监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

新《桥规》中孔道压浆问题 [复制链接]

1#
鉴于新《桥规》的实施,使某些施工工艺检测方法及评定依据更科学更合理,无疑是一种飞跃。但就在这方法变之余,也给大家带来了一些更深层次的思考,现提出预应力孔道压浆试件制作及试验方法问题,与大家共同探讨。¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
新规范7.9.10条规定:“压浆时,每一工作班应制作留取不少于3组40mm*40mm*160mm的试件,标准养护28d,进行抗压强度和抗折强度试验,作为质量评定的依据。试验方法应按现行国家标准《水泥胶砂强度检验方法(ISO)法》(GB/T17671)的规定执行;质量评定方法可参照本规范第6章的规定执行。”¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
其中有关影响浆体强度的问题包括配合比、试件制作、试验方法、结果评定四处。¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
1、配合比:按现行《普通混凝土配合比设计规程》及相关公路标准,对浆体配合比设计方法均未做出明确规定(个人理解),只是从以满足各项试验指标基础上确定的一个最佳的比例。而新规范则从浆体配合比所用材料及“各项试验指标”提出了更高的要求。¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
2、试件制作:按现行GB/T17671要求,试验制作的为水泥与标准砂与水拌和的水泥强度用“砂浆”,而压浆材料则为以水泥材料与外加剂及其他混合材料的“净浆”。以往公路压浆材料取样为现场现浇70.7mm试模六块,经标准养护,确定28天抗压强度即为浆体实际强度;新规范规定试验方法按GB/T17671要求执行(另有《铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》(TB/T 3192-2008),从各角度出发做出了系统的规定,有兴趣的朋友可去查阅),这将会出现一个矛盾,即试验室制样与现场浇样的不对应关系,将导致试验室检测结果与实际各项指标可能不符的现象。(此项待进一步探讨)¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
3、试验方法:新规范分别增加了3天、7天抗压强度指标及3天、7天、28天抗折强度指标。规范中虽然提出了“不少于3组”的数目要求,但此3组试件是否为1天、3天、28天各一组,尚未明确。¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
4、结果评定:新规范分别给出了材料3天、7天、28天抗折与抗压指标。按GB/T17671规定,则对压浆材料强度结果控制提出了更高的要求。¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
以上仅为本人一点拙见,恕水平有限,现提出与大家交流。¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR

    已有1评分我要评分查看所有评分

    分享 转发
    TOP
    2#

    计划12年考桥梁,正在看书¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
    TOP
    3#

    个人理解¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
    1、配合比:类似于抗渗、泵送配合比的设计要求。¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
    2、试件制作:新规范规定试验方法按GB/T17671要求执行。试件仍以公路压浆材料现场取样制作¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
    3、试验方法:不少于3组,此3组试件为1天、3天、28天各一组¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
    4、结果评定:新规范分别给出了材料3天、7天、28天抗折与抗压指标。则对压浆材料强度结果控制提出了更高的要求。¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
    TOP
    4#

    学习了啊。。¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
    TOP
    5#

    查了新桥规,没有看到啊....¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
    7.9.9  压浆后应从检查孔抽查压浆的密实情况,如有不实,应及时处理和纠正。压浆时,每一工作班应留取不少于3组的70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体试件,标准养护28d,检查其抗压强度,作为评定水泥浆质量的依据。¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
    ¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
    7.9.10  压浆过程中及压浆后48h内,结构混凝土的温度不得低于5℃,否则应采取保温措施。当气温高于35℃时,压浆宜在夜间进行。¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
    ¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
    7.9.11  对后张预制构件,在管道压浆前不得安装就位。压浆后,在压浆强度达到设计要求后方可移运和吊装。¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
    唯有专注才是王道...
    TOP
    6#

    还有个问题请教下,新《桥规》规定浆液水胶比为0.26—0.28,请问计算的时候这个胶结材料要不要把外加剂算里面?¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
    TOP
    7#

    lcm0312发的帖子的内容怎么在新桥规里面都没见着呀?请问一下出处,而且新桥规上面的内容跟mikeyuanss 同志说的内容是一样的啊。还有新桥规里面规定浆体的水胶比应低于本体混凝土,同时宜不大于0.4,从哪里又冒出来一个yxgny同志所说的0.26—0.28呢?¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
    TOP
    8#

    制件40*40*160,不少于3组,养护28天的强度¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
    TOP
    9#

    这个是铁路上面的规范条文。¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
    TOP
    10#

    学习¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
    TOP
    11#

    水胶比说的就是含外加剂的¤ £g:Jbbs.3c3t.comkc\¿ùmrR
    TOP
    发主话题 回复该主题