求助!C50强度T梁急着张拉,同条件养护试块7天强度达不到设计要... [复制链接]

1#
C50强度T梁急着张拉,同条件养护试块7天强度达不到设计要求,咋办?同条件试块也被压完了/请问现在咋办…Š=ÎÇd²\aÒbbs.3c3t.comRÎ@?ÐÎ#ñm
分享 转发
TOP
2#

凉拌呗…Š=ÎÇd²\aÒbbs.3c3t.comRÎ@?ÐÎ#ñm
TOP
3#

回复 1# ZhaoYun_gl 的帖子

会不会是水泥出问题了?查下原因,再回弹看看…Š=ÎÇd²\aÒbbs.3c3t.comRÎ@?ÐÎ#ñm
TOP
4#

感谢楼主倾情奉献…Š=ÎÇd²\aÒbbs.3c3t.comRÎ@?ÐÎ#ñm
TOP
5#

回弹啊   回弹肯定合格的  呵呵…Š=ÎÇd²\aÒbbs.3c3t.comRÎ@?ÐÎ#ñm
TOP
6#

楼主才做试验吧?现在谁还按你那样做?如果气温高。二十五以上,只要是您们偷工减料不利害…七天完全放心拉!不用担心拉爆!…Š=ÎÇd²\aÒbbs.3c3t.comRÎ@?ÐÎ#ñm
TOP
7#

7天后,一般达到设计强度的90%就可以张拉。可以进行回弹推算呀!…Š=ÎÇd²\aÒbbs.3c3t.comRÎ@?ÐÎ#ñm
TOP
8#

具体按设计要求执行,如强度和弹模达不到设计要求,可先做个回弹或超声回弹,大致看看。有些设计要求要达到强度等级的100%才能张拉,但根据经常达到80%以上张拉应该没问题。如果强度确实较低,则不应急着张拉,必要时做取芯检测。根据你提供的情况,建议你以后多留取几组试件。…Š=ÎÇd²\aÒbbs.3c3t.comRÎ@?ÐÎ#ñm
TOP
9#

现在的气温7天都达不到张拉的要求,你该检查配合比是否有问题了,不会是偷水泥了啊…Š=ÎÇd²\aÒbbs.3c3t.comRÎ@?ÐÎ#ñm
TOP
10#

这个再正常不过了吧    。  如果试配没有问题。那么盯住拌和站吧。  如果是商混那没有办法了, 只能把试配强度做的高一点, 商混站就是靠这个赚钱的。另外现场养护的问题, 光温度还是不行的 要有湿度的。正常如果不是合拢那个张拉。平时也就10几吨吧。你是50的T梁。预制的呗?  这种情况我30MPA的时候就拉过没问题…Š=ÎÇd²\aÒbbs.3c3t.comRÎ@?ÐÎ#ñm
TOP
发主话题 回复该主题