jiangssa - 2008/5/2 12:22:00
如题DÖ™…¥0üÞMbbs.3c3t.com±:lF[bΌ
tshrain199 - 2008/5/3 0:44:00
是指焊接试样还是机械连接试样?DÖ™…¥0üÞMbbs.3c3t.com±:lF[bΌ
月儿弯 - 2008/5/8 17:13:00
规范上说得很明白的DÖ™…¥0üÞMbbs.3c3t.com±:lF[bΌ
sxg_001 - 2008/7/17 22:07:00
我觉得需要复验DÖ™…¥0üÞMbbs.3c3t.com±:lF[bΌ
250417562 - 2008/7/26 16:18:00
大于1.1倍为合格DÖ™…¥0üÞMbbs.3c3t.com±:lF[bΌ
nwslxyx18 - 2008/7/26 17:31:00
应该不合格DÖ™…¥0üÞMbbs.3c3t.com±:lF[bΌ
lidexing - 2008/7/27 16:53:00
我也认为应该不合格DÖ™…¥0üÞMbbs.3c3t.com±:lF[bΌ
87576552 - 2008/10/7 15:46:00
不合格DÖ™…¥0üÞMbbs.3c3t.com±:lF[bΌ
XSQ750314 - 2008/10/14 13:18:00
强度都大于1.1倍标准值,为合格.DÖ™…¥0üÞMbbs.3c3t.com±:lF[bΌ
如有两个大于1.1倍,另一个只要大于标准值,为合格DÖ™…¥0üÞMbbs.3c3t.com±:lF[bΌ
若有两个都小于1.1倍,另一个大于1.1倍,则为复检DÖ™…¥0üÞMbbs.3c3t.com±:lF[bΌ
三个都小于1.1倍为不合格DÖ™…¥0üÞMbbs.3c3t.com±:lF[bΌ
WFHDX - 2008/10/26 11:35:00
同意DÖ™…¥0üÞMbbs.3c3t.com±:lF[bΌ
寒星 - 2008/10/31 8:27:00
应不合格DÖ™…¥0üÞMbbs.3c3t.com±:lF[bΌ
狼狼恶狗 - 2008/11/5 16:59:00
应为不合格,当试验结果有2个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度,或3个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂时,则一次判定该批接头为不合格.DÖ™…¥0üÞMbbs.3c3t.com±:lF[bΌ
luyuns - 2008/11/5 17:35:00
下面还有一句话的。DÖ™…¥0üÞMbbs.3c3t.com±:lF[bΌ
furong1209 - 2009/3/30 11:09:00
我也来学习下DÖ™…¥0üÞMbbs.3c3t.com±:lF[bΌ
gengqs - 2009/5/9 10:57:00
问题不明确。是原材拉伸,还是焊接拉伸DÖ™…¥0üÞMbbs.3c3t.com±:lF[bΌ
东北 - 2009/5/16 12:50:00
应该是不合格DÖ™…¥0üÞMbbs.3c3t.com±:lF[bΌ
听海 - 2009/5/19 22:40:00
应该复检DÖ™…¥0üÞMbbs.3c3t.com±:lF[bΌ
东北 - 2009/5/21 19:35:00
:default6: :default6: :default6: 不合格DÖ™…¥0üÞMbbs.3c3t.com±:lF[bΌ
依人 - 2009/5/27 20:54:00
9#楼的判定是正确的!DÖ™…¥0üÞMbbs.3c3t.com±:lF[bΌ
DÖ™…¥0üÞMbbs.3c3t.com±:lF[bΌ
按照JGJ 18-2003《钢筋焊接及验收规程》规定,焊件接头虽呈脆性断裂,但其抗拉强度值大于1.10倍的标准值时,与延性断裂同等对待!DÖ™…¥0üÞMbbs.3c3t.com±:lF[bΌ