yiyi5151 - 2007/7/11 17:10:00
有谁知道42.5水泥3天的抗压强度达到28.5 MPa,但抗折只有不到1MPa是怎么回事??J4Ǭ¿íÃbbs.3c3t.comL’Ñ–ÃiÔçf
晨曦 - 2007/7/12 8:26:00
抗折这么低,我认为是水泥有问题的可能性很小.建议你从试验仪器,试件制作过程,找下原因.抗折仪有问题的可能性最大.J4Ǭ¿íÃbbs.3c3t.comL’Ñ–ÃiÔçf
yiyi5151 - 2007/7/12 18:17:00
我们这是刚成立的试验机构,最近还用别的水泥做过试验,结果很正常啊J4Ǭ¿íÃbbs.3c3t.comL’Ñ–ÃiÔçf
小亚 - 2007/7/12 21:39:00
那就是不合格了.我也做过p.o42.5的水泥的抗压是31.4,抗折就刚达规范值3.5.也不知道是怎么回事?J4Ǭ¿íÃbbs.3c3t.comL’Ñ–ÃiÔçf
gb70088 - 2007/7/12 23:49:00
是不是拆摸的时候横向敲击试件了,使试件已经断裂。?J4Ǭ¿íÃbbs.3c3t.comL’Ñ–ÃiÔçf
李江红 - 2007/7/14 9:56:00
抗折强度不够,可能是你操做时不注意,是否在刮时来回刮的次数有原因.J4Ǭ¿íÃbbs.3c3t.comL’Ñ–ÃiÔçf
qiaoling - 2007/8/2 11:39:00
搞笑,检查你的抗折仪器,或者就是你读数问题J4Ǭ¿íÃbbs.3c3t.comL’Ñ–ÃiÔçf
hljiso - 2007/8/2 16:48:00
极有可能是试体成型/拆模时出的问题。具体点说就是试体已经有裂纹了。J4Ǭ¿íÃbbs.3c3t.comL’Ñ–ÃiÔçf
无边随风东东 - 2007/8/4 20:32:00
请检查你的检测仪器。有可能是制作试件时出了问题。J4Ǭ¿íÃbbs.3c3t.comL’Ñ–ÃiÔçf
  简单来说就时水泥不合格。J4Ǭ¿íÃbbs.3c3t.comL’Ñ–ÃiÔçf
yaage - 2007/8/9 21:28:00
我认为是在抹平的时候未压实,造成上部松散J4Ǭ¿íÃbbs.3c3t.comL’Ñ–ÃiÔçf
mimajieba - 2007/8/14 15:52:00
水泥问题应该不大 多半是试件制作是已经出先断裂 也许是脱摸的时候出的问题J4Ǭ¿íÃbbs.3c3t.comL’Ñ–ÃiÔçf
吴光宝 - 2007/8/15 16:16:00
你用留样的水泥再重做一下,注意一下脱模时不要损伤试件。看看重做后的试验结果,确定一下是操作的原因,仪器的原因,还是水泥本身的原因。如果重做了还是一样的话,水泥本身的原因较大了,你说过用其它的水泥做是正常的。J4Ǭ¿íÃbbs.3c3t.comL’Ñ–ÃiÔçf
huxianlei - 2007/9/4 15:16:00
试件夹具可能有问题J4Ǭ¿íÃbbs.3c3t.comL’Ñ–ÃiÔçf
王飞 - 2007/9/6 22:32:00
水泥的化学成份有问题,涉及到抗折的是铁铝酸四钙的含量的多少有关J4Ǭ¿íÃbbs.3c3t.comL’Ñ–ÃiÔçf
wolf - 2007/10/11 19:51:00
估计是不合格J4Ǭ¿íÃbbs.3c3t.comL’Ñ–ÃiÔçf
sxg_001 - 2007/10/17 15:41:00
学习中。。。。。。J4Ǭ¿íÃbbs.3c3t.comL’Ñ–ÃiÔçf
dhl197728 - 2007/10/23 15:42:00
应该马上对留样进行复现性检测J4Ǭ¿íÃbbs.3c3t.comL’Ñ–ÃiÔçf
huxianlei - 2007/12/9 16:02:00
检查检测仪器,支点辊移动J4Ǭ¿íÃbbs.3c3t.comL’Ñ–ÃiÔçf
xltxl - 2007/12/13 11:46:00
我懂的不是很多 ,估计是拆模的时候裂了吧。不过要真是裂了的话 抗压也应该很低啊。。。J4Ǭ¿íÃbbs.3c3t.comL’Ñ–ÃiÔçf
luyuns - 2008/3/16 21:20:00
换个人在做一次J4Ǭ¿íÃbbs.3c3t.comL’Ñ–ÃiÔçf
zlw005 - 2008/3/19 22:22:00
估记不会是水泥的问题。J4Ǭ¿íÃbbs.3c3t.comL’Ñ–ÃiÔçf
guoanxiang - 2008/5/11 23:35:00
不是有三块试件吗?如果都是这样的情况就是水泥本身的问题,如果只有一块出现这样的情况可能就是上面说的情况。增长的水泥抗折和抗压是有一定的关系的,不会出现这样的情况!J4Ǭ¿íÃbbs.3c3t.comL’Ñ–ÃiÔçf
恒应力 - 2008/5/13 15:13:00
搞笑。J4Ǭ¿íÃbbs.3c3t.comL’Ñ–ÃiÔçf
杨菲520 - 2008/5/28 22:47:00
抗折仪器需要检查。J4Ǭ¿íÃbbs.3c3t.comL’Ñ–ÃiÔçf
xiedonglin - 2008/7/20 13:04:00
以上大家都是从试件养护是规范的前提下找的原因,其实还有一个不常遇到的错误,就是试件养护时如果养护箱里水没有没过试件,且养护箱内温度过高,这样试件的抗折强度就会极低,而抗压强度反而会高。当然这种情况很少出现。J4Ǭ¿íÃbbs.3c3t.comL’Ñ–ÃiÔçf
sunmoon - 2008/7/21 12:11:00
再重复试验看看结果如何J4Ǭ¿íÃbbs.3c3t.comL’Ñ–ÃiÔçf
认真点哦J4Ǭ¿íÃbbs.3c3t.comL’Ñ–ÃiÔçf
暖色 - 2008/7/21 19:54:00
不象是水泥有问题,检查一下抗折试验机,是不是该校核了。J4Ǭ¿íÃbbs.3c3t.comL’Ñ–ÃiÔçf
luyuns - 2008/7/23 11:14:00
换个人换个试验室做下好了J4Ǭ¿íÃbbs.3c3t.comL’Ñ–ÃiÔçf
tuying0000 - 2008/7/23 12:33:00
:default11: :default11: :default11: :default11: :default11:J4Ǭ¿íÃbbs.3c3t.comL’Ñ–ÃiÔçf
250417562 - 2008/7/26 17:05:00
应该是实验过程有点问题J4Ǭ¿íÃbbs.3c3t.comL’Ñ–ÃiÔçf
12