以下是陈教授答复(一) USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
●墙问题(1):在03G101-1 图集中剪力墙竖筋在顶端要求锚入板中有个锚固长度,当 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
剪力墙顶有暗梁AL 时,是否只需锚入AL 够锚固长度即可? USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
■答墙问题(1):剪力墙竖向钢筋弯折伸入板内的构造不是“锚入板中”(因板不是墙的 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
支座),而是完成墙与板的相互连接。暗梁并不是梁(梁定义为受弯构件),它是剪力墙 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
的水平线性“加强带”。暗梁仍然是墙的一部分,它不可能独立于墙身而存在,所以,当 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
墙顶有AL 时,墙竖向钢筋仍然应弯折伸入板中。 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
●墙问题(2):剪力墙钢筋、AL 钢筋之间相互关系是怎样,图集中为什么不画出?端头 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
直钩是从面筋上过,还是从下面过?直钩所在板中的位置是否有要求?在图集中剪力墙 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
竖筋要求穿越AL,是否理解为剪力墙竖筋从AL 钢筋中穿过,若这样剪力墙竖筋保护 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
层又增加了一个AL 钢筋直径? USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
■答墙问题(2):比较合适的钢筋绑扎位置是:(由外及内)第一层为墙水平钢筋(水平 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
钢筋放在外侧施工方便),第二层为墙竖向钢筋及AL 箍筋,第三层为AL 纵向(水平) USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
钢筋。端头直钩与AL 箍筋为同一层面,所以从面筋上过。墙筋直钩在板中的位置要看 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
板面标高与墙顶标高的关系(特殊情况下二者可能有较小的高差),当二者一平时,墙 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
筋直钩位置在板的上部。 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
●梁问题(1):03G101-1:平法梁纵筋伸入端柱支座长度的两种计算方法: USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
以第54-55 页为例,梁纵筋伸入端柱都有15d 的弯锚部分,如果把它放在与柱纵筋同一 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
个垂直层面上,会造成钢筋过密,显然是不合适的。正如图上所画的那样,应该从外到 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
内分成几个垂直层面来布置。但是,在计算过程中,却可以有两种不同的算法,这两种 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
算法都符合图集的规定; USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
第一种算法,是从端柱外侧向内侧计算,先考虑柱纵筋的保护层,再按一定间距布置(计 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
算)梁的第一排上部纵筋、第二排上部纵筋,再计算梁的下部纵筋,最后,保证最内层 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
的下部纵筋的直锚长度不小于0.4laE; USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
第二种算法,是从端柱内侧向外侧计算,先保证梁最内层的下部纵筋的直锚长度不小于 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
0.4laE,然后依次向外推算,这样算下来,最外层的梁上部纵筋的直锚部分可能和柱纵 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
筋隔开一段距离。 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
这两种算法,第一种较为安全,第二种省些钢筋。不知道图集设计者同意采用哪一种算 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
法? USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
■答梁问题(1):应按第一种算法。如果柱截面高度较大,按54 页注6 实行。 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
●梁问题(2):关于03G101 图集第54 页“梁端部节点”的问题,是否“只要满足拐直角弯 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
15d 和直锚长度不小于0.4laE 的要求,则钢筋锚入支座的总长度不足laE 也不要紧。” USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
■答梁问题(2):laE 是直锚长度标准。当弯锚时,在弯折点处钢筋的锚固机理发生本质 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
的变化,所以,不应以laE 作为衡量弯锚总长度的标准,否则属于概念错误。应当注意 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
保证水平段≥0.4laE 非常必要,如果不能满足,应将较大直径的钢筋以“等强或等面积” USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
代换为直径较小的钢筋予以满足,而不应采用加长直钩长度使总锚长达laE 的错误方法。 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
● 梁问题(3): 对比《96G101》、《00G101》、《03G101》三本图集,在最早的《96G101 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
图集》的“原位标注”中有“第4 条”: USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
“当梁某跨支座与跨中的上部纵筋相同,且其配筋值与集中标注的梁上部贯通筋相 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
同时,则不需在该跨上部任何部位重复做原位标注;若与集中标注值不同时,可仅在上 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
部跨中注写一次,支座省去不注(图4.2.4a)。” USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
然而在后面两本图集中,这一条不见了,但“图4.2.4a”依然存在中间一跨的上部跨中进 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
行原位标注的实例。 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
再以《03G101 图集》的“图4.2.7”为例,在KL3、KL4、KL5 的中间跨,也都采用了“上 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
部跨中注写”的方法,可见这种方法还是很适用的。 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
建议在《03G101 图集》中,肯定《96G101 图集》“原位标注”中的“第4 条”。USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
分享 转发
TOP
2#

03G101解释,很有用!很权威 --2

答梁问题(3): 应该在03G101 修版时还原该条规定。 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
● 梁问题(4): 《03G101-1 图集》第24 页“注: 2、当为梁侧面受扭纵向钢筋时,…… USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
其锚固长度为 la 或 laE ”。 现在的问题是:当抗扭钢筋伸入端支座时,若支座宽度(柱 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
宽度)太小,不满足直锚时,是否进行弯锚? 如果进行弯锚,“弯折长度”如何取定?我 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
想到两种办法: USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
(1)弯折长度=laE - 直锚部分长度 (这可能不合适) USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
(2)弯折长度 为“多少倍的 d ” (不会是 “ 15d ”吧?) USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
■ 答梁问题(4): 应当勘误。应改为“当为梁侧面受扭纵向钢筋时,……其锚固长度与 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
方式同框架梁下部纵筋 ”。● 墙问题(3): 剪力墙端部有暗柱时,剪力墙水平钢筋应 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
该伸入柱钢筋内侧还是外侧,现实中大多数工地都是伸入暗柱主筋外侧,我觉得这样不 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
妥,但图集上没有详细规定,正确的做法应该是怎么样的? USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
■ 答墙问题(3): 通常剪力墙水平钢筋放在外侧,如果伸入端柱竖向钢筋内侧时,需 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
要向内弯折,这样做会形成钢筋笼“颈缩”,因此,水平钢筋走暗柱主筋外侧即可。剪力 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
墙尽端不存在水平钢筋的支座,只存在“收边”问题。请参看03G101 勘误:6、第47 页 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
端部暗柱墙构造中剪力墙水平筋弯钩位置稍往后退,在暗柱端部纵筋后“扎进”暗柱。 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
● 墙问题(4): 请问陈总在03G101 第47 页中“剪力墙水平钢筋构造”,为什么取消了 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
原00G101 第33 页中“剪力墙身水平钢筋构造”的“转角墙,外侧水平钢筋设搭接接头”的 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
构造做法?因为在转角墙外侧设搭接接头比较便于施工,外侧水平筋连续通过转弯在施 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
工中比较困难。 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
■ 答墙问题(4): 按照我国施工实践中的传统做法,局部无间隙(纵筋搭接或箍筋局 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
部重叠)的并列钢筋最多为两根(如果严格要求,为保证混凝土对钢筋的360 度握裹, USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
不应该允许有无间隙的并列钢筋,请参看35 页右上角构造)。由于转角部位存在比较 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
密的箍筋,如果转角墙外侧水平钢筋在阳角位置设搭接接头,则难以保证局部并列钢筋 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
最多为两根,钢筋混凝土中将形成多条贯通内缝,当地震发生时,可能会在此关键部位 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
发生破坏。 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
● 墙问题(5): 关于补强钢筋“缺省”标注的问题。 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
《03G101-1 图集》第17 页,剪力墙矩形洞口补强钢筋的第(2)条是否和第(1)条 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
相联系的,即:如果设置补强纵筋大于构造配筋,则需注写洞口每边补强钢筋的数值; USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
如果设置补强纵筋不大于构造配筋,则按第(1)条“洞口每边加钢筋 ≥2Φ12 且不小于同 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
向被切断钢筋总面积的50%”执行。 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
这样的“缺省”标注规则对圆形洞口是否适用?首先是圆形洞口允许不允许“缺省标 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
注”?如果允许的话,其缺省值是否可用 2Φ12 ?(例如,在第(4)、(5)、(6)条 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
中) USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
■ 答墙问题(5): 两条规定互相联系,在逻辑上是在同一大前提下(洞宽、洞高均不 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
大于800)的两个不同的小前提。由于圆形洞口有可能只切断一个方向上的钢筋,例如 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
梁中部圆洞只切断箍筋,却需要在洞口上下补强纵筋,所以,矩形洞口缺省标注的做法 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
不适用于圆形洞口。 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
● 墙问题(6): 关于圆形洞口补强钢筋设置方式的问题。 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
《03G101-1 图集》第17 页的第(5)条规定:洞口上下左右每边都设置补强钢筋; USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
但第(4)条只在上下设置、而不在左右设置? USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
■ 答墙问题(6): 03G101-1 的洞口规则与构造仅适用于剪力墙上(含墙身、墙梁与墙 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
柱)开洞,如果在框架梁或非框架梁上开洞,其构造方式就有所不同了。梁与墙梁的主 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
要受力机理不同,梁的主要功能是承受竖向荷载,连梁的主要功能是协助剪力墙承受横 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
向地震荷载;梁的箍筋主要为保证梁的(受剪)强度而设,连梁的箍筋主要为保证连梁 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
的刚度而设。所以,当设置在连梁中部且直径不大于1/3 梁高的圆洞切断了连梁的箍筋 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
时,并不会使连梁的受剪强度减弱到不安全的程度,但却会影响连梁的刚度。所以,第 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
(4)条规定仅需在洞口上下设置“补强钢筋”(严格的说法应是“补刚钢筋”)。USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
TOP
3#

03G101解释,很有用!很权威 --3

墙问题(7): 《03G101-1 图集》第17 页的第(6)条说明了“直径不大于800 时”的 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
开洞做法,对于“直径大于800”的圆形洞口怎样处理? USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
■ 答墙问题(7): 在剪力墙上开直径800 的圆洞情况比较少见,国家建筑标准设计一 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
般主要解决普遍性问题(偶尔涉及特殊性问题)。如果圆洞直径大于800,建议按17 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
页第(3)条 洞宽大于800 的矩形洞处理,并在圆洞四角45 度切线位置加斜筋,抹圆即 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
可。 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
● 墙问题(8): 当(洞宽大于800 的矩形)洞口上下使用了补强暗梁以后,洞口左右 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
就不须设置补强钢筋了?其中有什么道理? USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
■ 答墙问题(8): 不设置补强钢筋是因为补强钢筋已经不能解决问题了,所以要在洞 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
口两侧按(约束或构造)边缘构件配筋,见17 页第(3)条规定。 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
● 墙问题(9): 关于“补强暗梁高度”计算问题 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
《03G101-1 图集》第17 页第(3)条:“补强暗梁梁高一律定为400,施工时按标准构 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
造详图取值,设计不注。” 这里的 “梁高400” 是指混凝土的高度还是箍筋的高度? 从第 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
53 页右上角图中看来,应该是“箍筋高度”。 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
■ 答墙问题(9): 图上已经指示为箍筋高度。 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
● 墙问题(10): 在03G101 第48 页中“剪力墙竖向钢筋顶部构造”大样图中的“墙柱是 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
否包括端柱还是指暗柱? USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
■ 答墙问题(10): 墙柱有10 种,详见第12 页第3.2.1 条和第3.2.2 条关于墙柱的定义。 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
● 墙问题(11): 在03G101 第48 页中“注:1、端柱、小墙肢的竖向钢筋......。”根据该 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
条的规定,端柱、小墙肢在顶部的锚固构造做法是否也得考虑其是边柱、角柱或是中柱? USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
若是边柱、角柱那么其构造就是按照37 页或43 页,若是中柱那么其构造就按照38 页 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
或44 页。 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
■ 答墙问题(11): 应该这样理解。顺便指出,关于剪力墙还有许多需要进一步研究的 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
问题,在未得出进一步的研究结果之前,现时可以套用框架柱的某些做法。 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
● 墙问题(12): 在03G101 第21 页中,C-D/1-2 间,YD1 D=200 下面的“2Φ16 Φ10@100 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
(2)”是代表什么意思? USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
■ 答墙问题(12): 请见第17 页第4 条第(4)小条的规定。 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
● 综合问题(1): 在混凝土结构施工中,出现Ⅳ级钢筋时,它得锚固长度应该如何计 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
算?因在混凝土结构设计规范及混凝土验收规范上都没有出现Ⅳ钢筋,是否国家已经取 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
消了该级别的钢筋用于建筑工程中。谢谢! USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
■ 答综合问题(1): 混凝土结构基本理论中,受混凝土的极限应变值的限制,强度过 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
高的钢筋发挥不出其全部作用(这正是混凝土设计规范和施工规范不设Ⅳ级钢筋的理论 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
依据)。所以,即便是Ⅳ级钢筋,其强度设计值也只能取到360N/mm2(与Ⅲ级钢筋相 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
同),且当用于轴心受拉和小偏心受拉构件时只能按300N/mm2 取用。因此,高于Ⅲ级 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
的钢筋的锚固长度取值按Ⅲ级钢筋即可。 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
还有,Ⅳ级钢筋的塑性性能和可焊性比新Ⅲ级钢筋差,用在普通混凝土结构中并不合适, USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
也不经济。 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
● 综合问题(2): 03G101 与03G329 有矛盾时依谁为准? USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
■ 答综合问题(2): 03G101 在编制时已经尽可能地做到与03G329 协调一致。当设计 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
者选用03G101 时,应以03G101 为准。当设计者既选用了03G101,又选用了03G329 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
时,由于03G101 中的构造是与平法施工图配套使用的正式设计文件(详见03G101 总 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
说明第4、5 两条),如果设计者采用了平法制图规则完成了施工图设计,其构造应以 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
03G101 为准;如果未使用平法表达,则不应以03G101 为准。 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
●综合问题(3): 03G101 图集中为什么把受力钢筋的锚固长度改了,这些数据不便记 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
忆,施工中也容易出错,为什么不采用整数呢? USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
■ 答综合问题(3): 不是03G101 把受力钢筋的锚固长度改了,而是《混规》GB50010-2002 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
把原来以5d 进位的锚固长度改了。《混规》也是国家建筑标准设计03G101 的依据之一。 USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi
为了方便施工,03G101 把规范第9.3 条的公式根据不同的钢筋种类、混凝土强度等级以USõ"$·¢æ§Œbbs.3c3t.comrî„Þ9þßi