监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

求助C50混凝土配合比给搅拌站就是做不出合格的 [复制链接]

1#
配合比试验室做出来7天就能达到C50以上,1300kN以上,但是搅拌站搅出来的混凝土不论是他们做还是我们自己做,总是试块不合格。找不到原因啊。材料都是从搅拌站拿的,而且搅拌的时候我们人也在啊,没有偷水泥¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
分享 转发
TOP
2#

查拌合楼是否标定(包括动态标定),¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
外加剂、拌合时间。¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
本人认为外加剂比较多,从拌合楼外加剂拿大样按配合比做试件¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
TOP
3#

回复 2# 858166661 的帖子

拌合站是标定了的,外加剂的掺量是按配合比加的。外加剂就一种,聚羟酸高效减水剂。最开始也怀疑是减水剂问题,然后还请了外加剂厂的技术人员过来。打出的配合比也是正常的。就是在拌和站就拌不出合格的。在试验室就是正常的,拌和站拌出来的混凝土做的试块就不合格。已经三四个月了,原因还是没有找到。7天的抗压强度42MPa左右,21天抗压强度45左右。还有7天就28天了。后面的增长基本很少了。¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
TOP
4#

这个有可能是你们试验使用的粗集料与现场不一致所致,还有可能是混合料里面的含泥量较高所致。¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
TOP
5#

也可能是拌合站称重计量系统不太准确¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
TOP
6#

回复 1# 白裤裤阿狸 的帖子

你这个问题我遇到过,我知道什么原因。去测下容重吧,你的容重肯定差很多。如果是这样,我告诉你怎么解决¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
TOP
7#

你考虑过水的问题了吗?¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
还有砼是否拌合均匀?¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
TOP
8#

搅拌时间、计量是否准确,水泥28d强度看看¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
TOP
9#

回复 4# 蓝星月水星痕 的帖子

原材料都是我们自己去取的,怎么可能不一样。含泥量还行吧。刚好擦着规范要求。但是做配合比用的都没有问题啊。7天都能达到50多MPa¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
TOP
10#

回复 5# 84362020gwh 的帖子

这个也有可能,那个我们管不了啊。人家标定了的,我们有啥办法呢¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
TOP
11#

回复 7# 858166661 的帖子

水质不知道影响大不,但是拌和时间是够的。下次看要不要用那儿的水试一下。另外养护也有点小问题¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
TOP
12#

回复 6# weipei927 的帖子

容重没有问题,跟我们配合比的差不多。¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
TOP
13#

回复 8# lfq19811129 的帖子

因为我们配合比就是去取的拌和站的样来做的,所以原料肯定没有问题。问题要么是计量出了问题,要么是养护的问题。但是差别也太大了。20MPa的差别有点吓人。我们配合比做得60多MPa,他们就只能打出45MPa的混凝土¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
TOP
14#

回复 11# 白裤裤阿狸 的帖子

计量所标定的是静态的称。¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
动态标定要自己去标定。还有拌合砼时,电脑有显示出集料和水泥、水、减水剂的重量的。你们可以从电脑里把数据调出来看,是否符合规范要求。¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
TOP
15#

不知现场的碎石压碎值符不符合桥规要求?¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
TOP
16#

回复 4# 蓝星月水星痕 的帖子

这个问题,以前我也遇到过。看你的把能考虑的都考虑了,以前我们遇到过40问题。最后发现外加剂不稳定,这个如果你确定的话,就找专家吧  。呵呵¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
TOP
17#

搅拌站所用配比的砂率会不会比试验室试配的配比高?¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
TOP
18#

配合比有没有加矿粉?¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
TOP
19#

配合比有没有加矿粉¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
TOP
20#

回复 19# wanping19880711 的帖子

对的,没有加矿粉。但是矿粉只是影响和易性,增大流动度和坍落度,却对强度影响不大。¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
TOP
21#

回复 17# biaodixiong 的帖子

配合比C:S:G:W=440:665:1181:154,水泥是万年青的。外加剂聚羧酸PC-10001外加剂 5.28,配出来的坍落度70-90,后来调到6.16,为了增大坍落度,好施工。因为T梁钢筋密集。试验室配出的强度7天就完全满足要求了。就是拌和站没法控制。我就是一个小喽啰,学化学的跑来干试验来了¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
TOP
22#

回复 16# 蓝星月水星痕 的帖子

外加剂确定没有问题,就是打出的混凝土比较黏稠,而且混凝土成型后表面的孔洞比较明显。但是强度一点问题没有啊。我是管不了那么多啊,因为我就是下面的一个小喽啰,专门搬砖的。没有一丁点权利,只有义务。¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
TOP
23#

回复 15# biaodixiong 的帖子

这个没有问题的,我们做了试验的。压碎值出现不合格的概率就是厂家发的货发错了,一般肉眼就能分辨出来,因为料的颜色会出现变化,那就要重新做试验了。¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
TOP
24#

你容重没问题就怪了,就一个问题,你混凝土含气量太大了。你减水剂用量太大了,做下减水率,如果减水率大的话把掺量降下来。让厂家把减水剂调整下,肯定是厂家为了出状态把气加多了。¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
TOP
25#

回复 24# weipei927 的帖子

我在2楼已经说过了。不知道楼主是否拿大样回来做过配比?¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
TOP
26#

回复 25# 858166661 的帖子

什么是大样?¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
TOP
27#

不知道外加剂调到6.16有没有做试验?聚羧酸类外加剂有可能多掺了?¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
TOP
28#

回复 26# 白裤裤阿狸 的帖子

从拌合楼的减水剂池中取减水剂,而不是减水剂厂家给的样品。¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
然后按配合比做对比看,¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
TOP
29#

回复 28# 858166661 的帖子

是从拌和站取的,不是厂家给的。¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
TOP
30#

回复 27# biaodixiong 的帖子

做了试验的,1.4%的掺量,强度完全保证,7天至少55MPa¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
TOP
31#

回复 29# 白裤裤阿狸 的帖子

动态标定了没有?拌合楼外加剂加入方式?¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
TOP
32#

回复 31# 858166661 的帖子

没有动态标定。配料机有称秆,外加剂的加入是通过流速控制,水也是通过流速控制的。¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
TOP
33#

回复 32# 白裤裤阿狸 的帖子

不给你说了吗,外加剂为了出状态,气加多了。你用现场的减水剂拌小样不会发现问题的,拌大样问题才会出来。一个办法,调外加剂。你1.4的产量太高,你掺量还往上调,你越调强度越低。还有,你去现场测混凝土容重,肯定比你的设计理论容重低。还有可能就是你那气温太低,外加剂太慢。不过从你7天都21天只涨了3兆帕,我百分百断定肯定是外加剂的原因,就是含气量太大的原因¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
TOP
34#

他是外加剂掺量1.2%调到1.4%,为了增大坍落度。不过我建议提高用水量来提高坍落度¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
TOP
35#

回复 33# weipei927 的帖子

我觉得可能是引气剂掺量太多了,因为表面的蜂窝蛮多的。掺量增加,引气剂就更多了。所以外加剂有部分影响。另外就是养护,现场的养护确实不到位,施工水平差。为了达到轻松灌注,只要我们不在,他们就调配合比,所以这方面也有些因素影响。知道这些因素也没有办法,现场施工环境差,配料机的三个斗掺得太近,料有点混合。水泥的掺量我们没有办法知道是多少,只是有标定证书。水的掺量也没有办法知道,因为按秒计的话,误差范围很大。¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
TOP
36#

回复 35# 白裤裤阿狸 的帖子

水、外加剂流速控制,拌合砼时应标定,如果没标定而按经验控制很难达到效果。¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
同养及标准养护也应有试件¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
TOP
37#

http://www.laomaotao.net/?Y1297¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
TOP
38#

水用量太大,拌合楼拌出的灰实际用水量比试验室的大多了¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
TOP
39#

配合比C:S:G:W=440:665:1181:154,坍落度70-90,你们的配合比不是在打T梁,绝对是理想的工厂化生产才使用的。水泥52.5的还是42.5的,前场与后场做试块的水平差别也很大。估计主要是你们的水胶比被放大了,你的水泥用量440,0.35再稍微大一点也就是你说的水平。你的砂率,浆体比例在大流动度时打出来的混凝土不差才怪。不要所用的问题都推给外加剂,注重过程控制,特别是搅拌站的控制和管理。¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
TOP
40#

谁说矿粉对强度影响不大呀,你试试用矿粉做适配,再和没加矿粉的对比下,我这里跟踪了2年,矿粉对强度的影响有时非常明显,所以洋房的水泥相对来说好¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
TOP