煙灰 - 2007/11/9 13:53:00
请问  各位大虾 。。  沥青砼  AC-20C的设计空隙率3-5% 可实际检测下来 。空隙率已达到7~8.5%   (换句话 就是渗水不好)压实度都够。。  这样的情况应该怎么处理。。。。。。  望大虾指点一二。。。   小虾这先有礼了。。。。   还有个问题   :  就是 AC-C 和AC-F的关键的筛孔超出时是否就不是合格了。。例子: AC-20C的关键筛孔4.75 大于45时是否就不合格了 。。这样的情况。怎么处理?ʂ‘¸Zëû`$bbs.3c3t.com¤j[Ct¡€(É
冰儿 - 2007/11/9 14:26:00
http://www.kiii.cn/bbs/showtopic-15047.aspx,网友helin6699 可以帮助大家解决沥青拌和站的相关技术问题,你可以加他的QQ号或者在论坛发帖联系!ʂ‘¸Zëû`$bbs.3c3t.com¤j[Ct¡€(É
helin6699 - 2007/11/9 14:49:00
这个问题很普遍,首先看你的试验是否按照要求做,做完以后是不是真的不够,如果空隙不够就不能用于拌和施工,你可以考虑增加矿粉的含量,适当增加点沥青,但是要考虑饱和度.ʂ‘¸Zëû`$bbs.3c3t.com¤j[Ct¡€(É
对于关键筛孔来说,最好不要超过,如果遇到这个方面的问题,你主要检查细集料是不是满足要求,看看你的目标配比.一般情况这个关键筛孔不能超过.如果实在要超过,你必须严格控制孔隙.ʂ‘¸Zëû`$bbs.3c3t.com¤j[Ct¡€(É
做沥青配合比,你必须要能懂操作,不然你就是白玩!!!ʂ‘¸Zëû`$bbs.3c3t.com¤j[Ct¡€(É
煙灰 - 2007/11/10 8:44:00
呵呵  。。谢谢冰姐姐  。ʂ‘¸Zëû`$bbs.3c3t.com¤j[Ct¡€(É
。也先谢过各大虾了。。。。。:default6:ʂ‘¸Zëû`$bbs.3c3t.com¤j[Ct¡€(É
煙灰 - 2007/11/10 8:58:00
也谢谢这个大虾了。。。ʂ‘¸Zëû`$bbs.3c3t.com¤j[Ct¡€(É
:default5:ʂ‘¸Zëû`$bbs.3c3t.com¤j[Ct¡€(É
phb128 - 2008/4/9 20:06:00
不错ʂ‘¸Zëû`$bbs.3c3t.com¤j[Ct¡€(É
wmqrslf - 2008/4/18 11:32:00
支持发帖!!!ʂ‘¸Zëû`$bbs.3c3t.com¤j[Ct¡€(É
ZHAIPENGHUI - 2008/4/18 21:09:00
细料偏少了,重新合成级配ʂ‘¸Zëû`$bbs.3c3t.com¤j[Ct¡€(É
gaosugonglu029 - 2009/4/27 15:57:00
哈哈。ʂ‘¸Zëû`$bbs.3c3t.com¤j[Ct¡€(É