监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

商品砼出了问题 [复制链接]

1#
后还有很多问题,望加好友,,下次上传图片,„òËD¡Ð÷bbs.3c3t.com* _ËXx‰-ûv
还有个问题现在我们卖商品砼,掺了减水剂,别人那个梁柱,周围剥落,有的像起了一层皮,别人施工员找我们麻烦,到底是拆模拆早了,还是我们的配比有问题?c30 水泥 170  黄砂415    机制砂 415  碎石940 矿粉80 粉煤灰80 水130 减水剂3.2„òËD¡Ð÷bbs.3c3t.com* _ËXx‰-ûv
本主题由 管理员 3c3t 于 2015/5/23 15:12:21 执行 移动主题 操作
分享 转发
TOP
2#

水泥用这么少,矿数和粉煤灰加起来都差不多占50%了,已经差不多是最临界状态了,有问题正常了„òËD¡Ð÷bbs.3c3t.com* _ËXx‰-ûv
TOP
3#

施工单位这种配合比都敢用„òËD¡Ð÷bbs.3c3t.com* _ËXx‰-ûv
TOP
4#

列举咱C35配比水泥:285;中砂:827;碎石(5-16mm)760+(16-31mm)310;矿粉90;减水剂4.0;水110(单位:kg/m³)不知妥否?„òËD¡Ð÷bbs.3c3t.com* _ËXx‰-ûv
TOP
5#

材料总量加起来不足2000,配比肯定有问题,请核实清楚,剥落和起皮的原因可能是水泥浆裹附不足„òËD¡Ð÷bbs.3c3t.com* _ËXx‰-ûv
祝愿监理检测论坛越来越壮大
TOP
6#

c30 水泥     170 „òËD¡Ð÷bbs.3c3t.com* _ËXx‰-ûv
      黄砂     415  „òËD¡Ð÷bbs.3c3t.com* _ËXx‰-ûv
      机制砂   415  „òËD¡Ð÷bbs.3c3t.com* _ËXx‰-ûv
      碎石     940 „òËD¡Ð÷bbs.3c3t.com* _ËXx‰-ûv
      矿粉     80 „òËD¡Ð÷bbs.3c3t.com* _ËXx‰-ûv
      粉煤灰   80 „òËD¡Ð÷bbs.3c3t.com* _ËXx‰-ûv
      水       130 „òËD¡Ð÷bbs.3c3t.com* _ËXx‰-ûv
      减水剂   3.2   „òËD¡Ð÷bbs.3c3t.com* _ËXx‰-ûv
     总计:   2230                   有这么小的容重吗?„òËD¡Ð÷bbs.3c3t.com* _ËXx‰-ûv
TOP
7#

这配比有严重的问题,水泥掺量太低,比重太小,超范围了,砂率太高。„òËD¡Ð÷bbs.3c3t.com* _ËXx‰-ûv
TOP
8#

矿粉80 +粉煤灰80 =160 他是水泥用量的94.1%,他两者的用量太高。配合比设计规程里有要求。再者就是砂用量太大,砂率达到46.9%,混合砂的砂率不需这么大。„òËD¡Ð÷bbs.3c3t.com* _ËXx‰-ûv
TOP
9#

水泥用量少,造成水泥浆裹附不足,就会有上述现象发生。二则,配比有问题。水泥砼容量应该在2400~2450千克/方„òËD¡Ð÷bbs.3c3t.com* _ËXx‰-ûv
赢在起点!
TOP
10#

回复 9# 心灵之冰 的帖子

我们这里机制砂含泥量大,而且粗··还有一个问题,我们这个配比好像听主任说一方的量,其实只有0.8~0.9具体是多少这个他们都不能说,·因为是商品砼·  在说水泥用量少时控制成本····„òËD¡Ð÷bbs.3c3t.com* _ËXx‰-ûv
TOP
11#

回复 10# ajun28 的帖子

我们这里机制砂含泥量大,而且粗··还有一个问题,我们这个配比好像听主任说一方的量,其实只有0.8~0.9具体是多少这个他们都不能说,·因为是商品砼·  在说水泥用量少时控制成本····„òËD¡Ð÷bbs.3c3t.com* _ËXx‰-ûv
TOP
12#

回复 8# wangnairong 的帖子

砂率大,是不是机制砂太粗,含泥量大·我们这里机制砂含泥量大,而且粗··还有一个问题,我们这个配比好像听主任说一方的量,其实只有0.8~0.9具体是多少这个他们都不能说,·因为是商品砼·  在说水泥用量少时控制成本····„òËD¡Ð÷bbs.3c3t.com* _ËXx‰-ûv
TOP
13#

回复 6# 杨村安 的帖子

商品砼,有真正一方的量吗?这是行业潜规········„òËD¡Ð÷bbs.3c3t.com* _ËXx‰-ûv
TOP
发主话题 回复该主题