03G101解释,很有用!很权威 --3
墙问题(7): 《03G101-1 图集》第17 页的第(6)条说明了“直径不大于800 时”的
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
开洞做法,对于“直径大于800”的圆形洞口怎样处理?
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
■ 答墙问题(7): 在剪力墙上开直径800 的圆洞情况比较少见,国家建筑标准设计一
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
般主要解决普遍性问题(偶尔涉及特殊性问题)。如果圆洞直径大于800,建议按17
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
页第(3)条 洞宽大于800 的矩形洞处理,并在圆洞四角45 度切线位置加斜筋,抹圆即
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
可。
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
● 墙问题(8): 当(洞宽大于800 的矩形)洞口上下使用了补强暗梁以后,洞口左右
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
就不须设置补强钢筋了?其中有什么道理?
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
■ 答墙问题(8): 不设置补强钢筋是因为补强钢筋已经不能解决问题了,所以要在洞
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
口两侧按(约束或构造)边缘构件配筋,见17 页第(3)条规定。
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
● 墙问题(9): 关于“补强暗梁高度”计算问题
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
《03G101-1 图集》第17 页第(3)条:“补强暗梁梁高一律定为400,施工时按标准构
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
造详图取值,设计不注。” 这里的 “梁高400” 是指混凝土的高度还是箍筋的高度? 从第
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
53 页右上角图中看来,应该是“箍筋高度”。
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
■ 答墙问题(9): 图上已经指示为箍筋高度。
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
● 墙问题(10): 在03G101 第48 页中“剪力墙竖向钢筋顶部构造”大样图中的“墙柱是
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
否包括端柱还是指暗柱?
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
■ 答墙问题(10): 墙柱有10 种,详见第12 页第3.2.1 条和第3.2.2 条关于墙柱的定义。
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
● 墙问题(11): 在03G101 第48 页中“注:1、端柱、小墙肢的竖向钢筋......。”根据该
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
条的规定,端柱、小墙肢在顶部的锚固构造做法是否也得考虑其是边柱、角柱或是中柱?
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
若是边柱、角柱那么其构造就是按照37 页或43 页,若是中柱那么其构造就按照38 页
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
或44 页。
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
■ 答墙问题(11): 应该这样理解。顺便指出,关于剪力墙还有许多需要进一步研究的
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
问题,在未得出进一步的研究结果之前,现时可以套用框架柱的某些做法。
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
● 墙问题(12): 在03G101 第21 页中,C-D/1-2 间,YD1 D=200 下面的“2Φ16 Φ10@100
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
(2)”是代表什么意思?
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
■ 答墙问题(12): 请见第17 页第4 条第(4)小条的规定。
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
● 综合问题(1): 在混凝土结构施工中,出现Ⅳ级钢筋时,它得锚固长度应该如何计
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
算?因在混凝土结构设计规范及混凝土验收规范上都没有出现Ⅳ钢筋,是否国家已经取
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
消了该级别的钢筋用于建筑工程中。谢谢!
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
■ 答综合问题(1): 混凝土结构基本理论中,受混凝土的极限应变值的限制,强度过
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
高的钢筋发挥不出其全部作用(这正是混凝土设计规范和施工规范不设Ⅳ级钢筋的理论
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
依据)。所以,即便是Ⅳ级钢筋,其强度设计值也只能取到360N/mm2(与Ⅲ级钢筋相
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
同),且当用于轴心受拉和小偏心受拉构件时只能按300N/mm2 取用。因此,高于Ⅲ级
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
的钢筋的锚固长度取值按Ⅲ级钢筋即可。
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
还有,Ⅳ级钢筋的塑性性能和可焊性比新Ⅲ级钢筋差,用在普通混凝土结构中并不合适,
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
也不经济。
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
● 综合问题(2): 03G101 与03G329 有矛盾时依谁为准?
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
■ 答综合问题(2): 03G101 在编制时已经尽可能地做到与03G329 协调一致。当设计
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
者选用03G101 时,应以03G101 为准。当设计者既选用了03G101,又选用了03G329
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
时,由于03G101 中的构造是与平法施工图配套使用的正式设计文件(详见03G101 总
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
说明第4、5 两条),如果设计者采用了平法制图规则完成了施工图设计,其构造应以
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
03G101 为准;如果未使用平法表达,则不应以03G101 为准。
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
●综合问题(3): 03G101 图集中为什么把受力钢筋的锚固长度改了,这些数据不便记
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
忆,施工中也容易出错,为什么不采用整数呢?
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
■ 答综合问题(3): 不是03G101 把受力钢筋的锚固长度改了,而是《混规》GB50010-2002
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
把原来以5d 进位的锚固长度改了。《混规》也是国家建筑标准设计03G101 的依据之一。
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù
为了方便施工,03G101 把规范第9.3 条的公式根据不同的钢筋种类、混凝土强度等级以
<ìBé,L¿bbs.3c3t.comÍk%WÍoù