÂMú¾Ý
但学会了一个,就可以做其他的配合比设计了,我觉的是这样的.你们认为呢aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØÂMú¾Ý
CJF19830112 - 2008/6/2 18:45:00
其实32.5和42.5价格差不多,这样可以保证底标号混凝土的强度啊,我们这里掺外加剂,和粉煤灰aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØÂMú¾Ý
cgx06 - 2008/6/4 21:22:00
问题不大,我现在都是用42.5的水泥做低标号的混凝土,掺粉煤灰和高效减水剂,水泥用量不大,施工性能很好。aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØÂMú¾Ý
liujun_70 - 2008/6/10 21:31:00
请问你做的C25的配合比aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØÂMú¾Ý
mini6893 - 2008/6/30 16:16:00
等待解决.........aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØÂMú¾Ý
lidexing - 2008/7/2 16:28:00
确有同感!只有多加点掺和料!aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØÂMú¾Ý
weiqinwang - 2010/1/23 14:56:00
好资料,感谢aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØÂMú¾Ý
文萱 - 2010/1/31 19:26:00
不错,就是呀,谢aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØÂMú¾Ý
luyuns - 2010/3/29 12:20:00
其实大部分工地都市往高了做,不过现在质监站又搞混凝土专项治理,不允许混凝土强度超1.15,又是个问题!aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØÂMú¾Ý
jntl - 2010/3/30 14:01:00
我觉得可以掺假混合料,不过那样施工配料时又很麻烦aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØÂMú¾Ý
空空 - 2010/3/31 11:19:00
我们这里都用P.S.A32.5水泥代替原来的P.O32.5,虽然都知道用矿渣水泥容易产生离析,但诸多工程完工也未有这方面不良的的反馈信息。aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØÂMú¾Ý
miaomiao88 - 2010/7/6 17:11:00
汗,21楼的,你们那里不准超1.15倍的设计值?你记错了吧,我们这里不准超1.5倍的设计值,对于评定时少于10组的试块,采用非数理统计方法评定,像你说的,不准超1.15倍,那岂不是都不合格了?我们这里C20及以下的都用PC32.5做得aǹ]E÷Úbbs.3c3t.comGØÂMú¾Ý
1