03G101解释,很有用!很权威 --2
答梁问题(3): 应该在03G101 修版时还原该条规定。 USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
● 梁问题(4): 《03G101-1 图集》第24 页“注: 2、当为梁侧面受扭纵向钢筋时,…… USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
其锚固长度为 la 或 laE ”。 现在的问题是:当抗扭钢筋伸入端支座时,若支座宽度(柱 USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
宽度)太小,不满足直锚时,是否进行弯锚? 如果进行弯锚,“弯折长度”如何取定?我 USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
想到两种办法: USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
(1)弯折长度=laE - 直锚部分长度 (这可能不合适) USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
(2)弯折长度 为“多少倍的 d ” (不会是 “ 15d ”吧?) USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
■ 答梁问题(4): 应当勘误。应改为“当为梁侧面受扭纵向钢筋时,……其锚固长度与 USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
方式同框架梁下部纵筋 ”。● 墙问题(3): 剪力墙端部有暗柱时,剪力墙水平钢筋应 USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
该伸入柱钢筋内侧还是外侧,现实中大多数工地都是伸入暗柱主筋外侧,我觉得这样不 USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
妥,但图集上没有详细规定,正确的做法应该是怎么样的? USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
■ 答墙问题(3): 通常剪力墙水平钢筋放在外侧,如果伸入端柱竖向钢筋内侧时,需 USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
要向内弯折,这样做会形成钢筋笼“颈缩”,因此,水平钢筋走暗柱主筋外侧即可。剪力 USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
墙尽端不存在水平钢筋的支座,只存在“收边”问题。请参看03G101 勘误:6、第47 页 USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
端部暗柱墙构造中剪力墙水平筋弯钩位置稍往后退,在暗柱端部纵筋后“扎进”暗柱。 USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
● 墙问题(4): 请问陈总在03G101 第47 页中“剪力墙水平钢筋构造”,为什么取消了 USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
原00G101 第33 页中“剪力墙身水平钢筋构造”的“转角墙,外侧水平钢筋设搭接接头”的 USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
构造做法?因为在转角墙外侧设搭接接头比较便于施工,外侧水平筋连续通过转弯在施 USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
工中比较困难。 USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
■ 答墙问题(4): 按照我国施工实践中的传统做法,局部无间隙(纵筋搭接或箍筋局 USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
部重叠)的并列钢筋最多为两根(如果严格要求,为保证混凝土对钢筋的360 度握裹, USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
不应该允许有无间隙的并列钢筋,请参看35 页右上角构造)。由于转角部位存在比较 USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
密的箍筋,如果转角墙外侧水平钢筋在阳角位置设搭接接头,则难以保证局部并列钢筋 USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
最多为两根,钢筋混凝土中将形成多条贯通内缝,当地震发生时,可能会在此关键部位 USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
发生破坏。 USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
● 墙问题(5): 关于补强钢筋“缺省”标注的问题。 USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
《03G101-1 图集》第17 页,剪力墙矩形洞口补强钢筋的第(2)条是否和第(1)条 USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
相联系的,即:如果设置补强纵筋大于构造配筋,则需注写洞口每边补强钢筋的数值; USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
如果设置补强纵筋不大于构造配筋,则按第(1)条“洞口每边加钢筋 ≥2Φ12 且不小于同 USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
向被切断钢筋总面积的50%”执行。 USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
这样的“缺省”标注规则对圆形洞口是否适用?首先是圆形洞口允许不允许“缺省标 USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
注”?如果允许的话,其缺省值是否可用 2Φ12 ?(例如,在第(4)、(5)、(6)条 USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
中) USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
■ 答墙问题(5): 两条规定互相联系,在逻辑上是在同一大前提下(洞宽、洞高均不 USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
大于800)的两个不同的小前提。由于圆形洞口有可能只切断一个方向上的钢筋,例如 USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
梁中部圆洞只切断箍筋,却需要在洞口上下补强纵筋,所以,矩形洞口缺省标注的做法 USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
不适用于圆形洞口。 USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
● 墙问题(6): 关于圆形洞口补强钢筋设置方式的问题。 USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
《03G101-1 图集》第17 页的第(5)条规定:洞口上下左右每边都设置补强钢筋; USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
但第(4)条只在上下设置、而不在左右设置? USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
■ 答墙问题(6): 03G101-1 的洞口规则与构造仅适用于剪力墙上(含墙身、墙梁与墙 USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
柱)开洞,如果在框架梁或非框架梁上开洞,其构造方式就有所不同了。梁与墙梁的主 USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
要受力机理不同,梁的主要功能是承受竖向荷载,连梁的主要功能是协助剪力墙承受横 USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
向地震荷载;梁的箍筋主要为保证梁的(受剪)强度而设,连梁的箍筋主要为保证连梁 USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
的刚度而设。所以,当设置在连梁中部且直径不大于1/3 梁高的圆洞切断了连梁的箍筋 USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
时,并不会使连梁的受剪强度减弱到不安全的程度,但却会影响连梁的刚度。所以,第 USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi
(4)条规定仅需在洞口上下设置“补强钢筋”(严格的说法应是“补刚钢筋”)。USõ"$·¢æ§bbs.3c3t.comrîÞ9þßi