一、质量标准: õd±ô#§œst|bbs.3c3t.comÓº8”±,_ù
  (一)依据标准: õd±ô#§œst|bbs.3c3t.comÓº8”±,_ù
  应符合国家标准: õd±ô#§œst|bbs.3c3t.comÓº8”±,_ù
  87SG361《预制钢筋混凝土方桩》 õd±ô#§œst|bbs.3c3t.comÓº8”±,_ù
  GBJ202-83《地基与基础工程施工及验收规范》 õd±ô#§œst|bbs.3c3t.comÓº8”±,_ù
  《高层建筑施工手册》 õd±ô#§œst|bbs.3c3t.comÓº8”±,_ù
  (二)质量要求与偏差: õd±ô#§œst|bbs.3c3t.comÓº8”±,_ù
  1、钢管桩制作偏差见下表: õd±ô#§œst|bbs.3c3t.comÓº8”±,_ù
õd±ô#§œst|bbs.3c3t.comÓº8”±,_ù
项次 项目 允许偏差
(1) 外径管端部 ±0.5%外径,毫米
管身部 ±1%外径,毫米
(2) 长度 -0
(3)矢高 ≤0.1%桩长
(4) 管端平整度 ≤2毫米
(5)管端平面与管身 ≤2毫米
中心线的倾斜
õd±ô#§œst|bbs.3c3t.comÓº8”±,_ù
õd±ô#§œst|bbs.3c3t.comÓº8”±,_ù
  2、锤击沉桩工艺质量要求: õd±ô#§œst|bbs.3c3t.comÓº8”±,_ù
  插桩位置正确且垂直度小于5l/1000(l为桩长,单位MM)。当桩入土渐深,垂直度小于l/100时,可允分发挥锤的工作能力,将桩沉入土中。 õd±ô#§œst|bbs.3c3t.comÓº8”±,_ù
  3、钢管桩接桩焊接质量要求: õd±ô#§œst|bbs.3c3t.comÓº8”±,_ù
  (1)焊接定位点与施焊应同时进行 õd±ô#§œst|bbs.3c3t.comÓº8”±,_ù
  (2)导向圈的焊缝质量应与钢管桩相同 õd±ô#§œst|bbs.3c3t.comÓº8”±,_ù
  (3)钢管桩应采用多层焊,焊完每层焊缝后,应及时清除焊渣,并作外观检查,每层焊缝的接头应错开 õd±ô#§œst|bbs.3c3t.comÓº8”±,_ù
  (4)气温在0℃以下焊接时,应将焊缝上下10CM处预热。气温低于-10℃时,不宜焊接。 õd±ô#§œst|bbs.3c3t.comÓº8”±,_ù
  (5)接桩焊缝外观的偏差应符合下表规定 õd±ô#§œst|bbs.3c3t.comÓº8”±,_ù
õd±ô#§œst|bbs.3c3t.comÓº8”±,_ù
项次 项目 允许偏差(毫米)
a 上下节桩才错口
外径≥700 3
外径<700 2
b 咬边深度 0.5
c加强层高度 2
d加强层高度 3
õd±ô#§œst|bbs.3c3t.comÓº8”±,_ù
             详情请参考附件!!õd±ô#§œst|bbs.3c3t.comÓº8”±,_ù
lidexing - 2008/2/12 8:44:00
谢谢楼主!õd±ô#§œst|bbs.3c3t.comÓº8”±,_ù
250417562 - 2008/12/3 17:04:00
谢谢了õd±ô#§œst|bbs.3c3t.comÓº8”±,_ù
tshrain199 - 2009/1/29 19:40:00
谢谢!!!!õd±ô#§œst|bbs.3c3t.comÓº8”±,_ù
ZFJ - 2009/2/3 16:43:00
:default6:õd±ô#§œst|bbs.3c3t.comÓº8”±,_ù
yangxxgg - 2009/9/23 18:29:00
正需要õd±ô#§œst|bbs.3c3t.comÓº8”±,_ù
csbwm - 2009/9/24 22:18:00
谢谢!不错!õd±ô#§œst|bbs.3c3t.comÓº8”±,_ù
9357 - 2009/10/16 22:48:00
:default3: 不能打开õd±ô#§œst|bbs.3c3t.comÓº8”±,_ù
1
查看完整版本: 钢管桩施工质量监理细则