监理检测网论坛
185866494 - 2007/9/24 23:05:00
大家给说说
»û´®lqqbbs.3c3t.comH©:_må:(附件:
复件 DSC00589.JPG
Lily0927 - 2007/9/24 23:09:00
没遇见这种情况。我真的想问一句,你的工地在哪里?你们工地的事情真多,我都替你担心»û´®lqqbbs.3c3t.comH©:_må:(
admin - 2007/9/24 23:24:00
没有看清是腹板还是底板的锚垫板坏了?»û´®lqqbbs.3c3t.comH©:_må:(
gangzi - 2007/9/25 9:36:00
很简单如果负责任就把它凿开,再换一块,重新张拉,只有这样,我们以前就是这么办的,»û´®lqqbbs.3c3t.comH©:_må:(
不负责任就直接封锚就完了,建议处理!»û´®lqqbbs.3c3t.comH©:_må:(
清风 - 2007/9/25 10:07:00
把它凿开,再换一块,重新张拉,»û´®lqqbbs.3c3t.comH©:_må:(
185866494 - 2007/9/25 11:02:00
是地板中间那个,,坏啦»û´®lqqbbs.3c3t.comH©:_må:(
gjgtom2004 - 2007/9/25 15:06:00
只有凿开,重新更换锚垫板,砼补强后,再张拉预应力,就不知道是砼不行,还是钢筋配筋的原因,还是防爆钢筋的安放位置不准,还是预应力张拉实施超大,松弛钢绞线时要特别注意安全»û´®lqqbbs.3c3t.comH©:_må:(
看日出 - 2007/9/25 17:03:00
先找原因啦,大多是锚下砼振捣不到位拉 处理意见同楼上 凿除松散砼补强同时更换全新锚垫板 重新张拉»û´®lqqbbs.3c3t.comH©:_må:(
蔡阿爸 - 2007/9/26 7:59:00
:D :D :D :D :D»û´®lqqbbs.3c3t.comH©:_må:(
试验者 - 2007/9/27 11:38:00
好像注完浆了啊,怎么重张啊!»û´®lqqbbs.3c3t.comH©:_må:(
185866494 - 2007/9/27 18:57:00
还没有注浆,,,张拉后,,第二天就成这样拉»û´®lqqbbs.3c3t.comH©:_må:(
冰儿 - 2007/9/27 19:05:00
原帖由 gangzi 于 2007-9-25 9:36:00 发表»û´®lqqbbs.3c3t.comH©:_må:( 很简单如果负责任就把它凿开,再换一块,重新张拉,只有这样,我们以前就是这么办的,»û´®lqqbbs.3c3t.comH©:_må:( 不负责任就直接封锚就完了,建议处理! |
»û´®lqqbbs.3c3t.comH©:_må:(»û´®lqqbbs.3c3t.comH©:_må:(»û´®lqqbbs.3c3t.comH©:_må:(支持gaozi的建议~~~
»û´®lqqbbs.3c3t.comH©:_må:(
zhaopeng_0207 - 2007/9/29 7:53:00
肯定是砼振捣不密实!!产生空洞!换了就是!!反正张拉完了!!»û´®lqqbbs.3c3t.comH©:_må:(
yfs - 2007/9/29 10:58:00
从图片来看好像已经是注完浆了,这样可以不用处理.»û´®lqqbbs.3c3t.comH©:_må:(
185866494 - 2007/10/2 20:07:00
还没有注浆。。。»û´®lqqbbs.3c3t.comH©:_må:(
浪迹天涯 - 2007/10/3 16:21:00
从图片来看好像已经是注完浆了,垃圾监理说没有注,就当没注吧。有一占可以看得出来,钢绞线都已经切掉了,怎么放张呀?如果直接凿开危险就大了!如果钢绞线没切掉的话,可以放张、补强后换垫板重新张拉。现在我也不知道怎么办了,呵呵。»û´®lqqbbs.3c3t.comH©:_må:(
sxheliren - 2007/10/16 23:14:00
明显是张拉端的钢筋没有放足或振捣不密实,所以坏了,凿除开裂部位,补足相应缺陷后张拉»û´®lqqbbs.3c3t.comH©:_må:(
mohjy - 2007/10/17 11:29:00
到底是在张拉时坏的还在注浆时坏的,是底板中间的锚垫板坏了.如果是张拉时坏的就不应该压浆.压浆后又如何进行补救.真的没有见过.看样子只有废掉.»û´®lqqbbs.3c3t.comH©:_må:(
185866494 - 2007/10/18 18:57:00
没有注浆,,张拉的第二天就成这样子拉»û´®lqqbbs.3c3t.comH©:_må:(
dhl197728 - 2007/10/23 15:37:00
首先要确定损坏的原因!!!!然后,视情况处理,如果仅仅是张拉过程中破坏还应该看在什么阶段。»û´®lqqbbs.3c3t.comH©:_må:(
舆狼共舞 - 2007/12/23 11:13:00
估计是你张拉时混凝土强度不够,建议将破坏砼凿除,用环氧树脂砼补起后再张拉。»û´®lqqbbs.3c3t.comH©:_må:(
工程小子 - 2007/12/30 15:19:00
我们施工的时候也碰到这个问题,通常是因为端头布筋多,施工不仔细的话就会造成振捣不能密实,再加上强度没到达就张拉了 所以张拉的时候就蹦掉了..和楼上说的一样 采用加入环氧树脂等配制的高标号砼补强就好了...»û´®lqqbbs.3c3t.comH©:_må:(
whj0872 - 2007/12/31 11:34:00
如果还未注浆,同意7楼的处理意见,»û´®lqqbbs.3c3t.comH©:_må:(
如果已经注浆,此板就不能使用了。»û´®lqqbbs.3c3t.comH©:_må:(
185866494 - 2008/3/19 15:12:00
谢谢诶。。。»û´®lqqbbs.3c3t.comH©:_må:(
454203521 - 2008/3/21 23:13:00
你好»û´®lqqbbs.3c3t.comH©:_må:(
lyz1125 - 2008/3/29 9:12:00
我的处理方法是:先分析锚垫板坏的原因,可能是锚垫板自身质量问题,那么就要换正规厂家的合格产品,而且,在以后的施工中不能使用这种不合格的产品,(虽然说施工中锚垫板都不用做质量检测,但是不能排除所有的锚垫板都是合格的),;如果是锚端头部分砼振捣不均匀,或有漏浆现象造成砼致密程度不均匀,在张拉预应力时,造成锚垫板受力不均匀而破坏,这是就要采取高标号水泥净浆对不密实的梁端注浆,待达到设计强度后,再张拉。»û´®lqqbbs.3c3t.comH©:_må:(
中尉 - 2008/7/6 13:23:00
我也碰到过一次,凿掉原来的混凝土,重新更换一个新的锚垫板和钢绞线,再重新张拉.»û´®lqqbbs.3c3t.comH©:_må:(
nanlingsongtao - 2008/7/21 18:46:00
凿开重新换一块锚垫板,当然还要对砼进行补强在此张拉、压浆»û´®lqqbbs.3c3t.comH©:_må:(
tw87878787 - 2008/7/22 15:24:00
凿开重新换一块锚垫板»û´®lqqbbs.3c3t.comH©:_må:(
chengailong1978 - 2008/7/27 19:17:00
将原来的锚垫板凿开 换新的 用环氧树脂砂浆粘上 第二天即可张拉»û´®lqqbbs.3c3t.comH©:_må:(