桂东县桂花大道北延改建工程A3标试验室°F®%ÉKÀbbs.3c3t.comë\4p¾«¥¡
目 录°F®%ÉKÀbbs.3c3t.comë\4p¾«¥¡
一、砼配合比审批报表°F®%ÉKÀbbs.3c3t.comë\4p¾«¥¡
二、砼配合比设计说明书°F®%ÉKÀbbs.3c3t.comë\4p¾«¥¡
三、砼配合比试验报告°F®%ÉKÀbbs.3c3t.comë\4p¾«¥¡
四、砼抗压强度试验记录表°F®%ÉKÀbbs.3c3t.comë\4p¾«¥¡
五、砼坍落度试验表°F®%ÉKÀbbs.3c3t.comë\4p¾«¥¡
六、水泥物理性能试验报告°F®%ÉKÀbbs.3c3t.comë\4p¾«¥¡
七、细集料试验报告°F®%ÉKÀbbs.3c3t.comë\4p¾«¥¡
八、粗集料试验报告°F®%ÉKÀbbs.3c3t.comë\4p¾«¥¡
承包单位申报表(通用)°F®%ÉKÀbbs.3c3t.comë\4p¾«¥¡
承包单位:湖南中格建设集团有限公司 合同号:A3°F®%ÉKÀbbs.3c3t.comë\4p¾«¥¡
监理单位:郴州市诚祥公路工程咨询监理有限公司 编 号:°F®%ÉKÀbbs.3c3t.comë\4p¾«¥¡
关于C20砼配合比的申请报告°F®%ÉKÀbbs.3c3t.comë\4p¾«¥¡
致监理工程师: °F®%ÉKÀbbs.3c3t.comë\4p¾«¥¡
我部C20配合比已完成,经试配拌制砼拌和物实测坍落度为38 mm,拟定W/C=0.56°F®%ÉKÀbbs.3c3t.comë\4p¾«¥¡
水泥:砂:碎石:水=330:697:1238:185为采用配合比,其R7d=25.6 Mpa,分别达到设计强度的128%,达到试配强度的85.6%,均满足试配设计要求,望给予批复为盼。°F®%ÉKÀbbs.3c3t.comë\4p¾«¥¡
°F®%ÉKÀbbs.3c3t.comë\4p¾«¥¡
承包人: 年 月 日°F®%ÉKÀbbs.3c3t.comë\4p¾«¥¡
附件: 1、砼配合比设计说明书 2、砼配合比试验报告 3、砼坍落度试验表 4、砼抗压强度记录表 5、水泥物理性能试验报告°F®%ÉKÀbbs.3c3t.comë\4p¾«¥¡
6、细集料试验报告 7、粗集料试验报告 °F®%ÉKÀbbs.3c3t.comë\4p¾«¥¡
°F®%ÉKÀbbs.3c3t.comë\4p¾«¥¡
°F®%ÉKÀbbs.3c3t.comë\4p¾«¥¡
监理收到日期: 签名:°F®%ÉKÀbbs.3c3t.comë\4p¾«¥¡
...........°F®%ÉKÀbbs.3c3t.comë\4p¾«¥¡
呵呵做的点好东西··绝对不让你后悔!!顶啊··°F®%ÉKÀbbs.3c3t.comë\4p¾«¥¡
详细请下载附件:°F®%ÉKÀbbs.3c3t.comë\4p¾«¥¡
附件:
您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号? 注册