drh - 2007/10/11 17:02:00
以下是本项目工地上的图纸会申中提出的 ,作为驻地办如何向总监办(业主下设)以函件的形式汇报。本人认为驻地办只能要求的总监办尽快与设计代表商议,至于提到的技术上的图纸勘误(处理的方式),驻地办是否能向总监办汇报。Ƥ«ð
Ybbs.3c3t.comÌé},IÍv©
1、桩基方面Ƥ«ð
Ybbs.3c3t.comÌé},IÍv©
a、本桥桥墩桩径设计为1.2m,桥台桩径设计为1m,均按照摩擦桩设计。桩长30~36m不等,其入岩深度均较深,特别是进入弱风化岩层较深,最长的6#墩,进入弱风化岩层达到14.28m,最短的9#墩,进入弱风化岩层达到8.848m。由于入岩过深,将给以后的施工带来很大的困难,钻孔进度会极度缓慢,为加快施工进度,确保在今年底完成桩基的施工任务,建议将桩径加大30cm,减少入岩深度,同时将立柱直径加大10cm;Ƥ«ð
Ybbs.3c3t.comÌé},IÍv©
b、本施工图纸中没有声测管布置图,桩基采用什么方法检测请予明示。Ƥ«ð
Ybbs.3c3t.comÌé},IÍv©
C、桥梁施工图说明五.1.4桩基采用C25水下砼,而施工图纸中工程数量表及图纸中均为C30砼,应以何为准?Ƥ«ð
Ybbs.3c3t.comÌé},IÍv©
2、空心板方面Ƥ«ð
Ybbs.3c3t.comÌé},IÍv©
本桥共设置三道伸缩缝,但在工程数量表中仅有D250*42板式橡胶支座576块,而没有滑动支座数量,是否有误?另外工程数量表中有1295*100*2橡胶垫块10块,起什么作用,安装在什么部位,请予明示。Ƥ«ð
Ybbs.3c3t.comÌé},IÍv©
wolf - 2007/10/11 19:49:00
1Ƥ«ð
Ybbs.3c3t.comÌé},IÍv©
a可以联系监理和设计单位要求变更。一般估计不会变更!Ƥ«ð
Ybbs.3c3t.comÌé},IÍv©
b在图纸会审中写明,并要求监理发个通知单!一般采用3-4根,对称布置Ƥ«ð
Ybbs.3c3t.comÌé},IÍv©
Ƥ«ð
Ybbs.3c3t.comÌé},IÍv©
2一般有伸缩缝就有滑动支座,在图纸会审要写明!Ƥ«ð
Ybbs.3c3t.comÌé},IÍv©
drh - 2007/10/11 20:19:00
工程数量表中有1295*100*2橡胶垫块10块,起什么作用Ƥ«ð
Ybbs.3c3t.comÌé},IÍv©
dhl197728 - 2007/10/23 15:50:00
这里的岩层可够厚的了!!!!Ƥ«ð
Ybbs.3c3t.comÌé},IÍv©
那里的岩层总厚度是多少知道吗?Ƥ«ð
Ybbs.3c3t.comÌé},IÍv©
怎么还是摩擦桩?应该是端承桩吧?Ƥ«ð
Ybbs.3c3t.comÌé},IÍv©
huxianlei - 2008/2/25 21:51:00
无聊,还加快进度?尺寸不一样,换钻头!桩基检测规范中又没强求必须一定要用超声法检测.......还有其它方法的Ƥ«ð
Ybbs.3c3t.comÌé},IÍv©
1.是不是真的是弱风化层,你自己进行过勘探吗?加大30cm能满足要求,依据是什么:进行过验算没有?Ƥ«ð
Ybbs.3c3t.comÌé},IÍv©
2.弱风化层采用冲击钻,太好钻了!Ƥ«ð
Ybbs.3c3t.comÌé},IÍv©
3.考虑重新经各方同意到出图可能会要几个月或半个月,其实就出图而言,设计单位是独立的,你自己出图你没资质,不要以为你是监理,出不出图你管不了!Ƥ«ð
Ybbs.3c3t.comÌé},IÍv©
4.建议一般不要乱改动重要结构的设计,Ƥ«ð
Ybbs.3c3t.comÌé},IÍv©
Ƥ«ð
Ybbs.3c3t.comÌé},IÍv©
其它问题可以问一问.Ƥ«ð
Ybbs.3c3t.comÌé},IÍv©