监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

塔吊天然基础计算书 --1 [复制链接]

1#
一、参数信息 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
塔吊型号:QTZ50,                   塔吊起升高度H=90.00m, 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
塔吊倾覆力矩M=490fkN.m,           混凝土强度等级:C30, 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
塔身宽度B=2.5fm,                  基础以上土的厚度D:=1.20m, 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
自重F1=357.7fkN,                  基础承台厚度h=1.20m, 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
最大起重荷载F2=50fkN,             基础承台宽度Bc=5.00m, 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
钢筋级别:II级钢。 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
二、基础最小尺寸计算 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
1.最小厚度计算 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.7条受冲切承载力计算。 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
    根据塔吊基础对基础的最大压力和最大拔力,按照下式进行抗冲切计算: 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
(7.7.1-2) 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
                  9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
其中: F——塔吊基础对基脚的最大压力和最大拔力;其它参数参照规范。 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
      η——应按下列两个公式计算,并取其中较小值,取1.00; 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
      (7.7.1-2)  9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
                  9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
      (7.7.1-3)  9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
                  9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
      η1--局部荷载或集中反力作用面积形状的影响系数; 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
      η2--临界截面周长与板截面有效高度之比的影响系数; 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
      βh--截面高度影响系数:当h≤800mm时,取βh=1.0;当h≥2000mm时,取βh=0.9, 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
其间按线性内插法取用; 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
      ft--混凝土轴心抗拉强度设计值,取14.30MPa; 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
      σpc,m--临界截面周长上两个方向混凝土有效预压应力按长度的加权平均值,其值 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
宜控制在1.0-3.5N/mm2范围内,取2500.00; 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
      um--临界截面的周长:距离局部荷载或集中反力作用面积周边ho/2处板垂直截面的最不利周长;这里取(塔身宽度+ho)×4=13.20m; 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
      ho--截面有效高度,取两个配筋方向的截面有效高度的平均值; 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
      βs--局部荷载或集中反力作用面积为矩形时的长边与短边尺寸的比值,βs不宜大于4;当βs<2时,取βs=2;当面积为圆形时,取βs=2;这里取βs=2; 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
      αs--板柱结构中柱类型的影响系数:对中性,取αs=40;对边柱,取αs=30;对角柱,取αs=20. 塔吊计算都按照中性柱取值,取αs=40 。 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
    计算方案:当F取塔吊基础对基脚的最大压力,将ho1从0.8m开始,每增加0.01m, 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
至到满足上式,解出一个ho1;当F取塔吊基础对基脚的最大拔力时,同理,解出一个ho2,最后ho1与ho2相加,得到最小厚度hc。经过计算得到: 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
塔吊基础对基脚的最大压力F=180.00kN时,得ho1=0.80m; 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
塔吊基础对基脚的最大拔力F=180.00kN时,得ho2=0.80m; 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
解得最小厚度  Ho=ho1+ho2+0.05=1.65m; 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
实际计算取厚度为:Ho=1.20m。 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
2.最小宽度计算 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
建议保证基础的偏心矩小于Bc/4,则用下面的公式计算: 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
                  9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
其中 F——塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重和最大起重荷载, 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
         F=1.2×(357.70+50.00)=489.24kN; 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
    G ——基础自重与基础上面的土的自重, 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
         G=1.2×(25×Bc×Bc×Hc+γm ×Bc×Bc×D) 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
         =1.2×(25.0×Bc×Bc×1.20+20.00×Bc×Bc×1.20); 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
    γm——土的加权平均重度, 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
    M ——倾覆力矩,包括风荷载产生的力矩和最大起重力矩,M=1.4×490.00=686.00kN.m。 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
解得最小宽度 Bc=2.78m, 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
实际计算取宽度为 Bc=5.00m。 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
三、塔吊基础承载力计算 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
计算简图: 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
                  9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
当不考虑附着时的基础设计值计算公式: 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
                  9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
当考虑附着时的基础设计值计算公式: 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
                  9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
当考虑偏心矩较大时的基础设计值计算公式: 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
                  9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
式中 F——塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重和最大起重荷载,F=304.30kN; 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
     G——基础自重与基础上面的土的自重: 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
          G=1.2×(25.0×Bc×Bc×Hc+γm ×Bc×Bc×D) =1620.00kN; 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
          γm——土的加权平均重度 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
     Bc——基础底面的宽度,取Bc=5.000m; 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
     W——基础底面的抵抗矩,W=Bc×Bc×Bc/6=20.833m3; 9¡ŽÏx-%5Šbbs.3c3t.comuI ôs¿ƒŠá
  