帐号
注册
密码
登录
关闭
安全选项
安全提问(未设置请忽略)
母亲的名字
爷爷的名字
父亲出生的城市
您其中一位老师的名字
您个人计算机的型号
您最喜欢的餐馆名称
驾驶执照的最后四位数字
找回密码
记住我
我的中心
登录或注册新用户,开通自己的个人中心
切换到窄版
网站首页
招聘求职
仪器设备
资料大全
考试
监理论坛
检测论坛
检测考试
施工管理
检测网校
在线考试
faq
快速搜索
帖子标题
空间日志
作者
版块
监理检测网论坛
»
站务管理|求助区
»
有问必答|悬赏
»
C50混凝土配合比问题
注册资格考试
2024年公路水运试验检测师考试
2024年交通监理工程师考试
一级建造师考试
二级建造师考试
全国注册造价工程师
其他注册考试
试验检测论坛
试验检测管理综合交流
实验(试验)室建设
无损检测|焊接检验监督
土工试验检测
砂石|集料试验检测
水泥砂浆|混凝土试验
无机结合料试验检测
沥青及混合料试验检测
钢材及钢结构试验检测
成品半成品试验检测
地基基础工程检测
计量认证认可资质申请
室内环境污染检测
公路与市政道路检测
桥梁检测加固
隧道试验检测
轨道交通试验检测
铁路试验检测
监理论坛|监理工程师论坛
监理综合讨论区
公路水运监理论坛
建设监理论坛
轨道交通监理
铁路监理论坛
水利港口航道监理
安全监理环保监理
通信监理|电力监理
石化设备和制造监理
施工技术及项目管理
公路与城镇道路
铁路工程施工管理
房建工民建工程
轨道交通施工管理
水利水电及港口航道
隧道及地铁工程
VIP会员&综合专区
灌水|健康|教育|文学
照片|会员风采
电脑办公应用交流
软件程序学习交流
施工监理检测论文下载
规范规程标准下载
质量安全监督论坛
工程测量测绘
工程造价|招标投标
勘察设计学习交流
试验检测网校
VIP会员专区
站务管理|求助区
新人教程
公益大家做
站务公告
有问必答|悬赏
版主爱心志愿者
PPP论坛
返回列表
查看:
10438
|
回复:
18
[求助]
C50混凝土配合比问题
[复制链接]
发送短消息
UID
183879
精华
0
查看公共资料
搜索主题
搜索帖子
周海洋
组别
工程师
帖子
49
积分
268
性别
注册时间
2011-10-13
个人空间
1
#
字体大小:
t
T
发表于
2011-12-16 19:04
|
只看楼主
设计配合比为C50 水泥429KG:砂:674KG:碎石:1147KG(碎石分二种规格5-10mm与10-20,按8:2的比例掺配),现在因原材料砂中含有黄豆大小的卵石1.1%,施工中拌出来的混凝土看起来全是大碎石和小碎石,而且混凝土的包裹性很差,请问这时应该怎么调整配比才好。请看到这个问题的朋友顺便帮忙计算一下此配合比用于梁板的。谢谢!
分享
转发
TOP
发送短消息
UID
11425
精华
0
466290501
查看公共资料
搜索主题
搜索帖子
YANMINGMING
来自远方的问候
组别
高级工程师
帖子
400
积分
3556
性别
注册时间
2006-11-12
个人空间
2
#
字体大小:
t
T
发表于
2011-12-17 10:44
|
只看该用户
重新设计配合比
已有
1
评分
我要评分
查看所有评分
TOP
发送短消息
UID
143471
精华
0
查看公共资料
搜索主题
搜索帖子
雨Toni
雨toni
组别
助理工程师
帖子
50
积分
130
性别
注册时间
2010-08-16
个人空间
3
#
字体大小:
t
T
发表于
2011-12-17 10:49
|
只看该用户
提高砂率,石子比率调整到3:7看看
已有
1
评分
我要评分
查看所有评分
TOP
发送短消息
UID
74912
精华
0
153690628
查看公共资料
搜索主题
搜索帖子
zyyloveu
涐 収 吢
组别
工程师
帖子
51
积分
167
性别
注册时间
2009-03-04
个人空间
4
#
字体大小:
t
T
发表于
2011-12-17 11:05
|
只看该用户
我也觉得应该提高砂率,呵呵。。。。
确定混凝土配制强度fcu,o=fcu,k+1.645σ=50+1.645×6.0=59.87
P.O水泥fce=γc×fce,g=1.16×42.5=49.3
W/C=αa*f ce/(fcu,o+αa*αb*f ce)= 0.53*49.3/(59.87+0.53*0.20*49.3)=0.40
已有
1
评分
我要评分
查看所有评分
许⒈个关于≮天荒地老≯的诺言、学 會 放 弃,在 转 身 以 前 落 泪
〢﹏離不開的離開、抓不住想抓住的愛。莪的 难过,迩的 心疼。都 尽收眼底。
TOP
发送短消息
UID
74912
精华
0
153690628
查看公共资料
搜索主题
搜索帖子
zyyloveu
涐 収 吢
组别
工程师
帖子
51
积分
167
性别
注册时间
2009-03-04
个人空间
5
#
字体大小:
t
T
发表于
2011-12-17 11:12
|
只看该用户
不知道你要求的坍落度是多少,按70~90算的话,碎石最大粒径20,选用水量即为215
mca=mwa/(w/c)=215/0.40=538(kg/m3)
跟你给的差距太大了,不敢算了
已有
1
评分
我要评分
查看所有评分
2011-12-17 11:15
|
只看该用户
从楼主提供的混凝土配合比来看,凭个人经验觉得水泥用量有点偏低(水泥强度等级为52.5级吧?),碎石掺配后做一下合成级配的筛分试验,看是否满足连续级配要求,另外配合比没有提供用水量及坍落度。建议做以下调准:1、增加水泥用量或者掺加适量的粉煤灰等掺合料;2、可适当增大砂率至40%左右;3、验证一下碎石的合成级配是否满足规范要求,不满足要调整碎石的掺配比例。
已有
1
评分
我要评分
查看所有评分
TOP
发送短消息
UID
21610
精华
0
查看公共资料
搜索主题
搜索帖子
hcwaidezy
组别
爱心志愿者
帖子
226
积分
422
性别
注册时间
2007-04-15
个人空间
7
#
字体大小:
t
T
发表于
2011-12-17 12:27
|
只看该用户
C50强度的标号你居然只用429公斤的水泥,你觉得现实吗?
给你个基本基调:没加减水剂的情况下水灰比不要大于0.38 砂率35%以下 具体根据实际拌合情况调整
像这种C50的大多数是要加减水剂&外掺材料才行的 强度这么高 说明是很重要部位 慎重!
TOP
发送短消息
UID
18598
精华
0
查看公共资料
搜索主题
搜索帖子
feifei1618
组别
高级工程师
帖子
122
积分
1443
性别
注册时间
2007-03-17
个人空间
8
#
字体大小:
t
T
发表于
2011-12-17 12:38
|
只看该用户
第一、多筛几次砂。把4.75以上的量搞准,然后把零伍子数量计入粗集料级配中。重新调整一下粗集料参配比例。不过我不知道你这个1.1%是砂的1.1%还是整个集料的1.1%。如果是砂的1.1%的话真的不大,4.75以上量占到5-10%都比较正常。
第二、调整砂率。上面的都说过了。。一般来说工地现场用的集中拌和。坍落度都在120-160之间的居多,砂率控制在38-42之间比较好,零伍子多的话就计算一下4.75以上的量重新调一下砂率。只有大碎石和小碎石说明没有砂浆。也就是要调整浆集比。另:如果坍落度控得较大如到了200左右砂率也要增加两个点左右。
第三、砂的级配和细度模数是否合适。砂过细或过粗都会对浆体产生较大影响。
第四、复核碎石级配。
第五、调减水剂。也有可能减水剂相容性差然后以反作用。
TOP
发送短消息
UID
18598
精华
0
查看公共资料
搜索主题
搜索帖子
feifei1618
组别
高级工程师
帖子
122
积分
1443
性别
注册时间
2007-03-17
个人空间
9
#
字体大小:
t
T
发表于
2011-12-17 12:40
|
只看该用户
另:你不会没有加减水剂吧。。。以上是按加减水剂的情况说滴~~
TOP
发送短消息
UID
126351
精华
0
查看公共资料
搜索主题
搜索帖子
小康社会007
小康社会
组别
版主
帖子
259
积分
1225
性别
注册时间
2010-04-21
个人空间
10
#
字体大小:
t
T
发表于
2011-12-17 13:04
|
只看该用户
楼主所提供的配合比数据不全,需要回答的面太广了,希望尽快地把配合比的全部数据(包括集料筛分数据、以及坍落度要求等相关数据)上传,才能更快地得到大家的帮助。
我只能回答两点:1、水泥用量少,建议楼主增加水泥用量及粉煤灰掺合料。2、砂偏粗,砂率37%可以不做调整,也可以满足要求。
初来咋道,请多关照!
TOP
发送短消息
UID
40710
精华
0
查看公共资料
搜索主题
搜索帖子
libin1
组别
爱心志愿者
帖子
199
积分
413
性别
注册时间
2007-12-26
个人空间
11
#
字体大小:
t
T
发表于
2011-12-19 14:39
|
只看该用户
楼主给出来的数据不全,石子级配2:8是你是你试验出来的还是随便给出来的,砂的细度几区没提供,水泥429,应该是52。5的,没加入外加剂吗,那么强度会达不到的,石子小,砂率你选择就偏低了,故建议:1,把石子级配重新试验调整下,2,水泥用量不够,3,适当加入外加剂,4,砂率最好选择在39%,5,你的坍落度没提供,按照你说的混凝土的包裹性很差,那么可能比较大,这样你应该在外加剂选择中适当加入塑化剂。因为你提供的数据不全,所以我没办法给你算出你要的配合比。
TOP
发送短消息
UID
5786
精华
0
626985358
查看公共资料
搜索主题
搜索帖子
培元
组别
爱心志愿者
帖子
121
积分
392
性别
注册时间
2006-08-21
个人空间
12
#
字体大小:
t
T
发表于
2011-12-21 10:25
|
只看该用户
我认为级配偏粗,有间断致使10mm左右的集料偏少,可减小公称最大粒径,减小水灰比,用高效减水剂
TOP
发送短消息
UID
2010
精华
0
查看公共资料
搜索主题
搜索帖子
nolimy
组别
技术员
帖子
35
积分
63
性别
注册时间
2006-05-24
个人空间
13
#
字体大小:
t
T
发表于
2011-12-21 12:16
|
只看该用户
C50的配合比一般都要使用高效减水剂,从你这个水泥用量来看,应该是掺有高效减水剂的了,C50的配合比如果不是泵送的话,一般不应该用到37%这么大的砂率,而且你的碎石最大粒径又这么小,砂率过大集料表面需要包裹的水泥用量也就越大,离析或泌水也严重,砂率有个临界点的,过大过小都不行。从你说的现象来看应该是离析了,可能是碎石级配不好,空隙率过大,砂率很大拌和后好象也看不到砂,而你的砂率已经偏大了。级配碎石一定要经过级配设计,符合连续级配的要求!C50砼最大粒径20mm,规范推荐的砂率是32~37%左右,虽说要以现场实际为准,但楼上的说调到40%,太大了。
我建议重新做碎石级配设计,筛除砂中>5mm的卵石,或折算到碎石中,并降低配合比的砂率。
TOP
发送短消息
UID
182808
精华
0
查看公共资料
搜索主题
搜索帖子
川川
组别
技术员
帖子
6
积分
54
性别
注册时间
2011-09-28
个人空间
14
#
字体大小:
t
T
发表于
2011-12-21 13:16
|
只看该用户
主要是碎石级配有问题把,砂率没多大问题,建议调整碎石级配,添加粉煤灰或减水剂改善坍落度。水灰比宜控制在0.24-0.38
TOP
发送短消息
UID
4874
精华
0
37108614
查看公共资料
搜索主题
搜索帖子
tby007
组别
爱心志愿者
帖子
46
积分
675
性别
注册时间
2006-08-10
个人空间
15
#
字体大小:
t
T
发表于
2011-12-23 12:25
|
只看该用户
要是你的试验室配合比成功了的话,我认为你们施工中的问题是:因为你的10-20碎石中含有黄豆大小的石子,故在掺配时要将该部分的重量计算出来,再用5-10的重量减去该部分部量,因为10-20中有包含5-10的石子,所以5-10的不要加这么多。
全力打造监理检测网一流的免费资料平台
TOP
发送短消息
UID
5994
精华
0
查看公共资料
搜索主题
搜索帖子
poiuy
组别
新注册
帖子
4
积分
12
性别
注册时间
2006-08-23
个人空间
16
#
字体大小:
t
T
发表于
2012-01-10 09:56
|
只看该用户
加掺合料,提高胶材用量
TOP
发送短消息
UID
186041
精华
0
查看公共资料
搜索主题
搜索帖子
水月
组别
技术员
帖子
4
积分
156
性别
注册时间
2011-11-20
个人空间
17
#
字体大小:
t
T
发表于
2012-02-15 12:16
|
只看该用户
C50混凝土配合比的设计,高标号的混凝土建议掺粉煤灰和矿粉(胶凝材料总量不大于500),坍落度是根据施工工艺、施工环境、气候来确定的,原材质量保证,碎石符合5~20连续级配........
TOP
发送短消息
UID
224370
精华
0
查看公共资料
搜索主题
搜索帖子
njj851122
组别
助理工程师
帖子
6
积分
123
性别
注册时间
2013-03-22
个人空间
18
#
字体大小:
t
T
发表于
2013-07-25 10:20
|
只看该用户
以上楼主都是高手,个人认为包裹性差应该是有两个原因,第一,胶泥材料看起来偏少,可以试着增加水泥用量或者加水煤灰或者试着增加减少剂看看效果。第二是集料偏粗,你要确定砂重4.5mm以上的料比例,这部分要算在碎石上的,余下的砂看看是不是偏粗,要是偏粗厉害 就要考虑换砂了
TOP
发送短消息
UID
224370
精华
0
查看公共资料
搜索主题
搜索帖子
njj851122
组别
助理工程师
帖子
6
积分
123
性别
注册时间
2013-03-22
个人空间
19
#
字体大小:
t
T
发表于
2013-07-25 10:25
|
只看该用户
以上楼主都是高手,个人认为包裹性差应该是有三个原因,第一,胶泥材料看起来偏少,可以试着增加水泥用量或者加水煤灰或者试着增加减少剂看看效果。第二是集料偏粗,你要确定砂重4.5mm以上的料比例,这部分要算在碎石上的,余下的砂看看是不是偏粗,要是偏粗厉害 就要考虑换砂了 第三,估计是减水剂过多,或者不相溶
TOP
上一主题
|
下一主题
返回列表
高级编辑器
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
默认表情
你需要登录后才可以发帖
登录
|
注册
发表回复
查看背景广告
隐藏
发新主题
注册资格考试
