[求助] 钢筋连接件拉伸使用的规范 [复制链接]

1#
求问下,现在一般的机械连接件最大力拉伸试验都是使用那本规范¢2az±Þ®"Êbbs.3c3t.com ¶ì­-c1h…
分享 转发
TOP
2#

目前有JGJ 107-2010¢2az±Þ®"Êbbs.3c3t.com ¶ì­-c1h…
GB 228.1¢2az±Þ®"Êbbs.3c3t.com ¶ì­-c1h…
JGJ/T 27¢2az±Þ®"Êbbs.3c3t.com ¶ì­-c1h…
这三本应该使用哪个呢,能否说明下原因个人偏向产品标准多点就是107¢2az±Þ®"Êbbs.3c3t.com ¶ì­-c1h…
TOP
3#

JGJ 107¢2az±Þ®"Êbbs.3c3t.com ¶ì­-c1h…
TOP
4#

回复 3楼esaglet的帖子¢2az±Þ®"Êbbs.3c3t.com ¶ì­-c1h…
¢2az±Þ®"Êbbs.3c3t.com ¶ì­-c1h…
前辈能否解答下107中做最大力时的试验条件,每分钟位移¢2az±Þ®"Êbbs.3c3t.com ¶ì­-c1h…
TOP
5#

该用户帖子内容已被屏蔽
TOP
6#

目前有JGJ 107-2010¢2az±Þ®"Êbbs.3c3t.com ¶ì­-c1h…
GB 228.1    两个结合在一起用    试验条件,每分钟位移和钢筋一致¢2az±Þ®"Êbbs.3c3t.com ¶ì­-c1h…