监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

[求助] 水泥稳定类所用水泥 [复制链接]

1#
按照《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20—2015原材料要求3.2.2所用水泥初凝时间应大于3h,终凝时间应大于6h且小于10h。但是现在市场上很难找到符合要求的水泥,大多数为初凝时间大于3小时,终凝时间为4小时至5小时之间。有谁可提供解决办法?qÛ.iÉG•âÇbbs.3c3t.comó# )?ý9­…a
分享 转发
TOP
2#

应该不会吧?终凝那么短?你所说的,不是一初凝不久就终凝了?水稳所用的水泥,不能用带“R”的快硬水泥。qÛ.iÉG•âÇbbs.3c3t.comó# )?ý9­…a
TOP
3#

水泥生产厂家是可以调整水泥凝结时间的。联系生产厂家,让他们给调整就可以。qÛ.iÉG•âÇbbs.3c3t.comó# )?ý9­…a
TOP
4#

回复 3楼flke_007的帖子qÛ.iÉG•âÇbbs.3c3t.comó# )?ý9­…a
qÛ.iÉG•âÇbbs.3c3t.comó# )?ý9­…a
这样,只有在厂家订做!但是市政路一些小项目用量不多,厂家是否愿意调凝结时间?qÛ.iÉG•âÇbbs.3c3t.comó# )?ý9­…a
TOP
5#

基层、底基层用水泥稳定粒料类时,水泥一般选用缓凝水泥,因为市场用量小,一般都不大量生产,都是工程项目和生产厂家联系,让生产适用于工程的缓凝水泥,说白了让厂家调整一下配方。qÛ.iÉG•âÇbbs.3c3t.comó# )?ý9­…a
TOP
6#

    在20℃左右初凝约5小时,终凝约6小时。冬季10℃以下,混凝土的初凝可延长到8小时以上。低于零下混凝土因水泥反应缓慢,凝结时间可以长达10多小时。如果掺入缓凝剂,时间主要由缓凝剂控制,极端情况下混凝土凝结时间可以拉长到30小时以上。qÛ.iÉG•âÇbbs.3c3t.comó# )?ý9­…a
追梦!
TOP
7#

回复 5楼qihongxing1984的帖子qÛ.iÉG•âÇbbs.3c3t.comó# )?ý9­…a
qÛ.iÉG•âÇbbs.3c3t.comó# )?ý9­…a
你们用的水泥都是与生产厂家联系的?qÛ.iÉG•âÇbbs.3c3t.comó# )?ý9­…a
TOP
8#

现在生产一种P.O42.5缓凝水泥了,可以用在路面基层上qÛ.iÉG•âÇbbs.3c3t.comó# )?ý9­…a
TOP
9#

路面基层有专用水泥RBC32.5水泥,华润有,其它厂家就不懂了。qÛ.iÉG•âÇbbs.3c3t.comó# )?ý9­…a
TOP
10#

很少有符合要求 ,没法啊  我们搞检测的也难qÛ.iÉG•âÇbbs.3c3t.comó# )?ý9­…a
TOP
发主话题 回复该主题