转载lzy740508网友在chinabuilding的帖子,不表示完全同意这些问答。 ¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
为了方便大家查询,最快的找到解决问题的答案.我把这版的网友问答汇总一下,新来的朋友可以先到这里找找答案,首先感谢助人为乐的朋友和专家们.我会慢慢更新. ¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
注:引用各位朋友的问题和答案,没有注名作者姓名.这里向你们致敬.^_^ ¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
1、【求助】柱砼为C60,梁板砼为C30,如何施工? ¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
答: ¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
1、 一般必须加钢板网,距柱边300—500,45度斜设。通常固定上工人操作都不太好。方案写细点涉及收措施费。 ¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
2、不同标号砼浇筑注意两点 ¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
首先,梁柱节点区必须保证是高标号,所以退出柱边300—500,通常节点区砼由塔吊配合浇筑;至于一般必须设钢板网是因为梁高 700左右,节点区钢筋密集,浇筑时一定要用振动棒,设了钢板网砼也会流淌相当距离。 ¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
其次,梁柱间尽量不留施工缝。一旦监理照章办事,出现施工缝时你就知道什么是焦头烂额。 ¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
2、【求助】基础分布钢筋? ¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
答:如果是指中间的搭接:就是35D,(分布钢筋也一样),要不你焊接得了(我们一般都是焊接)。 ¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
如果楼主问的是指基础十字交叉或丁字交叉的时候这种情况,则: ¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
基础分布钢筋不需要搭接。 ¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
具体的情况的确应该由设计院确定,四川有一本专门的图集(川03G601《砌体结构基础》四川省建筑设计院),对这个情况有详细的说明,我想你们那里也应该有相应的图集吧。 ¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
3 、【求助】混凝土道路施工有什么么特别注意的地方吗? ¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
答:(1)注意路面交叉处主副路的位置和标高。 ¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
(2)一般在交叉处要设置胀缝及传力杆。 ¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
(3)总之,熟读图纸,按照图纸做就没问题。 ¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
4、【求助】请教大虾:做一个工程的技术员要看那些参考书? ¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
答:还不清楚你说的技术方向的岗位是指哪些岗位。如果是项目技术负责人,要求掌握的知识和技能就要相当的全面:施工、质量、安全,如果在私人老板这里干,技术负责人还要懂预算。我建议你先从技术员做起最好是跟个师傅做施工员。因为施工员面对全局碰到的事情较多,有利于锻炼和提高。当然还要加强理论学习,一些必要的专业书还是要看的,学校的教材就不用看的太多了。《建筑施工手册》(第四版)虽然比较全面,但是内容相对较深。其实并不适合刚毕业参加工作的人看。先看一些岗位性较强的书如《施工员必读》《预算员必读》之类的书。 ¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
5、【求助】钢结构求知钢构土建基础中间有挖孔,甲方提供H型钢。H型钢柱底板下有一小H型钢插入基础孔内,底座开了两小孔灌无收缩灌浆料。 ¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
1、H型钢焊接拼接有无特别要求, ¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
2、现是要土建将基础找平再安装钢构,还是钢构装好后再进行土建基础的二次灌浆。 ¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
答:个人认为:H型钢的焊接就是执行一般的焊接标准,没有什么特殊标准;至于与基础的连接,有先预埋和后预埋两种方式,但如果可能的话,建议采用先预埋的方式,而先预埋是应该有预埋铁件的,H型钢必须和预埋铁件连接才有用,你所说的方法看不出有没有预埋铁件,所以不敢妄加评论。 ¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
我的拙见,不知还有没有帮助:这种焊接的焊缝应该为一级焊缝,也就是要有经验的焊工(有证的焊工)来操作,并且在焊后要探伤。应该安装完成后再二次灌浆质量比较有保证。 ¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
(我不是做钢结构的,你参考一下。) ¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì
6、【讨论】麻烦外墙裂缝得产成原因我做得一个工地是个三层厂房,单层高度为7米,外墙采用复坦漆面层,所以是直接做在外墙砂浆找平层上面得。做外墙砂浆找平层得时候,按设计规范满挂了钢丝网,而且在搅拌砂浆得时候按比例加入了类似杜拉纤维得东西,这种纤维得抗裂效果比杜拉纤维还要好一些。但是在做完找平层,由专业外墙公司施工时,墙面好多地方产生裂缝,好多是在柱墙交接处,成横向和斜向。在外墙公司得要求下,我们都是打掉有裂缝得地方,重新抹灰。再做外墙面,但是在外墙做完后两个多月得现在,外墙面又产生了裂缝,我就不知道是什么原因了。希望大家都来分析分析¹
i/<ä)Ýbbs.3c3t.com½gûºy¯Ésì