请大家帮忙解释我这的C50压浆件,抗压都是60MPA以上,为什么抗拆老不合格,大都在7MPA左右,这是什么原因引起,请朋友们分析一下
分享 转发
TOP
2#

很简单的原因:压浆料不合格,压浆料里面没有水磨石!
TOP
3#

我们梁厂做的试件跟本就折不断
TOP
4#

谢谢!那如果是抗压不合格,抗折合格呢又是什么原因
TOP
5#

只要控制好水灰比在0.28以下,抗折合格,抗压就一定会合格的!
最后编辑杨村安 最后编辑于 2012-09-06 11:31:48
TOP
6#

温度较低,抗折强度也会变得很低
TOP
7#

水泥材料本身就是无机脆性材料,随着强度的增加其脆性也就变大。这也就是为什么不同强度等级的混凝土折/压比不断减小的原因所在。 不过你说的连7MPA都达不到的话确实少见。一般梁厂的抗折强度都能到10兆帕的。建议控制水灰比。
TOP
8#

1、控制好水灰比、水胶比;
2、原材料也应该注意一下(比如:水泥、压浆剂等)。
一般情况,都是抗折容易合格,抗压有点困难。