机器猫3号 - 2008/2/29 11:45:00
在新规《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS03:2007)中交待了标准芯样直径100mm,高径比1:1,但假如取得芯样直径是150mm,不知道合不合格,芯样加工时高径比还是取1:1比较好吗?请大家多给点意见!ìÚ`;·Œ“5ç÷bbs.3c3t.comÕvî|0dôA
yufengyuyu - 2008/3/3 15:05:00
还没有看到过这个规范,有的话给发个吧ìÚ`;·Œ“5ç÷bbs.3c3t.comÕvî|0dôA
18672436@QQ.comìÚ`;·Œ“5ç÷bbs.3c3t.comÕvî|0dôA
一起研究研究,老规范是允许150mm的ìÚ`;·Œ“5ç÷bbs.3c3t.comÕvî|0dôA
HNHYZHOUKAI - 2008/8/22 17:00:00
在新规《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS03:2007)6.0.5规定高径比在0.95-1.05之间,150mm肯定不合格ìÚ`;·Œ“5ç÷bbs.3c3t.comÕvî|0dôA
andyxixi - 2008/8/22 17:29:00
我最近做过这样一个检测,按规范取值。ìÚ`;·Œ“5ç÷bbs.3c3t.comÕvî|0dôA
gf2523 - 2008/8/28 17:20:00
谢谢!ìÚ`;·Œ“5ç÷bbs.3c3t.comÕvî|0dôA