一、质量标准: ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
 (一)依据标准: ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
  应符合国家标准: ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
  87SG361《预制钢筋混凝土方桩》。 ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
  GBJ202-83《地基与基础工程施工及验收规范》。 ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
  GB13476-92《先张法预应力混凝土管桩》。‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
 (二)基本要求: ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
  1、局部粘皮和麻面累计面积不大于桩总外表面积的0.5%,深度不大于10MM,且应修补; ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
  2、漏浆深度不大于主筋保护层厚度,长度不大于30MM,累计长度不大于管桩长度的10%,且应修补; ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
  3、不得出现环向及纵向裂缝,但龟裂及水纹不在此限; ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
  4、桩顶和桩尖处不得蜂窝、麻面、裂缝和掉角; ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
  5、桩的混凝土强度必须大于设计强度。‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
 (三)允许偏差项目: ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
  1、桩身长度 +0.7%L ~ -0.5%L (L为桩长); ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
  2、端部倾斜 ≤0.5%D(D为直径); ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
  3、直径 +5 ~ -4MM; ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
  4、保护层厚度 +10 ~ -5MM; ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
  5、桩身弯曲度 ≤L/100; ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
  6、法兰盘允许偏差 : 内径 ±2MM ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
             外径 0MM ~ -1MM ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
             螺孔中心距 ±0.5MM ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
             高度 +2MM ~ 0MM ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
  7、桩端板允许偏差: 平面度 2MM ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
            外径 0MM ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
            内径 ±2MM ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
  8、厚度正偏不限、负偏差为0MM。接桩时,上下节桩的中心偏差不得大于10MM,节点弯曲矢高不得大于1‰桩长。 ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
  9、打桩完毕后的偏差应符合GBJ202-83《地基与基础工程施工及验收规范》中具体要求。‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
二、风险分析: ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
  预应力管桩也是预制桩的一种,它存在其它预制桩发生的断桩和桩顶破碎的通病外,还易发生桩身变形和桩顶压曲破损两个通病。以上通病的原因分析可见《现场预制桩分项工程》及《钢管桩分项工程》。‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
三、控制点: ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i

项     ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i

要                ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i

1‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
防止沉桩偏斜 ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
沉桩过程中注意用经纬仪校正桩身垂直度 ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
2‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
保证设计深度 ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
a、控制桩身倾斜度 ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
b、尽可能清除地下障碍物 ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
c、防止桩底端破损 ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
3‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
防止桩顶打碎 ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
a、预应力管桩制作符合规范要求 ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
b、选用适合的桩锤及冲程 ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
4‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
防止接桩不平整 ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
法兰盘的制作符合要求 ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
四、预检项目:
‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i

项       ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i

检   查   要   ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i

1‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
施工方案 ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
a、桩位平面图应由施工单位签字认可 ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
b、施工进行计划表 ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
c、施工桩位顺序 ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
2‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
堆放场地 ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
平整坚实,地基良好,排水畅通 ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
3‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
桩身质量检查 ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
按质量标准进行 ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
4‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
堆放方式 ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
按规格、材质分类堆放,堆放高度不宜太高 ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
5‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
桩架检查 ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
在沉桩流水的初始位置安装就位,检查垂直度和机械设备性能状况 ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
6‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
桩位复核 ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
检查桩位的平面位置 ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
五、隐蔽工程: ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
  按《钢管桩分项工程》质量标准第五条(打桩完毕预制桩位置允许偏差表)进行验收。桩身垂直度‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
在桩架的正面与侧面的适当位置处,各设置一台经纬仪,校核桩身的垂直度‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
2‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
法兰接桩质量‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
按质量标准检查接桩质量‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
3‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
停打标准‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
按设计单位提供的停打标准进行检查‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
4‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
搭接时间超过24小时 ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
钻进,搅拌顺利 ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
七、提供资料: ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
  1、预应力管桩质保书 ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
  2、桩施工组织设计 ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
  3、预应力管桩施工记录 ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
  4、隐蔽工程验收单 ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
  5、技术核定单 ‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
简介:本文件为预应力管桩施工质量监理细则。该细则内容包括了质量标准、风险分析、控制点、预检项目、隐蔽工程、旁站检查、提供资料。不错的资料,值得大家参考!!‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
关键字:预应力,管桩,施工质量,监理细则‚JPù‰˜)¬‚„bbs.3c3t.comÂœ+b8i
