赵杨 - 2008/1/29 21:33:00
外加剂的有时间效力么,为什么?塌落度保值时,损失特大(如:220一小时后变40)怎么保证强度,不离析前提下,保证塌落度。h£Ý»PCbbs.3c3t.comü²zdMCYó
塌落度损失怎么确定用水量?h£Ý»PCbbs.3c3t.comü²zdMCYó
yufengyuyu - 2008/3/4 11:39:00
这是外加剂的问题h£Ý»PCbbs.3c3t.comü²zdMCYó
从配合比角度上的用水量、水泥用量等方面没有什么关系h£Ý»PCbbs.3c3t.comü²zdMCYó
也没办法调整,除了外加剂外影响大的就是碎石吸水率了,做下吸水率看看。h£Ý»PCbbs.3c3t.comü²zdMCYó
但大部分都是外加剂的问题,找厂家来技术员来。h£Ý»PCbbs.3c3t.comü²zdMCYó
yufengyuyu - 2008/3/4 11:42:00
奈系的外加剂好像反应时间很块的h£Ý»PCbbs.3c3t.comü²zdMCYó
聚羧酸系的外加剂要20-30分钟的反应时间,从我们做的经验看h£Ý»PCbbs.3c3t.comü²zdMCYó
半小时后的坍落度都是增大,很少有减少的。要保证强度只能保证用水量,坍落度从外加剂上解决。把厂家找来90%以上能解决问题。h£Ý»PCbbs.3c3t.comü²zdMCYó