监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

[求助] 关于 级配碎石 CBR 问题 [复制链接]

1#
求助:请问谁做过  级配碎石垫层的CBR   不加水泥的!  我做时候 成型试件都困难啊  试件泡水后准备上路强仪 的时候 试件一离开多孔板 就有可能下面散掉一大块?请问有解决方法没??还请问有做过的没?级配碎石CBR 做出来一般值是多少?4S¸Y÷`Åw¬bbs.3c3t.com²Ç|‡T•)Œ5Ñ
分享 转发
TOP
2#

没人 回答哇4S¸Y÷`Åw¬bbs.3c3t.com²Ç|‡T•)Œ5Ñ
TOP
3#

......................没人做过??????????????????4S¸Y÷`Åw¬bbs.3c3t.com²Ç|‡T•)Œ5Ñ
TOP
4#

还真没做过这个~~~~~4S¸Y÷`Åw¬bbs.3c3t.com²Ç|‡T•)Œ5Ñ
TOP
5#

一般不用做4S¸Y÷`Åw¬bbs.3c3t.com²Ç|‡T•)Œ5Ñ
宋分粮
TOP
6#

这个容易解决,一般在制作试件的时候在底部垫一层厚点的纸就行了,饱水结束后拿掉透水板就不会出现粘连现象了;一般来水底基层碎石级配不好的话表面是松散,我经常做的,至于CBR嘛,跟你的材料级配、液限、塑性指数、石质有很大关系,要是能满足规范技术指标的话,CBR一般在150没什么问题(路面设计规范要求是底基层CBR>80%)4S¸Y÷`Åw¬bbs.3c3t.com²Ç|‡T•)Œ5Ñ
TOP
7#

和滤水多孔板一起放上去就行了4S¸Y÷`Åw¬bbs.3c3t.com²Ç|‡T•)Œ5Ñ
TOP
8#

学习了4S¸Y÷`Åw¬bbs.3c3t.com²Ç|‡T•)Œ5Ñ
TOP
发主话题 回复该主题