reizigerczx - 2007/7/9 8:59:00
各位专家,同行,小弟急需如何解决声测管堵塞的办法!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 如何把已堵深测管捣通!!!!!!!!!!!!!
桩长在50~75米!!!!!!!!!!!
3c3t - 2007/7/9 17:38:00
不知哪位朋友有好的办法,感觉比较难,50-70米长的桩,检测管堵了,不好捣通。
建议监理和业主同意,采用其他的检测方法吧,如小应变或大应变检测,或静载试验检测,我觉得超声波检测不容易实现了。
不知大家有什么好办法?