监理检测网论坛

首页 » 站务管理|求助区 » 有问必答|悬赏 » 七天配合比是否要设计书
yill000 - 2007/7/29 12:41:00
我们的实验室现是某条市政公路的工地试验室,近日给此路出了几个七天的混凝土配合比,结果工地上的施工技术人员看不懂,说怎么七天报告上会有三个配比,不知道选用,怪于我们实验室不懂.同时监理部又要我们出七天的配合比设计书,若不出七天设计书就下停工令.请问各位朋友,七天的配合比要不要设计书呀,你们有没有遇到这种情况呀?现在我们无论怎么解释监理听不进,就是要个设计书.怎么办?

注:此路的监理和施工单位都没有搞过公路,曾经都是搞房建工程的.
浪迹天涯 - 2007/7/30 9:44:00
七天配合比不能做为正式的报告.但做配合比前是需要先进行设计的.我们以前搞工程时,如果时间紧,28天强度不能出来时,监理会让先按设计标号提高一个标号设计,出来七天强度就让用了.
金鑫 - 2007/7/30 18:32:00
<结果工地上的施工技术人员看不懂,说怎么七天报告上会有三个配比,>是三个水灰比的吧,你一定要根强度确定好你选哪个水灰比,这样工地上才能按照你所选定的进行配制
金鑫 - 2007/7/30 18:34:00
当然要设计了啊,还有七天的不能作为正式报告,要用的话只能是适当加大水泥用量,等28天强度出来后再作调整
无边随风东东 - 2007/8/4 21:15:00
我同意楼上的观点。质量第一
mimajieba - 2007/8/14 15:54:00
7天只能出参考配合比 应该高一个标号为好
asdfzxcv2 - 2007/8/29 15:39:00
看7天的强度  一般80%的那个最合适
张正东 - 2007/8/29 15:49:00
为什么7天80%的那个最合适?
Lily0927 - 2007/8/29 16:10:00
有扫描仪吗?发上来看看!!!或许能帮你。我监理的也是市政工程。
    我们的试验都是委托市建设工程质量检测中心做的,检测中心出的配合比报告只出结果,不含设计书,也不做试配,更无28天强度报告。但是公路上面的中心试验室出的配合比报告都是含设计书,并附有试配的砼28天强度试验报告。
    (建设部)中心试验室是不可能把配合比设计书交给你的,他们找各种借口:“这涉及到技术问题”等等,总之就是不会给你。如果中心试验室出的报告有误,让他们修改,他们还找各种借口,说他们是对的......一份报告你得等一个多月才能拿到手,每次去取报告都说:“我们很忙,下个礼拜再来”。唉悲哀啊
    所以,在我们这里,我还是比较喜欢(交通部)公路系统的中心试验室,因为他们服务也好,试验也认真做。