回复 1# sljxhy 的帖子
首先砼坍落度问题,不是大家都忽略了。而是概念不清。根据坍落度的概念(:一定形状的新拌水泥混凝土拌合物在自重作用下的下沉量。)而言,肯定是在自重作用下的下沉停止后测量。·]àü»@+<
bbs.3c3t.comÝ¡ÓÆF1¢
如果边下沉边测量,是测不出一个定值的,而是在某一时间点的值。这是不符合概念的。·]àü»@+<
bbs.3c3t.comÝ¡ÓÆF1¢
如果一侧发生崩塌应重新取样再测。·]àü»@+<
bbs.3c3t.comÝ¡ÓÆF1¢
如果离析,粘聚性不好,是配合比设计不好。应该重新设计。而不能勉强,提离后尽快测量。·]àü»@+<
bbs.3c3t.comÝ¡ÓÆF1¢
如果坍落度大于220mm,应该接着测量坍落扩展度。·]àü»@+<
bbs.3c3t.comÝ¡ÓÆF1¢