各位朋友:我在工作中遇到一个问题,我们工地新进了一批碎石按JTG E42-2005规程作出试验碎石压碎值高达百分之二十多(桥梁用)显然是不合格材料,但是这批材料是通过了外委试验的,打电话咨询外委单位他们说是新规程后面条文说明有个修正公式,他们是经过修正后才出的试验结果。可是新规程后面的条文说明的很模糊,就我个人认为并不是让试验结果经过修正才出的,因为新规程统一了老规程的沥青粗集料和 水泥混凝土用粗集料压碎值的试验方法,如果还要经过换算那么就改变了新规程编者的初衷,新规程就变的没意义了。在以前工地从来也没遇见这类情况,这里请教大家是否有修正这一说?欢迎大家指点®øÚîGbbs.3c3t.comIíÞ!Ò
肖晓华 - 2007/7/9 8:08:00
规范都颁布这么长时间了,你才注意到呀!你平时干什么了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!®øÚîGbbs.3c3t.comIíÞ!Ò
上弦月 - 2007/7/9 20:15:00
规范说的很不明白®øÚîGbbs.3c3t.comIíÞ!Ò
我当时也不大懂!®øÚîGbbs.3c3t.comIíÞ!Ò
朱剑 - 2007/7/10 10:55:00
必须得修正,不然不会合格的!®øÚîGbbs.3c3t.comIíÞ!Ò
小亚 - 2007/7/10 13:11:00
是的用条文说明的公式把你实测值代进就算出来了®øÚîGbbs.3c3t.comIíÞ!Ò
色蚊子 - 2007/7/21 16:05:00
你好好看下,说的很明白啊,只有水泥混凝土的压碎值是必须通过公式计算的,公式为y=0.816x-5换算得到的,而沥青混凝土是不通过公式换算的.®øÚîGbbs.3c3t.comIíÞ!Ò
ggaojianmin - 2007/7/24 7:29:00
必须修正®øÚîGbbs.3c3t.comIíÞ!Ò
紫外线 - 2007/7/27 9:55:00
因为集料规程修改了,但桥规目前还没有修改,就会出现这样的问题,所以做砼集料压碎值时一定要修正®øÚîGbbs.3c3t.comIíÞ!Ò
浪迹天涯 - 2007/7/30 10:00:00
同意楼上的观点.®øÚîGbbs.3c3t.comIíÞ!Ò
曾小花 - 2007/7/30 10:53:00
同意8楼观点®øÚîGbbs.3c3t.comIíÞ!Ò
空空 - 2007/9/3 4:52:00
同意楼上的观点,规范条文里已说的相当明白了.®øÚîGbbs.3c3t.comIíÞ!Ò
Lily0927 - 2007/9/3 9:34:00
JTG E42-2005说的很清楚。®øÚîGbbs.3c3t.comIíÞ!Ò
P49页说:“在该规范下次修订以前,可采用本方法T0316试验后,利用图T0316-2的相关关系式y=0.816x-5换算得到”®øÚîGbbs.3c3t.comIíÞ!Ò
huxianlei - 2007/9/4 15:08:00
应该修正后使用,因为技术规范是2000年的不变,实际上修正后20%应能打到原来规范的确12%的标准®øÚîGbbs.3c3t.comIíÞ!Ò
whj0872 - 2007/12/21 20:46:00
同意8楼观点®øÚîGbbs.3c3t.comIíÞ!Ò
lyz1125 - 2007/12/22 8:43:00
同意8楼说法®øÚîGbbs.3c3t.comIíÞ!Ò
huxianlei - 2007/12/22 17:56:00
可能你还没有看懂,因为碎石的技术标准还没变,而试验方法变了,更重要的是试验的结果比老规范大了,你不进行换算的话,是不是存在不统一的问题??????因为同一兑碎石,你不能凭按新方法的结果比老试验方法的大而说: "这堆碎石,到底合不合格".?®øÚîGbbs.3c3t.comIíÞ!Ò
185866494 - 2007/12/22 23:02:00
需要修正的,,®øÚîGbbs.3c3t.comIíÞ!Ò
ybbitfk - 2007/12/28 20:48:00
水泥混凝土用碎石的要进行修正.®øÚîGbbs.3c3t.comIíÞ!Ò
因为试验条件改了,从200KN提高到400KN,还有就是粒径也改了,以前要求10~20mm,现在要求9.5~13.2mm,®øÚîGbbs.3c3t.comIíÞ!Ò
试验规程改了,而施工技术规范没有改,等新的桥涵施工技术规范出来后应该会解决了!®øÚîGbbs.3c3t.comIíÞ!Ò
可爱小兔 - 2008/1/7 15:16:00
已经有很长一段时间没做集料试验了®øÚîGbbs.3c3t.comIíÞ!Ò
在这里学到很多东西!®øÚîGbbs.3c3t.comIíÞ!Ò
lagl - 2008/1/25 10:28:00
同意8楼观点®øÚîGbbs.3c3t.comIíÞ!Ò
j荆霞 - 2008/1/26 12:13:00
只有修正后才能使用®øÚîGbbs.3c3t.comIíÞ!Ò
三方人子 - 2008/1/31 2:14:00
我工作中也遇到这个问题,我个人认为不修正,条文只说了《路面水泥混凝土规程》要修定,而没有说桥涵规范也要修正,我想如果要修正的话,应该都会写出来,因为只有两本规范,我说得不对的话,请大家多多指教!!®øÚîGbbs.3c3t.comIíÞ!Ò
lagl - 2008/2/2 16:07:00
我工作中也遇到这个问题,我个人认为如果不修正结果是压碎值,修正后结果是压碎指标值®øÚîGbbs.3c3t.comIíÞ!Ò
mwyue - 2008/2/21 17:25:00
不一定要修正的®øÚîGbbs.3c3t.comIíÞ!Ò
你首先要看外委单位给你们做的试验采用的是哪个标准,如果标准采用的是GB/T 14685-2001的话,那么结果就是符合小于c30混凝土要求的;但是如果采用桥规(JTJ 041-2000)的话那么就是不合格的了。®øÚîGbbs.3c3t.comIíÞ!Ò
部分单位是以最新规范的标准为准的。®øÚîGbbs.3c3t.comIíÞ!Ò
空空 - 2008/3/11 11:23:00
看规范就得看全,特别是条文说明,对理解规范有很大的帮助的。®øÚîGbbs.3c3t.comIíÞ!Ò
xxwljm - 2008/3/23 17:04:00
谢谢®øÚîGbbs.3c3t.comIíÞ!Ò
xxwljm - 2008/3/23 17:05:00
我也不清楚啊®øÚîGbbs.3c3t.comIíÞ!Ò
lllliiiiuuuujun - 2008/3/25 10:39:00
=0.816x-5®øÚîGbbs.3c3t.comIíÞ!Ò
用这个公式换算®øÚîGbbs.3c3t.comIíÞ!Ò
月儿弯 - 2008/4/1 16:57:00
肯定要换算的®øÚîGbbs.3c3t.comIíÞ!Ò
yuepengcheng3 - 2008/4/18 23:48:00
顶。希望大家互相帮相®øÚîGbbs.3c3t.comIíÞ!Ò