1#
土工试验中土的击实试验,最后统计的结果绘制的干密度-含水量曲线是不是都是开口向下的抛物线啊?另外击实试验中最后一层添加时不能超过筒顶6毫米,如果超过6毫米试验作废,想问一下如果超过6毫米会有什么影响?为什么就作废了?求教!新手!
分享 转发
TOP
2#

大都开口向下的,如果闷土没闷好的情况也会出现年不出最大值的。超过6毫米那个也不是万全的,书本上的东西要想百分之百做到也很困难。个人觉得是根据他的击实功来确定他的层厚的。
TOP
3#

回复 2# lqunui623 的帖子

谢谢啦!仁兄!
TOP
4#

超厚大于6mm影响击实值(偏小),应按标准试验,试验的标准是试验的基础。
学而知
TOP
5#

回复 4# sysjql 的帖子

我做的一组无机结合料的击实试验得到的干密度是一次增大的,那么绘制出来的曲线就是单调递增的而不是开口向下的抛物线,这是哪里出现了问题啊?麻烦解答一下!新手!
TOP
6#

依次增大?  无机结合料哪一种? 稳定碎石或砂砾情况复杂,从道理上讲还应该找出不同含石率下分别对应的最大干密度, 又或者你把最佳含水量估小了,继续往大试。
TOP
7#

回复 6# fz519 的帖子

我把含水率定的是4,5,6,7,8,含水率为百分之八的时候击实得到的试件很稀,面层的泥浆好厚,这种情况下含水率是不是不能往上加了?
TOP
8#

干密度越大 含水率越小   按2.4.6.8.10或者13579加水 到10的时候曲线都出来了   五个点随着干密度跟含水率的关系 正好一条抛物线  最高点就是最佳含水率
TOP