drh - 2008/2/29 17:15:00
本桥梁工程马上就要预制板了,项目部上个工地剩下的有7吨的钢绞线(每束7根),想用在这个桥上,但是这个桥上的空心板中的钢绞线是每束6根,钢筋数量也是按照6根设计的。用7根对空心板有没有影响,我问了同行,他们说可能对起拱度有影响。BÆS:§?{bbs.3c3t.comG´Ãr±º«fä
BÆS:§?{bbs.3c3t.comG´Ãr±º«fä
监理方认为采用必须要业主认可,形成会议纪要。BÆS:§?{bbs.3c3t.comG´Ãr±º«fä
BÆS:§?{bbs.3c3t.comG´Ãr±º«fä
BÆS:§?{bbs.3c3t.comG´Ãr±º«fä
请各位发表下建议,监理方如何操作?BÆS:§?{bbs.3c3t.comG´Ãr±º«fä
3c3t - 2008/2/29 19:34:00
针对这种情况,监理工程师应该让承包人向业主打报告,由业主委托设计单位进行验算。形成书面的纪要或报告。把监理的责任推开。BÆS:§?{bbs.3c3t.comG´Ãr±º«fä
主要是因为,钢绞线的束数不同,相同的张拉力会引起截面强度的不同,有可能会引起空心板拱度增大、混凝土拉裂等可能。BÆS:§?{bbs.3c3t.comG´Ãr±º«fä
drh - 2008/3/1 9:07:00
谢谢BÆS:§?{bbs.3c3t.comG´Ãr±º«fä
阿洋 - 2008/3/5 14:49:00
你一定要坚持一向原则,就是告诉施工单位,让他们向业主打报告,有业主的书面同意才能让他们用。不然,在张拉时很容易出现张拉力不足或拉力过大,造成质量问题。BÆS:§?{bbs.3c3t.comG´Ãr±º«fä
老枪 - 2008/7/2 12:01:00
严重同意楼上说法BÆS:§?{bbs.3c3t.comG´Ãr±º«fä
龙 - 2008/8/15 23:14:00
同意楼上的意见,由业主决定,把风险推给业主BÆS:§?{bbs.3c3t.comG´Ãr±º«fä
daxiong1975 - 2009/6/21 1:31:00
只会张拉不足,因为钢筋束多了而张拉力不变。当然这样也还是不行的,不起拱也不是好事。BÆS:§?{bbs.3c3t.comG´Ãr±º«fä