预应力高强混凝土管桩(简称PHC),是专业工厂里采用先张法预应力和离心成型工艺,经过蒸压养护而制成的一种空心圆筒体的等截面构件,通过锤击或静压的方法沉入地下作为建()筑物的基础。这是一种新型的基桩,由于它的卓越性能,广泛应用在工业与民用建筑、桥梁、港口码头、水利工程等,在国家建设中发挥了愈来愈大的作用。     ^ãC‚ jM4bbs.3c3t.com™¶·ý·L6ø
PHC桩在施工过程中,会碰到各种质量通病,主要有:1、沉桩困难,达不到设计标高;2、桩偏移或倾斜过大;3、桩达到设计标高或深度,但桩的承载能力不足;4、压桩阻力与地质资料或试验桩所反映阻力相比有异常现象;5、桩体破损,影响桩的继续下沉。下面逐一对这几种质量通病进行分析: ^ãC‚ jM4bbs.3c3t.com™¶·ý·L6ø

一、沉桩困难,达不到设计标高    ^ãC‚ jM4bbs.3c3t.com™¶·ý·L6ø

^ãC‚ jM4bbs.3c3t.com™¶·ý·L6ø

主要原因分析:    ^ãC‚ jM4bbs.3c3t.com™¶·ý·L6ø

^ãC‚ jM4bbs.3c3t.com™¶·ý·L6ø
1.压桩设备桩选型不合理,设备吨位小,能量不足。 ^ãC‚ jM4bbs.3c3t.com™¶·ý·L6ø
2.压桩时中途停歇时间过长。 ^ãC‚ jM4bbs.3c3t.com™¶·ý·L6ø
3.压桩过程中设备突然出现故障,排除时间过长;或中途突然停电。   ^ãC‚ jM4bbs.3c3t.com™¶·ý·L6ø
4.没有详细分析地质资料,忽略了浅层杂填土层中的障碍物及中间硬夹层、透镜体等的存在等情况。      ^ãC‚ jM4bbs.3c3t.com™¶·ý·L6ø
5.忽略了桩距过密或压顺序不当,人为形成“封闭”桩,使地基土挤密,强度增加。^ãC‚ jM4bbs.3c3t.com™¶·ý·L6ø
6.
桩身强度不足,沉桩过程中桩顶、桩身或桩尖破损,被迫停压。      ^ãC‚ jM4bbs.3c3t.com™¶·ý·L6ø
7.桩就位插入倾斜过大,引起沉桩困难,甚至与邻桩相撞。      ^ãC‚ jM4bbs.3c3t.com™¶·ý·L6ø
8.桩的接头较多且焊接质量不好或桩端停在硬夹层中进行接桩。^ãC‚ jM4bbs.3c3t.com™¶·ý·L6ø