监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

砼回弹仪率定值低怎么解决? [复制链接]

1#
我们的砼回弹仪率定值在钢砧上是75~77之间不知道是什么原因啊?有哪位高手知道啊,请能详细说明,谢啦!!!油也上过了,弹簧也调过了,还是不行!­YpB¨Î…jìÊbbs.3c3t.comö™r%8¡°X«
本主题由 管理员 3c3t 于 2015/11/5 7:34:41 执行 移动主题 操作
分享 转发
TOP
2#

你先找别的回弹仪在你们那个钢詀上试下看看能不能达到80±2,如果可以就说明你的回弹仪有问题,可能没有调对,如果还打不到,就说明你钢詀有问题。得从新去买!­YpB¨Î…jìÊbbs.3c3t.comö™r%8¡°X«
TOP
3#

重新调整弹簧定位孔位置,如果不行就更换新的弹簧试一试­YpB¨Î…jìÊbbs.3c3t.comö™r%8¡°X«
祝愿监理检测论坛越来越壮大
TOP
4#

打开回弹仪后盖,用尖嘴钳调整后盖中心处的压紧螺丝试试,反复精细调整后再次率定。­YpB¨Î…jìÊbbs.3c3t.comö™r%8¡°X«
如果不在允许范围,更换弹簧。­YpB¨Î…jìÊbbs.3c3t.comö™r%8¡°X«
TOP
5#

盖子上有个定位螺丝  也有关系­YpB¨Î…jìÊbbs.3c3t.comö™r%8¡°X«
TOP
6#

拿到大的检定单位去检修。后盖的调零螺丝是不能擅自旋动的!­YpB¨Î…jìÊbbs.3c3t.comö™r%8¡°X«
TOP