灰色礼服 - 2008/4/18 10:45:00
预应力空心板梁的计算方法和在张拉时应该注意哪方面的问题 知道的请多多指教Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
灰色礼服 - 2008/4/18 10:46:00
谁知道的说一下 谢谢Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
yink2006 - 2008/5/3 11:02:00
你的计算是指哪方面?设计吗?Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
张拉时的注意事项:主要是张拉前准备工作多,要检查到位,张拉过程中很简单,以应力控制为主,伸长量复核,还有就是安全,不要站在顶的正面,一旦束断了,那可比子弹还可怕.Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
肖本云 - 2008/5/31 9:18:00
2、张拉台座验算Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
1、抗倾覆验算 Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
G1= 756 B= 5.04 P= 7500 Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
L1= 3.6 H= 2 Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
G2= 132 h= 0.5 Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
L2= 1.05 h1= 0.15 Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
平衡力矩: Mr = G1L1+ G2L2= 2860.5 KN Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
倾覆力矩: Mdv = Ph1= 1124.9 KN Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
抗倾覆安全系数: K = Mr / Mdv = 2.5 >1.5 (安全) Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
2、抗滑移验算 Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
台面抵抗力: Nˊ= 300*B= 1512 KN Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
台座与土的摩阻力: F = μ(G1+G2)= 0.35 * 888 =310.9 KNÏ
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
台座底部的被动土压力: Pep = γH*2.67= 96.1 KN/m2 Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
台座板底部的土压力: Pˊ= hPep/H= 24.0 KN/m2 Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
台座底部和座面上土压力的合力: Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
Ep= (Pep+Pˊ)(H-h)B/2 = 454.2 KN Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
抗滑移安全系数: K= (Nˊ+F + Ep)/ P = 0.30 <1.3(不安全)Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
抗滑移安全系数过小,采取增设3根支撑梁的措施确保抗滑移安全系数。 Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
3、牛腿配筋计算 Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
h0=2000-100=1900mm Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
Ag=ph1/0.85h0fg= 3750*150*1000/0.85*1900*210 = 1659 m2 Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
设计规定:纵向受拉钢筋的最小配筋率Ag/bh0不应小于0.2%。现Ag小于规定,故取Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
Ag= 0.002*500*1900= 1900 mm2 Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
选用6φ25mm钢筋 Ag= 2944= mm2 (符合要求) Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
4、钢横梁计算: Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
q= P/L= 3750/1.52= 2467.1= FN/m Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
钢梁的最大弯距:M= 1/8qL2= 712.5 KNm Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
钢梁需要的截面抵抗力为:W= M/f = 2261905 mm3 Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
用2根16Mn40b工字钢, WX = 1140000 ×2 = 2280000 mm3 > 2261905 mm3Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
(可满足条件) Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
钢梁的剪力为: V= 1/2qL = 1/2×1752.3×1.52 = 1875 KNÏ
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
钢梁的剪应力为: τ= V/F = 1875000/9410×2= 99.6 Mpa< fv = 185MPaÏ
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
钢梁变形值为: ωmax= 5qL4/384EI= 5×2467.1×15204 /384×2×105×22780×104×2Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
ωmax= 1.9mm <L/400= 1520/400= 3.8 mm Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
(可满足要求) Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
计算式中符号意义: Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
G1— 台座外伸部分的重力 Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
L1— G1点至O点的水平距离 Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
G2— 台座部分的重力 Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
L2— G2点至O点的水平距离 Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
P— 预应力钢绞线的张拉力 Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
h1— P作用点至O点的距离 Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
h0— 截面的有效高度 Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
Ag— 纵向受拉及受压钢筋截面面积 Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
q— 承力钢板传给每根钢横梁的均布荷载 Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
f— 钢材的抗拉、抗弯强度 Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
fv— 钢材拉剪强度设计值 Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
E— 钢材的弹性模量 Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
I— 钢梁的贯性矩 Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
12、钢绞线理论伸长值的计算Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
△ L= P •L/ AP•EpÏ
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
P 预应力筋平均张拉力(N)Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
L 预应力筋长度(mm)Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
EP 预应力筋弹性模量(N/mm2)Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
AP 预应力筋截面面积(mm2)Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
生产3片27m空心板的张拉台座台面长89.4mÏ
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
p=187490 (N)Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
EP=1.95×105 (N/mm2)Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
AP=140(mm2)Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
△ L=187490×89400/140×1.95×105 = 614 (mm)Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
1、进入现场必须遵守安全生产十大纪律;Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
2、操作人员对机械的各项技术参数要熟悉,并熟练撑握各项操作技能,方可上岗。Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
3、在放钢绞线之前应把钢绞线用架子固定好并夹紧,避免钢绞线骤然放松弹出伤人。Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
4、在放钢绞线时,应注意架子里的钢绞线是否顺畅,同时要将钢绞线拉直到位,方可切断,防止浪费。Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
5、在安装锚夹具前,应对锚夹具外观进行检查,锚夹具不得有裂纹、伤痕、秀蚀,否则要进行更换。Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
6、在张拉前要检查千斤顶、油泵、压力表是否正常。Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
7、在张拉前要把张拉台两端的安全护栏安装好方能张拉。Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
8、张拉时设立警戒线,和施工无关人员严禁走入警戒线内。Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
9、张拉时不得踩踏攀附油管,油管如有破损要更换。Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
10、千斤顶内有油压时,不得拆卸油管接头,防止高压射出伤人。Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
11、油泵电源必须接地避免触电。Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
12、要保持安全阀的灵敏可靠。Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
13、张拉时千斤顶后面严禁站人,张拉人员只能站在千斤顶两侧操作。Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×
14、张拉完毕要注意保护,张拉完成后在三小时内不准进行下一道工序Ï
nkRFbbs.3c3t.com©öJÞ@½¡Ã×