C40空心梁板回弹值在37左右,试块7d就达到设计强度,回弹28d强度还不够,同条件试块5d能达到设计强,那位大侠帮忙分析分析原因。原材都合格,碎石压碎值换算后8.7%坍落度140-160mm„òËD¡Ð÷bbs.3c3t.com* _ËXx‰-ûv
分享 转发
TOP
2#

回复 1# gcaishen2008 的帖子

提高混凝土设计容重,从2400提到2600,当然还有别的损招不便公开讲„òËD¡Ð÷bbs.3c3t.com* _ËXx‰-ûv
TOP
3#

回复 1# gcaishen2008 的帖子

分析原因如下: 1、砂偏细或含泥量超标 2、粗集料含粉过多 3、水泥与添加剂不相容 4、坍落度偏大或偏小时随意加水 5、混凝土振捣不规范或分层过厚 6、没有保湿保温养生或养生时间不够。„òËD¡Ð÷bbs.3c3t.com* _ËXx‰-ûv
TOP
4#

回复 1# gcaishen2008 的帖子

分析原因如下: 1、砂偏细或含泥量超标 2、粗集料含粉过多 3、水泥与添加剂不相容 4、坍落度偏大或偏小时随意加水 5、混凝土振捣不规范或分层过厚 6、没有保湿保温养生或养生时间不够。„òËD¡Ð÷bbs.3c3t.com* _ËXx‰-ûv
TOP
5#

先用试块进行回弹强度值校正,再就是看看回弹仪是否需要重新校正。„òËD¡Ð÷bbs.3c3t.com* _ËXx‰-ûv
曾经沧海难为水,除却巫山不是云。
TOP
6#

试块回弹值更低,试块回弹值29左右试压强度是四十多„òËD¡Ð÷bbs.3c3t.com* _ËXx‰-ûv
TOP
7#

建议你做一下回弹仪的率定,首先确认在钢锭上的回弹值是不是标准值,然后将试块放在压力机上,先施加200千牛的力,然后用回弹仪测定回弹值,测定完后,用压力机把试块压碎,看看实际强度,绘制强度与回弹值的曲线,最后通过数理统计方法计算出回弹的准确值,„òËD¡Ð÷bbs.3c3t.com* _ËXx‰-ûv