监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

一个砼坍落度的问题,我想大家都忽略了。 [复制链接]

1#
做砼坍落度试验,当提起坍落度筒,将其放在被测的砼旁后,是立刻直接测量,还是等砼塌落完全,静止不动后测量?(当你放好坍落度筒后准备测量时,砼还正在塌落,没有完全静止下来)。是以正在塌落时测量的为准,还是塌落完全后测量的为准?因为,这个差值有时是很大的,大约·]àü»@+< bbs.3c3t.comÝ¡ÓÆF‰1™¢
20-50mm的范围。·]àü»@+< bbs.3c3t.comÝ¡ÓÆF‰1™¢
分享 转发
TOP
2#

应该以稳定或者塌落速度肉眼看不出的时候。你测的是桩基的混凝土吧?·]àü»@+< bbs.3c3t.comÝ¡ÓÆF‰1™¢
TOP
3#

当然是静止后测量 不是有时间规定么·]àü»@+< bbs.3c3t.comÝ¡ÓÆF‰1™¢
TOP
4#

回复 1# sljxhy 的帖子

从试验规程上只有规定提离坍落度筒要在5-10s内完成,之后就放在旁边进行坍落度测量,这里没有规定要等多长时间,但因为坍落度筒上口大,下口小,也就是在提离的过程中,混凝土实际已经进行了坍塌,提到旁边立即进行测量应该是合理的,另外还要目测混凝土的粘聚性,如果混凝土离析比较大,粘聚性不好,提离后很快坍塌,那么坍塌后也就不好测量坍落度了。因此 应该是提离后尽快测量。几乎没有时间差。个人观点·]àü»@+< bbs.3c3t.comÝ¡ÓÆF‰1™¢
xuesong6289
TOP
5#

回复 2# 278993842a 的帖子

如果只是桩基砼的话,这个差值并不是很大,重要的是C40以上砼,它的粘性很大,流动很缓慢。·]àü»@+< bbs.3c3t.comÝ¡ÓÆF‰1™¢
TOP
6#

回复 4# xuesong6289 的帖子

你说的很对,规范上只规定了提筒的时间,对其他没有具体说明。根据经验,高标号的砼,因为掺入的外加剂含量都偏高,使得砼黏性很大,(粘聚性很好),砼流动相对缓慢,故,提筒后立即测与砼塌落完全后测,这中间的时间差还是比较大的,我现在纠结的就是这个。应该是稳定后!·]àü»@+< bbs.3c3t.comÝ¡ÓÆF‰1™¢
TOP
9#

学习了 呵呵·]àü»@+< bbs.3c3t.comÝ¡ÓÆF‰1™¢
路要慢慢走
TOP
10#

请教各路高手,能不能给个明确的答复??·]àü»@+< bbs.3c3t.comÝ¡ÓÆF‰1™¢
TOP
11#

回复 1# sljxhy 的帖子

那你等初凝或终凝了再量吧!·]àü»@+< bbs.3c3t.comÝ¡ÓÆF‰1™¢
TOP
12#

塌落度反映的是混凝土的流动性能,应在混凝土停止坍塌后进行测量。·]àü»@+< bbs.3c3t.comÝ¡ÓÆF‰1™¢
祝愿监理检测论坛越来越壮大
TOP
13#

12楼说的对。·]àü»@+< bbs.3c3t.comÝ¡ÓÆF‰1™¢
TOP
14#

肯定是稳定后才能检测,目前大部分都是采用多种掺合料和聚羧酸外加剂,这样混凝土粘性大,只能在肉眼判定混凝土不在下滑且稳定后才能测。这个根据个人经验也就是10S左右·]àü»@+< bbs.3c3t.comÝ¡ÓÆF‰1™¢
TOP
15#

粘性太大,当心堵管。·]àü»@+< bbs.3c3t.comÝ¡ÓÆF‰1™¢
TOP
16#

我们这边都是立刻就测的!·]àü»@+< bbs.3c3t.comÝ¡ÓÆF‰1™¢
TOP
17#

应该是等混凝土拌合物趋于稳定后测量。·]àü»@+< bbs.3c3t.comÝ¡ÓÆF‰1™¢
TOP
18#

告诉你,肯定是稳定的了,很明显,要是流动的缓慢,说明你的操作或外加剂不行·]àü»@+< bbs.3c3t.comÝ¡ÓÆF‰1™¢
TOP
19#

支持塌落度反映的是混凝土的流动性能,应在混凝土停止坍塌后进行测量·]àü»@+< bbs.3c3t.comÝ¡ÓÆF‰1™¢
TOP
20#

回复 1# sljxhy 的帖子

    首先砼坍落度问题,不是大家都忽略了。而是概念不清。根据坍落度的概念(:一定形状的新拌水泥混凝土拌合物在自重作用下的下沉量。)而言,肯定是在自重作用下的下沉停止后测量。·]àü»@+< bbs.3c3t.comÝ¡ÓÆF‰1™¢
   如果边下沉边测量,是测不出一个定值的,而是在某一时间点的值。这是不符合概念的。·]àü»@+< bbs.3c3t.comÝ¡ÓÆF‰1™¢
   如果一侧发生崩塌应重新取样再测。·]àü»@+< bbs.3c3t.comÝ¡ÓÆF‰1™¢
   如果离析,粘聚性不好,是配合比设计不好。应该重新设计。而不能勉强,提离后尽快测量。·]àü»@+< bbs.3c3t.comÝ¡ÓÆF‰1™¢
   如果坍落度大于220mm,应该接着测量坍落扩展度。·]àü»@+< bbs.3c3t.comÝ¡ÓÆF‰1™¢
TOP
21#

回复 1# sljxhy 的帖子

《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG_E30-2005  T 0551—2005  3.2 (P89)——取出少量混凝土拌合物代表样在5min内进行坍落度或维勃试验   从这句话看就是说你做这个试验最多5分钟,希望大家多指正也多仔细看规范。·]àü»@+< bbs.3c3t.comÝ¡ÓÆF‰1™¢
TOP
发主话题 回复该主题