drh - 2007/12/28 18:50:00
本人请教关于砼配比的,监理试验的C25C30(桥梁上部结构)配比下发了,施工单位认为配比中水泥的用量太大,施工中会产生裂缝。(监理的配比是在施工单位的基础上加的,同时考虑了施工中的损耗)œòþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf…e—ú?
œòþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf…e—ú?
C25砼配比(每立方砼各材料用量Kg):œòþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf…e—ú?
水泥:水:碎石:砂=415:195:1092:698œòþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf…e—ú?
œòþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf…e—ú?
œòþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf…e—ú?
C30砼配比(每立方砼各材料用量Kg):œòþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf…e—ú?
水泥:水:碎石:砂=443:195:1075:687œòþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf…e—ú?
œòþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf…e—ú?
œòþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf…e—ú?
施工单位的配比C25水泥用量少25Kg,C30砼少23Kg。请问监理的配比在施工中采用可以吗?会不会产生不利影响。
œòþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf…e—ú?
gangzi - 2007/12/28 19:14:00
一般没什么大问题水灰比不可随意改变,这种情况也不可以,调整基准配比也只是调整集料的继配,监理这么说没有道理,规范也没有着一条.水泥用量大于300并且强度够的话再增加用量只是浪费而已!œòþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf…e—ú?
libin1 - 2008/3/29 9:56:00
晕,好高的水泥用量,水泥是32.5的吧œòþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf…e—ú?
guoanxiang - 2008/5/11 23:32:00
生产工艺的问题,可以考虑用高标号的水泥成本会低一点,水泥用量也低一点!œòþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf…e—ú?
haibin - 2008/5/18 11:16:00
超强。:default3:œòþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf…e—ú?
一凡999 - 2008/6/24 0:15:00
这么高!!:default1:œòþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf…e—ú?
niuniu6682000 - 2008/6/24 1:50:00
C25砼配比(每立方砼各材料用量Kg):œòþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf…e—ú?
水泥用量350左右œòþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf…e—ú?
C30砼配比(每立方砼各材料用量Kg)œòþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf…e—ú?
水泥用量370左右œòþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf…e—ú?
lyx12aa - 2008/8/25 8:27:00
水泥用量太高了œòþ`¯jb9=bbs.3c3t.comìÑÃf…e—ú?