监理检测网论坛

首页 » 试验检测论坛 » 无损检测|焊接检验监督 » 求助:超声法为何检测时间没数据
mqy678 - 2007/9/14 16:47:00
在桥梁检测中,经常用到超声回弹综合法检测梁体各部位的砼强度,发现一个问题:在检测背墙中,用回弹仪检测出来的回弹值平均值为38.5,用超声波(TICO)检测时,时间和速度检测不出来。请教各位高手,知道这是什么原因吗。(绝对不是仪器问题)aZvû{4d9bbs.3c3t.com èÙZÇáœR
dongjiazui - 2007/9/17 17:15:00
有没有首波?aZvû{4d9bbs.3c3t.com èÙZÇáœR
mqy678 - 2007/9/18 11:43:00
应该有吧。只听到仪器不断地在发出嗒嗒的声音,就是时间和速度栏内只能显示为---。aZvû{4d9bbs.3c3t.com èÙZÇáœR
dongjiazui - 2007/9/19 16:36:00
嗒嗒声音是超声波发射探头发出的低频噪声,说明发射是正常的。接收要肯定有没有首波,现在的数字机都有自动判读功能,有首波机器才能锁定,读出声时并计算出声速aZvû{4d9bbs.3c3t.com èÙZÇáœR
mqy678 - 2007/9/20 10:15:00
那应该是没有首波出现的。请问这样怎么回事?还有如果有首波的话,就有数据出现了吗?aZvû{4d9bbs.3c3t.com èÙZÇáœR
卡洛 - 2007/9/21 21:36:00
你是用什么方法测的 啊?是对测还是平测、还是角测,肯定是你们没有操作 好,要么就是背墙是空心的你用的是对测(参考)aZvû{4d9bbs.3c3t.com èÙZÇáœR
mqy678 - 2007/9/22 8:22:00
用的是平测的方法。这种检测经常做的,操作上应该没有问题的。aZvû{4d9bbs.3c3t.com èÙZÇáœR
dongjiazui - 2007/9/24 16:16:00
一种可能是楼上说的空心,接收探头收不到信号,可以换个已知的检测面确认一下aZvû{4d9bbs.3c3t.com èÙZÇáœR
一种可能是增益调低了,把增益(或者放大倍数)调大aZvû{4d9bbs.3c3t.com èÙZÇáœR
这两种可能都应该很好确定的aZvû{4d9bbs.3c3t.com èÙZÇáœR
1