监理检测网论坛

首页 » 试验检测论坛 » 钢材及钢结构试验检测 » 钢筋原材拉伸实验中的脆性断裂问题
bity_zhu - 2007/10/13 11:54:00
钢筋砼用热扎带肋钢筋在钢筋原材拉伸实验中  断裂判定为脆性断裂 (但稍微有一点缩径   屈服、抗拉强度均达到要求)  该钢筋是否合格?有没相关规范? Öñ®‹«öÑbbs.3c3t.coms”‰#?Ö¤t
汉水之滨 - 2007/10/14 14:32:00
还要看伸长率是多少来综和考虑. Öñ®‹«öÑbbs.3c3t.coms”‰#?Ö¤t
bity_zhu - 2007/10/20 15:09:00
伸长率为26.0% Öñ®‹«öÑbbs.3c3t.coms”‰#?Ö¤t
dhl197728 - 2007/10/26 9:20:00
看来楼主不是专业的检测人员,要进行检测操作,应严格按照标准操作,你没有在钢材上面进行标距的设定和测定。请查阅:GB/T228-2002《金属材料室温拉伸方法》 Öñ®‹«öÑbbs.3c3t.coms”‰#?Ö¤t
koukoukiii - 2007/10/27 10:19:00
按照桥规的要求,这种钢筋应该算合格的,因为其力学指标是符合GB175-1999要求的,脆断是因为其化学成分中的碳含量过高,你要再分析的话就要对钢筋的化学成分进行分析,以辩别是否达到相关规范要求。 Öñ®‹«öÑbbs.3c3t.coms”‰#?Ö¤t
dhl197728 - 2007/11/1 14:21:00
版主不要乱说,你要负责任的,有规范标准不看,标准上面有明确的指导操作,应当按照规定来做、测量、计算后才能下结论;说是不能解决问题的!! Öñ®‹«öÑbbs.3c3t.coms”‰#?Ö¤t
64016339 - 2007/12/3 18:51:00
钢筋原材拉伸实验 Öñ®‹«öÑbbs.3c3t.coms”‰#?Ö¤t
cui - 2007/12/27 14:44:00
按GB来就是了 Öñ®‹«öÑbbs.3c3t.coms”‰#?Ö¤t
砼工人 - 2007/12/28 20:04:00
我感觉也是应该合格的,对照国标或行标就可以了 Öñ®‹«öÑbbs.3c3t.coms”‰#?Ö¤t
XSQ750314 - 2008/1/6 13:57:00
我觉得只要按GB/T228去做,结果符合相应的标准就可以是合格的 Öñ®‹«öÑbbs.3c3t.coms”‰#?Ö¤t
sll357307552 - 2008/1/7 12:56:00
楼主字打错了,纠正一下啊,应该是热轧带肋钢筋,轧打错了 Öñ®‹«öÑbbs.3c3t.coms”‰#?Ö¤t
色色蚊子 - 2008/3/5 9:16:00
你只说了伸长率但是你没有说钢筋的直径和你的标距是多少,这样是无法做出判定的 Öñ®‹«öÑbbs.3c3t.coms”‰#?Ö¤t
1