监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

[求助] 求助关于一个混凝土配比的事 [复制链接]

1#
我们厂要弄一个场地硬化
方量比较大  用混凝土的
小弟想问一下  作C20 或C25  素混凝土  还是 加减水剂的
石子是否用到5-31.5的最好 或者16-31.5的
我觉得水泥用量在300一下可以达到吧
42.5的水泥  中砂  碎石不知用多大的 是否用外加剂
分享 转发
TOP
2#

主要是看什么场地,临时性的还是永久性的,对荷载的要求,主要什么荷载,混凝土下面就对应要进行补强处理了;若是一般的场地,C20和C25就可满足要求。
TOP
3#

你要的配比

你需要的配比
C25承台配合比.doc (, 下载次数:266)

    已有1评分我要评分查看所有评分

    TOP
    4#

    为了工程质量控制好点还是加减水剂比较好,碎石用5-31.5的好
    TOP
    5#

    主要是把表面收光做好,不起砂,425水泥250kg就可以了吧!看厚度多少和基层情况,才可确定上多大的车!
    TOP
    6#

    标号的选择取决于上部荷载的吨位,粒径的选择可以根据层厚和粒径的倍数关系选择,层厚要取决于底层的材料类型及承载力,考虑方量较大应添加外加剂以减少水泥的总用量,降低成本。
    祝愿监理检测论坛越来越壮大
    TOP
    7#

    水泥用量300 C20可以,C25有点危险
    TOP
    8#

    不用减水剂的吧,用32.5级水泥差不多了。碎石可以用16-31.5的。
    TOP