陈三潮总监 - 2008/4/2 9:47:00
电气、机电设备安装的监理工作程序ù@ø„ssŒ¨bbs.3c3t.com6×Â(1G¸²ý
为了使安装工程的质量、进度和投资得到有效控制,在监理中要注意每一阶段的操作程序,严格按《监理规划》和《监理细则》的要求,依据合同,分步骤抓好相关环节,具体分为下面四个阶段:ù@ø„ssŒ¨bbs.3c3t.com6×Â(1G¸²ý
(一)订货阶段这个阶段主要控制好设备的品质、价格和进货时间。ù@ø„ssŒ¨bbs.3c3t.com6×Â(1G¸²ý
(1)要求订货单位认真填写《主要安装设备报审表》,对照工程设计的要求逐一加以审核,使设备的品种、规格、型号、性能都能满足工程的需要。在此期间监理人员还应尽量收集资料,掌握新产品、新技术、新工艺的最新动向,建议设计、业主单位采用新技术、新产品。ù@ø„ssŒ¨bbs.3c3t.com6×Â(1G¸²ý
(2)监理人员要调查了解供应商的生产技术资质、供货能力和售后服务承诺,掌握同类产品的价格和供应站到项目现场的运输状况,协助订货单位搞好招投标工作,以及审核其订货合同。ù@ø„ssŒ¨bbs.3c3t.com6×Â(1G¸²ý
(3)要以施工进度计划为依据,掌握设备进场的时间,使进货计划和施工计划相吻合,避免耽误工期。当出现设备图纸尺寸与现场条件不相符合造成施工困难,或按图施工不理想时,如低压柜的内部布置、系统的控制方式、电器安装位置、尺寸等,监理人员应及时组织设计、业主供货商、订货单位和施工单位进行专项图纸会审,形成图纸《会审纪要》。ù@ø„ssŒ¨bbs.3c3t.com6×Â(1G¸²ý
(二)进货阶段在这个阶段主要把好设备的验收关。一是选择专业的装卸队伍,避免野蛮装卸造成设备损伤;二是确定进货路线,准备合格的保管场所;三是会同业主开箱查验,检查外观是否完好,型号是否对口,数量(含配件)是否足够,合格证及相关图纸资料是否齐全,并填写验收单。如发现问题,应及时与供货商协调。ù@ø„ssŒ¨bbs.3c3t.com6×Â(1G¸²ý
(三)安装阶段安装阶段主要是控制安装的质量。在做法上,一是要认真审核安装施工单位的资质,检查特殊专业人员的上岗证,审核其《施工组织设计》;二是做好安装前的准备工作,保证基础牢固、定位准确。混凝土基础要平整,抗压、减震、接地符合要求,定位标高允许误差值应符合图纸和技术标准要求;三是旁站监督施工单位按安装操作规范操作,对接地保护系统、硬母排连接螺栓的紧固力矩值、设备内部元器件的设定值等,一定要符合设计要求;四是做好同时进场施工的电气、消防、给排水、空调、弱电等专业队伍的协调工作,妥善解决施工场地、接口的矛盾,合理安排施工顺序,并且以《监理通知》的形式发送相关单位,以便在发生进度滞后和出现质量问题时查明原因,分清责任。ù@ø„ssŒ¨bbs.3c3t.com6×Â(1G¸²ý
(四)调试阶段在安装工程竣工并验收合格后,就可以进入调试阶段。这个阶段监理的主要控制点在检测设备运行是否达到设计指标。为避免忙乱,监理人员首先要认真审核由总承包单位和各分包施工单位共同制定的《调试方案》,看其调试的时间、步骤、方法是否合理,形成《施工组织设计会审纪要》;二是检查调试的准备工作,如供电是否到位,排水系统是否完善,承压管道是否试压完毕等;三是严格遵守调试程序,从无负荷到有负荷,从单机到联机,从主动系统到从动系统,先手控后自控等。一道程序调试成功后,才进入下一道程序,并填写好《工序质量检验记录》,发现问题,及时现场整改;四是当系统调试完毕后,由参加调试单位共同撰写《调试报告》,并督促施工单位或业主到有关主管部门办理验收手续;五是全部验收合格后,组织施工单位与业主办理移交手续,并填写《工程移交证书》。ù@ø„ssŒ¨bbs.3c3t.com6×Â(1G¸²ý
ù@ø„ssŒ¨bbs.3c3t.com6×Â(1G¸²ý
1
查看完整版本: 电气、机电设备安装的监理工作程序