监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

有关钢筋焊接接头检测判定的问题! [复制链接]

1#
请问哪位大侠知道,对于钢筋焊接接头拉伸试验中,如果三根钢筋都出现脆断,但是抗拉强度都大于1.1倍钢筋规定抗拉强度,请问是否该判定为合格?F¶¨‡ ]Ï}ëbbs.3c3t.comþ¿Û}R(µ s
分享 转发
TOP
2#

三根都出现脆段应视为不合格F¶¨‡ ]Ï}ëbbs.3c3t.comþ¿Û}R(µ s
TOP
3#

钢筋闪光对焊接头、电弧焊接头、电渣压力焊接头、气压焊接头拉伸试验结F¶¨‡ ]Ï}ëbbs.3c3t.comþ¿Û}R(µ s
果均应符合下列要求: F¶¨‡ ]Ï}ëbbs.3c3t.comþ¿Û}R(µ s
1  3 个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该牌号钢筋规定的抗拉强度;F¶¨‡ ]Ï}ëbbs.3c3t.comþ¿Û}R(µ s
RRB400 钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于 570N/mm2; F¶¨‡ ]Ï}ëbbs.3c3t.comþ¿Û}R(µ s
2  至少应有 2 个试件断于焊缝之外, 并应呈延性断裂。 当达到上述 2 顶要求时,F¶¨‡ ]Ï}ëbbs.3c3t.comþ¿Û}R(µ s
应评定该批接头为抗拉强度合格。 F¶¨‡ ]Ï}ëbbs.3c3t.comþ¿Û}R(µ s
当试验结果有 2 个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度;或 3 个试件均在焊F¶¨‡ ]Ï}ëbbs.3c3t.comþ¿Û}R(µ s
缝或热影响区发生脆性断裂时,则一次判定该批接头为不合格品。 F¶¨‡ ]Ï}ëbbs.3c3t.comþ¿Û}R(µ s
当试验结果有 1 个试件的抗拉强度小于规定值,或 2 个试件在焊缝或热影响区F¶¨‡ ]Ï}ëbbs.3c3t.comþ¿Û}R(µ s
发生脆性断裂,其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的 1.10 倍时,应进行复验。 F¶¨‡ ]Ï}ëbbs.3c3t.comþ¿Û}R(µ s
复验时,应再切取 6 个试作。复验结果,当仍有 1 个试件的抗拉强度小于规定F¶¨‡ ]Ï}ëbbs.3c3t.comþ¿Û}R(µ s
值,或有 3 个试件断于焊缝或热影响区呈脆性断裂,其抗拉强度小于钢筋规定抗拉F¶¨‡ ]Ï}ëbbs.3c3t.comþ¿Û}R(µ s
强度的 1.10 倍时 ,应判定该批接头为不合格品。 F¶¨‡ ]Ï}ëbbs.3c3t.comþ¿Û}R(µ s
注: 当接头试件虽断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,但其抗拉强度大于或等于钢筋规定F¶¨‡ ]Ï}ëbbs.3c3t.comþ¿Û}R(µ s
抗拉强度的 1.10 倍时,可按断于焊缝或热影响区之外,称延性断裂同等对待。F¶¨‡ ]Ï}ëbbs.3c3t.comþ¿Û}R(µ s
TOP
4#

同意楼上的说法 不合格F¶¨‡ ]Ï}ëbbs.3c3t.comþ¿Û}R(µ s
TOP
5#

但是JGJ18条文说明里面有解释,同事大都认为应该算合格!F¶¨‡ ]Ï}ëbbs.3c3t.comþ¿Û}R(µ s
TOP
6#

三楼能否将你所说的内容的出处告知一下,如果是规范标准类的,那么应该可以判定合格,最好能上传一份。谢谢F¶¨‡ ]Ï}ëbbs.3c3t.comþ¿Û}R(µ s
祝愿监理检测论坛越来越壮大
TOP
7#

以规范为准,不考虑其他的问题F¶¨‡ ]Ï}ëbbs.3c3t.comþ¿Û}R(µ s
TOP
8#

按照GB,其抗拉强度大于或等于钢筋规定抗拉强度的 1.10 倍时,可按断于焊缝或热影响区之外,称延性断裂同等对待。应评定合格~F¶¨‡ ]Ï}ëbbs.3c3t.comþ¿Û}R(µ s
TOP
发主话题 回复该主题