《钢筋焊接接及验收规程》(JGJ18-2012)从实施至今已有一年之余,但本人发现仍有很多试验人员对《规程》中结果判定规则理解不清,现就根据规程的规定作以具体说明,列表如下。
Þ)Mùp
BBéíbbs.3c3t.com9ó²*7!T`rÞ)Mùp
BBéíbbs.3c3t.com9ó²*7!T`r 《规程》规定的情形(5.1.7条):
Þ)Mùp
BBéíbbs.3c3t.com9ó²*7!T`rÞ)Mùp
BBéíbbs.3c3t.com9ó²*7!T`r编号 | 断于母材(个) | 断于焊缝(个) | 结论 |
数量 | 延断 | 脆断 | 强度 | 数量 | 强度 |
1# | 3 | 3 | 0 | 3 | | | 合格 |
2# | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3# | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 复检 |
4# | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
5# | | | | | 3 | 3 |
6# | | | | | 3 | ≤2 | 不合格 |
7# | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 合格 |
8# | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Þ)Mùp
BBéíbbs.3c3t.com9ó²*7!T`rÞ)Mùp
BBéíbbs.3c3t.com9ó²*7!T`rÞ)Mùp
BBéíbbs.3c3t.com9ó²*7!T`r 试件可能发生的情形(计50种)结果判断:
Þ)Mùp
BBéíbbs.3c3t.com9ó²*7!T`rÞ)Mùp
BBéíbbs.3c3t.com9ó²*7!T`r编号 | 断于母材(个) | 断于焊缝(个) | 结论 | 条文Þ)Mùp
BBéíbbs.3c3t.com9ó²*7!T`r 规定 | 推导 |
数量 | 延断 | 脆断 | 强度 | 数量 | 强度 |
1 | 3 | 3 | 0 | 3 | | | 合格 | | |
2 | 3 | 3 | 0 | 2 | | | 无效 | 母+强 | |
3 | 3 | 3 | 0 | 1 | | | 无效 | | 母+强 |
4 | 3 | 3 | 0 | 0 | | | 无效 | | 母+强 |
5 | 3 | 2 | 1 | 3 | | | 无效 | 母+脆 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 2 | | | 无效 | 母+脆 | |
7 | 3 | 2 | 1 | 1 | | | 无效 | 母+脆 | |
8 | 3 | 2 | 1 | 0 | | | 无效 | 母+脆 | |
9 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | 无效 | | 母+脆 |
10 | 3 | 1 | 2 | 2 | | | 无效 | 母+强 | |
11 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | 无效 | | 母+强 |
12 | 3 | 1 | 2 | 0 | | | 无效 | | 母+强 |
13 | 3 | 0 | 3 | 3 | | | 无效 | | 母+强 |
14 | 3 | 0 | 3 | 2 | | | 无效 | 母+强 | |
15 | 3 | 0 | 3 | 1 | | | 无效 | | 母+强 |
16 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | 无效 | | 母+强 |
17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 合格 | | |
18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 复检 | | |
19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 无效 | 母+强 | |
20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 无效 | 母+强 | |
21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 无效 | | 母+强 |
22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 无效 | | 母+强 |
23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 无效 | 母+脆 | |
24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 无效 | 母+脆 | |
25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无效 | 母+脆 | |
26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 无效 | 母+脆 | |
27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 无效 | 母+脆 | |
28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无效 | 母+脆 | |
29 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 无效 | | 母+脆 |
30 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 无效 | | 母+脆 |
31 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 无效 | 母+强 | |
32 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 无效 | 母+强 | |
33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 无效 | | 母+强 |
34 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 无效 | | 母+强 |
35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 复检 | | |
36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 复检 | | |
37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 复检 | | |
38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 无效 | 母+强 | |
39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 无效 | 母+强 | |
40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 无效 | 母+强 | |
41 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 无效 | 母+脆 | |
42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 无效 | 母+脆 | |
43 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 无效 | 母+脆 | |
44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 无效 | 母+脆 | |
45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 无效 | 母+脆 | |
46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 无效 | 母+脆 | |
47 | | | | | 3 | 3 | 复检 | | |
48 | | | | | 3 | 2 | 不合格 | | |
49 | | | | | 3 | 1 | 不合格 | | |
50 | | | | | 3 | 0 | 不合格 | | |
Þ)Mùp
BBéíbbs.3c3t.com9ó²*7!T`rÞ)Mùp
BBéíbbs.3c3t.com9ó²*7!T`r 注:1、试件断于热影响区,呈延性断裂,视作与断于钢筋母材等同;2、试验断于热影响区,呈脆性断裂,视作与断于焊缝等同;3、若有一试件断于钢筋母材,且呈脆性断裂,该项试验结果无效(本表省写为“母+脆”);4、若有一个试件断于母材,其抗拉强度又小于钢筋母材抗拉强度标准值,该项试验结果无效(本表省写为“母+强”);5、表中“推导”栏为规程中未明确给出的结论,即“母+脆”或“母+强”试件多于1的情形,推导其至少为无效。
Þ)Mùp
BBéíbbs.3c3t.com9ó²*7!T`rÞ)Mùp
BBéíbbs.3c3t.com9ó²*7!T`r 以上为本人个人对规程的理解,正确与否均当以规程为准,仅以此供同行参考。